#2665895

такой ввод в квартиру сделан см. картинку
я так понимаю там 3 фазы и судя по всему мощность потребления на каждую фазу не должна превышать
значения: Pmax=25A*220В=5.5 кВт Корректен ли такой расчет?
Если да, то как правильно подключить однофазного потребителя, например проточный водонагреватель с мощностью
P=8.8 кВт?

Заранее благодарен за дельный совет!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

нет.
25*3*0,22=16,5 кВт (у вас же 3 фазы)
Видимо, выделенная мощность 15 кВт
На одну фазу 36 А вы повесить никак не сможете. Смиритесь.

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

xobnimail написал :
Если да, то как правильно подключить однофазного потребителя, например проточный водонагреватель с мощностью
P=8.8 кВт?

Только ковырнуть его, и переделать на 3 фазы. Или на одну, но урезать до 5 киловатт.

так я и писал 5.5 кВт на каждую фазу , а не общую выделенную мощность.

Alexiy написал :
нет.
25*3*0,22=16,5 кВт (у вас же 3 фазы)
Видимо, выделенная мощность 15 кВт
На одну фазу 36 А вы повесить никак не сможете. Смиритесь.

так я и писал 5.5 кВт на каждую фазу , а не общую выделенную мощность.

Netlog написал :
Только ковырнуть его, и переделать на 3 фазы. Или на одну, но урезать до 5 киловатт.

видимо придется искать трехфазный водонагреватель

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Да, точно, только 5,5 кВт - это уже номинал автомата, а учитывая марку производителя, автомат может отключаться и при меньших токах. Будет срабатывать.
Да, более 5-5,5 кВт с каждой фазы снять не получится. Это недостаток 3-фазной системы.

Alexiy написал :
Да, точно, только 5,5 кВт - это уже номинал автомата, а учитывая марку производителя, автомат может отключаться и при меньших токах. Будет срабатывать.
Да, более 5-5,5 кВт с каждой фазы снять не получится. Это недостаток 3-фазной системы.

Буду думать, как правильно однофазных потребителей по трем фазам распределить.
Вообще , на сколько важно , чтобы нагрузка была симметричной ?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

xobnimail написал :
Вообще , на сколько важно , чтобы нагрузка была симметричной ?

Лично для вас - абсолютно не важно, если в номинал вводного аппарата вписываетесь, а в масштабах посёлка - уже очень важно!