san608 написал :
а чтоб максимальное померить линейки надо по 70см жесть манометр 1,4м
НЕТ!!!Считайте в мм,а не в см!
Максимальное у Вас сколько? Номинальное давление газа в сети 130 мм вод ст.Т.е. 65мм+65мм=130.Низкое давление газа вообще до 500мм.А в газопроводах как правило бывает от 60 до 300мм...
Я ж вам написал-берете линейки по 20 см-это у вас мановакуумметр на измерение до 400 мм вод ст!!!
SeRg068 написал :
Отсчет идет от нуля вверх и от нуля вниз,затем складываете и получаете давление в мм вод ст.
то есть если у меня от нуля вода с одной стороны трубки поднялась а с другой соответственно опустилась на 10мм по линейки, то давление равно 20мм водного столба? а трубка обязательно должна быть 8мм? капельница не подойдёт?
трубка внутренний диаметр 8мм.Берете две линейки на 20см,на планке их крепите скотчем одна к другой так,чтобы был обший ноль.(для удобства можете подрезать)На них крепите силиконовую трубку,приводите в вертикальное положение,заливаете воду...Общий вид должен быть как в ссылке №130.Отсчет идет от нуля вверх и от нуля вниз,затем складываете и получаете давление в мм вод ст. 2,5 мбар это 2,5 кПа или 250 мм вод ст.Вот такой примитив...
мвс написал :
Вы же хорошо знаете ,что вода из водопровода не может служить рабочим телом в таком точном приборе.
Дистилированая вода темпрературой 15град. С.,при атмосферном давлении 750мм р.ст.-вот.
Так что еще и барометр потребуется.
Данный прибор который лепится из силиконовых трубок не является точным прибором.
2.Дистиллированная вода заливается для того,чтобы не "зацвели" трубки.Что касается температуры,то согласно условиям испытаний котлов,к температуре помещения предъявляются требования 20 плюс минус 5 градусов.Соответственно температура в мановакуумметре будет соответственно равна температуре помещения.
3.Барометр нужен для определения коэффициента приведения для расчета количества сухого газа.
Все вышеописанное для мановакуумметра особой роли не играет,кроме дистиллированной воды.Да и потом,у клиента будет существенным значение 60мм или 61мм вод ст?Конечно напоромер или манометр имеет большую погрешность по сравнению с мановакуумметром,но не существенную,чтобы не пользоваться у клиента...
Вы же хорошо знаете ,что вода из водопровода не может служить рабочим телом в таком точном приборе.
Дистилированая вода темпрературой 15град. С.,при атмосферном давлении 750мм р.ст.-вот.
Так что еще и барометр потребуется.
san608 написал :
во блин а я всё голову ломал как его к клапану присоединить,значит я могу купить такой как SeRg068 посоветовал(за 10ооои больше не дорос ишшо) и останется только шланг. а что будет если я давление минимальное сделаю ниже чем в таблице которая в инструкции?
Во-первых-производитель не зря приводит данные.Он не зря у себя в лаборатории гонял,испытывал...
Во-вторых,сделаете меньше-будет бабахать,т.е.не сразу и не полностью разжигаться горелка...Не советую с этим экспериментировать...
В-третьих,Вам для одного раза достаточно будет сделать из двух силиконовых трубок и линейки.Один конец трубки и будете включать в клапан....
артур липецк написал :
(сразу на штуцер газ клапана одевается
во блин а я всё голову ломал как его к клапану присоединить,значит я могу купить такой как SeRg068 посоветовал(за 10ооои больше не дорос ишшо) и останется только шланг. а что будет если я давление минимальное сделаю ниже чем в таблице которая в инструкции?
Ну сбросили бы фотку.поделились бы кто каким прибором измеряет...
Я метером работаю уже лет 5,до этого был смоленский,который оборонка делала,пробовал электронный импортный(не помню как зовется),не понравился...
Температуру измеряю электроконтактным техно-ас...