Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893
#2627845

Статическое давление в РБ должно быть НЕ МЕНЕЕ статического давления системы-высота от бака до верхней точки системы в метрах .10метров-1 атм.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Советую почитать и самому все решить

Давление в системе от 0,7 до 1,5 бар. Давление в баке 0.5 бар. Это не только для одноэтажных домов.

Регистрация: 12.05.2011 Владимир Сообщений: 233

SCB написал :
Какой объем системы?

примерно 50литров (площадь двух этажей 90м2)

Одного котлового расширительного бака для всей системы будет мало,добавьте еще один обьемом в 10% от общего обьема всей системы.

Накачайте 1 бар.
Какой объем системы?

Регистрация: 12.05.2011 Владимир Сообщений: 233

здравствуйте!
купил у меня тесть котёл бакси настенник давление в расширительном баке котла (по инструкции) должно быть 0,5бар
это я так понимаю для квартир и одноэтажных домов, у тестя дом 3 этажа 2 жилых и один гараж и котельная в которой находится котёл,то есть от подачи котла до верха верхней регистры примерно 5,5-6м. вопрос какое давление расширительного бака котла должно быть ?