Добрый день.
Проводка в доме алюминиевая. Переношу розетки и выключатели пониже,чем есть сейчас. провод хочу тянуть на них от распред коробок. В распред. коробки планирую ставить клеммники wago. Никаких меганагрузок на розетки не предвидится( максимум телевизор, компьютер). На кухне есть отдельный медный кабель для электроплиты. Вопрос насколько критично оставить алюминиевую проводку в комнатах?
Если делаете для себя и надёжность играет роль - лучше менять на медь. Если это временная мера (но у нас временно может остаться на 5-8 лет), то можно.
Однако если вникнуть в Ваш конкретный случай... В WAGO требуются прямые провода, с изоляцией снятой на 12 мм. А в распред коробке - скрутки, либо спайки. Прямой провод Вам там просто не найти, надёжного соединения (даже используя специальные WAGO с пастой для алюминия) не получить.
Моё мнение - менять всё на медь.
technoled а возраст?
если у соседей были проблемы с проводкой, то желательно всё у себя поменять, в противном случае быть готовым что в любой момент пол квартиры станутся без света, и придется внепланово менять проводку (а это подразумевает капитальную малярку после)
Mercedes написал :
было это лет десять назад, с тех пор никаких проблем, вот это я понимаю качественный сссровский монтаж
Ну монтаж и останется. А изоляция осыпется...
Если при заливании коротнуло, то скорее всего изоляция уже растрескалась. И сама собой изоляция не восстановится, только продолжит стареть и рассыпаться.
technoled написал :
Никаких меганагрузок на розетки не предвидится( максимум телевизор, компьютер)
вы знаете какие токи берут при пусках современные импульсные блоки питания ?? там до нескольких сотен ампер может в пике доходить.. Для качественных алюминиевых сссровских скруток - это кокраз самое ТО !!
не замечали никогда , что при нажатии на кнопку ПОВЕР компьютера - в кваритре свет мигает ??
4eh написал :
е замечали никогда , что при нажатии на кнопку ПОВЕР компьютера - в кваритре свет мигает ??
Мимо Если хоть немного увидеть многообразие китайской экономии на схемотехнике и конечной реализации устройств (в том числе ,и ИБП), то становится ясным, что потребление некоторых особо одаренных ИБП в момент включения и зарядки накопительной емкости по высоковольтной стороне мало чем отличается от розжига электрода при произведении электросварочных работ. А всего-то сэкономили на софт-старте.
бросают они все.. и кетайские, и некетайские..Если учили ТОЕ ( а похоже что учили ) то помните наверное тему - переходные процессы в цепях переменного тока с индуктивностью, с ёмкостью.. Величина броска от момента включения зависит..как на волну синусоиды попадете..
У моего знакомого соседи немножко подтопили квартиру. За несколько дней вся алюминиевая проводка превратилась в почти порошок, хотя она была в изоляции. Никто не можеть понять как это случилось. Меняли всю проводку в квартире. Для знакомого теперь слово алюминий почти как матерное слово.
4eh написал :
токе у вас выбивает 16амперный автомат по токовой отсечке
Время-токовая характеристика? А мне и так известно - я их прогружаю. А сотни ампер в квартирах при включении техники я не встречал, может отстаю от прогресса?
SoVA написал :
А сотни ампер в квартирах при включении техники я не встречал, может отстаю от прогресса?
похоже что да..
я вам скажу - он выбывает при 160 амперах ..ну плюс/минус в зависимости от класса ..
а если вы даже и считаете что не отстали от времени, то может вы не мжете понять что такое ИМПУЛЬС, его амплитуда, ширина импульса.. ?!
видели в квартирах , что автомат выбивает когда сгорает лампочка накаливания в 60 ватт ?? Так какой там ток проскочил в импульсе ??
4eh написал :
вы не мжете понять что такое ИМПУЛЬС, его амплитуда, ширина импульса.. ?!
Могу
импульс напряжения - резкое изменение напряжения в точке электрической
сети, за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого
к нему уровня за промежуток времени до нескольких миллисекунд;
амплитуда импульса - максимальное мгновенное значение импульса
напряжения;
длительность импульса - интервал времени между начальным моментом
импульса напряжения и моментом восстановления мгновенного значения напряжения
до первоначального или близкого к нему уровня;
Почти "родной" ГОСТ. А вот импульсы тока плохо знаю - это верно
ну и ?..
теперь вы отдаете себе отчет как там ток прыгает в короткий интервал времени ?
когда в линию попадает молния, то токи в бытовой сети могут достигать сотен килоампер.. это 200 000 ампер скажем так..но почему то проводка не перегорает, и изоляция не плавиться при этом у проводов..Максимум - пару конденсаторов в телевизоре вылетит..
SoVA написал :
Вроде речь шла о нагрузках и токах в штатном режиме, нет?
речь шла о переходных процессах.. и о пусковых токах.. А такие токи не попадат под категорию номинальных, и переходные режимы в цепях - ой как далеко стоят от штатных режимов..
Штатный режим наступает после того как вы включили лампочку в сеть, она прогрелась за какое -то время и начала излучать свет - вот это ее штатный режим..А во время включения - она очень часто сгорает, знаете ли...
4eh написал :
я вам скажу - он выбывает при 160 амперах ..ну плюс/минус в зависимости от класса ..
Это для С16.
И это верхняя граница для электромагнитного расцепителя. То есть величина после которой он обязан сработать за время менее 0,1с. А вообще он начинает срабатывать при токе от 80А, но за немного большее время.
Для В16 нижняя граница будет 48А, верхняя 80А.
4eh написал :
и совсем не верхняя это граница.. я взял Коэфициент отсечки - 10.. а были советские автоматы и с коефициентом 12.. так что 192 а..
Я говорю не про глубокую древность...
Срабатывание быстрее 0,1с при 10 кратном токе для автомата с характеристикой С прописано в МЭК 60898.
Наши ГОСТы последние -дцать лет с МЭКовскими стандартами вроде не расходятся...
да все верно, только ж и 1/10 секунды - времени это не такой уж и короткий интервал.. Т.е. ток отсечки скажем 100 а должен продержаться в цепи в течении времени - минимум 0.1 секунды, чтобы автомат сработал.. Но что ему мешает прыгнуть до 300 а - на время 0.01 секунды ?
автомат я для примеру привел просто, чтоб понятно было что по проводам проводки иногда проскакивают очень даже не номинальные токи, вызывая искрения в местах соединений.. особенно у аллюминия..
4eh написал :
по проводам проводки иногда проскакивают очень даже не номинальные токи, вызывая искрения в местах соединений.. особенно у аллюминия..
Вам только сказки писать
Помню в молодости искал повреждение проводного вещания: берёшь проводок цепляешь на фазу(совместная подвеска повсеместно была) и голым концом касаешься провода ПВ...
Можно бы поставить одно УЗО. Или же два. Можно поднять номинал автомата на линию электроплиты. У соседей какие автоматы в под`ездном щите, на сколько ампер?