Здравствуйте!
Недавно я решил-таки провести по-грамотному линию до стир.машины с заземлением и УЗО, но... начну по порядку:
Дом 9-тиэтажный, панельный, 60-х годов постройки. Щитки в доме внутриквартирные. Вроде как (по словам электриков), "земля" должна присутствовать на корпусе щитка, что я и решил проверить.
Результаты проверки получились, мягко говоря, странные:
1)между корпусом щитка и фазой разность потенциалов - 50В
2)между корпусом и рабочим нулём - 20В
3)между корпусом и заземлёнными металлоконструкциями (батареей, экраном антенного кабеля) - те же 20В
Итак, что-то на корпусе всё-таки есть, но вот что? Насчёт напряжений 1 и 2 - должно же в сумме быть 220В, а не 70. Может быть, кто-то из соседей по стояку просто использует "землю" в качестве рабочего нуля в обход счётчика и при этом запитан через другую фазу? Если так, то куда жаловаться, чтобы "вернули землю"?
bogohool написал :
Результаты проверки получились, мягко говоря, странные:
а какие результаты вы ожидали увидеть ?
bogohool написал :
Итак, что-то на корпусе всё-таки есть, но вот что?
гамлетовский вопрос просто.. Бить или не бить..
bogohool написал :
Насчёт напряжений 1 и 2 - должно же в сумме быть 220В, а не 70.
с какой радости оно должно складываться в сумму да еще и в 220 в ?
спрячьте тестер обратно в тумбочку, а то вы себе еще ненароком глаз выколите щупом..
Нет у Вас никакой земли на щитке. Хотя должна быть. Из любопытства проверьте то же у соседа, а также – есть ли связь между щитками. Не исключено, что за полвека могла сгнить (связь с землей).
Контролькой проверил - не светится Связи с соседним по стояку щитком тоже нет.
Так что ничего на корпусе нет, а намерил я какую-то ерунду...
Всем спасибо, тему закрываю.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.