кабель канал должен быть не битком, в ПУё есть на енто ответ... + у каждого кабеля свои "возможности" изгибов, тоже читайте под каждый вид индивидуально!
services написал :
кабель канал должен быть не битком, в ПУё есть на енто ответ...
Сумма сечений кабеля не должна превышать 40% сечения короба, но при всём желании туда больше и не влезет.
Что касается радиуса изгиба кабеля, то любой изгиб, выполненный "от руки", на мой взгляд, совершенно безобиден для кабеля. Лучше всего вписывается в короб плоский кабель, уложенный на "ребро".
Вот например ВВГнгLS 5х2,5 круглый с заполнением (типа NYM) и кабель-канал 16х25, поворот получается довольно крутой, и загибать приходится по-моему чересчур, иначе не влезает на поворотах.
Или например 3х2,5 плоский в кабель-канал 10х20. Вообще без деформаций не получается.
NazAnd написал :
Вот например ВВГнгLS 5х2,5 круглый с заполнением (типа NYM) и кабель-канал 16х25, поворот получается довольно крутой, и загибать приходится по-моему чересчур, иначе не влезает на поворотах.
И что вам мешает при прокладке в коробе использовать ПВ-1? Зачем для кабеля короб?
Кабель-канал часто более плоский, чем широкий, и при изгибе в углу двух стен радиус кривизны по кабелю выходит малым. Лучше привести горизонтально короб в угол, повернуть его вертикально, и только потом перейти на другую стену. Вместо зигзагов можео просто просверлить угол, если он внешний, со внутренним же такого не получится.
.
ВВГнг-LS 5х2,5 диаметром 11,4 мм и минимальным радиусом изгиба равным 7,5 диаметров кабеля чисто геометрически требует короба шириной 35 мм.
Получается что? если только по прямой то кабель канал надо брать такой чтобы кабель свободно в него укладывался, а если есть повороты то вдвое толще и шире. Да и наверное лучше круглый кабель, чем плоский.
NazAnd написал :
Сообщение от avmal
И что вам мешает при прокладке в коробе использовать ПВ-1? Зачем для кабеля короб?
Открытая проводка в деревянном доме...