Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 612
#2640578

тогда перед УЗО для защиты надо ставить свой автомат,так ведь по правилам

я бы вот так сделал..

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 612

Нарисовал.

Т.к. во второй линии 3х1.5 тёплый пол в ванной комнате и чтоб не ставить отдельное УЗО (не хватит места в этажном щитке) подключаем эту линию через УЗО стиралки.Один минус вижу при срабатывании УЗО погаснет свет на кухне и в ванной.Какой вариант ещё есть? Есть смысл на духовку ставить УЗО 25 А

VaLLeon написал :
ведь максимальный ток потребления духовки получается 15А

?

VaLLeon,
Нарисуйте схему, и можно обсуждать, иначе нагородите...

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 612

В таком случае на духовку ставим АВ 16А и следом УЗО 16А ведь максимальный ток потребления духовки получается 15А,на розеточную линию АВ тоже 16А ?

на духовку тяни отдельно
лучше две группы розеток объединить в одну, но духовку - отдельным кабелем
и оба ввода 3х2,5 , а не 1.5 - на чем экономишь ? на себе же..

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 612

Предстоит капремонт на кухне.Так получается что розетки на фартук и на другой стороне будут запитываться отдельными линиями.Сначала хотел отдельно и духовку,но места мало для кабелей уже достаточно набирающихся в стене из щитка в квартиру.Квартирного щитка нет.На фартук планирую линию 3х2.5 на духовку Pmax.=3.3 кВт, СВЧ 1.2 кВт и холодильник с вытяжкой ~ 0.4 кВт . Вторая 3х1.5 на эл.чайник 2.2кВт, ТВ и ориентировачно свет с розеткой на лоджию. 3х2.5 будет прямо после входа в квартиру,2-я поворачивает и уходит в сторону по стене в потолочную плиту и опускается в кухне.Вроде мощности потребителей соответствуют токам выдерживаемым кабелями.