Подскажите в чём ошибка:в этом году было много снега образовалось много наледи ив оттепель стало подтекать в дом в некотрых местах перехода крыши к боковой стенке(как показано на рисунке),казалось бы всё правильно построил типичная мансарда,покрыта ондулином.Помогите добрым советом,а то все справочники перечитал ни где не нашёл...

Уважаемый Саня, могу поделиться лишь собственным опытом в отношении битумных кровельных материалов.
1) Наледь скорее всего образуется из-за шершавости поверхности кровельного материала и небольшого угла наклона крыши.
2) Как устроена обрешетка под кровлей? Использован ли гидро-паро изолирующий материал? Если изоляция не использована, то у Вас проблема с наносом снега в местах стыковки кровельных листов.
С другой стороны, если у Вас изоляция все-таки проложена, то возможно есть смысл проверить наличие подтеков в районе коньковых элементов. Где-то изоляция может быть поврежденной, например гвоздями. Так же рекомендую уточнить это.

По моемому ондулин кладется на влагостойкую фанеру а не на обрешетку.

maks написал :
По моемому ондулин кладется на влагостойкую фанеру

Не путайте с ГЧ. Читайте инструкцию.

Саня31,
В вашем случае нужно было уплотнять кровлю под свесами. Тогда бы и снег не задувало.

Регистрация: 10.11.2006 Волгоград Сообщений: 454

Судя по рисунку дело, как сказано выше - в пароизоляции. Конденсат возникает где наледь.
Ондулин тут ни при чем. Плох он для тех, кто не умеет с ним работать. хотя куда проще еще???

В этом месте самая низкая температура. вот там и образуется конденсат. ИМХО.
Отсутствие пароизоляции и скорей всего отсутсвие воздушных зазоров.