Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3618293

.......Как подчеркнул собеседник издания в правительстве, до конца года Россия перейдет на постоянное зимнее время и не будет каждый год переходить на летнее. По его словам, об этом официально объявят в течение одной-двух недель.

Как же они достали уже! И снова всё по- новой!

dddima написал :
Сейчас идут счетчики СТЭ-561 с программой MConfig (индекс на штрихкоде МС).

Если, Вы скачали архив с сайта производителя, распакуйте его, запустите программу MConfig, в меню КОНФИГУРАЦИЯ выберете Автоконфигуратор, затем откройте файл "Москва3т_561.cfg", имеющийся в этом архиве..... и настанет, Вам, счастье

Я выразился некорректно. Написал про уровни программы Rs_rull. Сейчас идут счетчики СТЭ-561 с программой MConfig (индекс на штрихкоде МС). Так вот в ней появилось больше уровней. Для смены тарифного расписания действительно нужен 2-й уровень. Дело в том, что у нас магазины завалены счетчиками с расписанием для физических лиц, а некоторым надо - для юридических (не знаю как во всей РФ, а у нас расписания разные, у юриков исключены выходные и праздничные дни). В принципе я не человек с улицы, начальник ЭТЛ, все адаптеры имеются.
В поддержку писал, отправлял официальные письма, но коли я не человек энергосбыта, видимо меня игнорируют, ни ответа, ни привета.
Вообще, из широко распространенных у нас электросчетчиков, МЗЭП для меня - самые ужасные. Абсолютно никакой техподдержки. Собственноручно собрано несколько систем АСКУЭ на счетчиках Энергомера, работал с Меркуриями - все прекрасно. А у СТЭ ни адрес сетевой не поменять, ни тарифы сменить, даже связываться неохота (то программа работает 2 месяца, то пароли не достать).

Назначения уровней:

В зависимости от уровня доступа разрешаются различные привилегии при работе:
0-й уровень позволяет однократно редактировать сетевой номер счетчика, зная за-
водской номер. Пароль не требуется.
1-й уровень позволяет считывать настройки со счетчика без возможности редакти-
рования. Необходим 3-байтный пароль.
2-й уровень доступа позволяет редактировать настройки счетчика. Необходим 8-
байтный пароль.
3-й уровень доступа – заводской. Пароль не требуется, необходимо наличие джам-
пера.

Попробуйте написать в техподдержку МЗЭП. Я честно все время работаю на 2 м уровне, а 1-й и ненужен, поэтому и не узнавал.

Кто-нибудь знает пароль 1 уровня для программы Mconfig для СТЭ-561. 123456 не проходит.

Не знаю, в тему будет вопрос. Что делать счётчик ЕС2726 неожидано начал выдавать "OFF" вечером, утром опять нормально, к вечеру опять "OFF". С утра время, дату показывает точно. Гарантий срок эксплуатации кончился, общий гарантийный срок со дня изготовления нет. Подскажите, что делать.

Какой счетчик,какой интерфейс,какой программатор,какой софт,какой компьютер,какая система,какая погода......

После перепрограммирования появилась ошибка: счетчик открывается, но не считываются данные (текущие значения, тарифы), перезаписывать тоже не дает ("Ошибка 32. Процесс записи остановлен. Произошло более 5 ошибок.") Через раз, при попытке открыть счетчик, вылетает "Ошибка 36. Версия счетчика не совпала с имеющимися в библиотеками".

Что делать не соображу.
Может, есть возможность сбросить на заводские настройки по умолчанию?

Стандартный пароль Меркурий 200- последние 6 цифр серийного номера. Его и потребует ввести любой софт. Но если при перепрограммировании этот пароль был изменён (программно это возможно) то прочитать и изменить этот счетчик будет возможно только после сброса этого пароля в заводских условиях. В моей практике из 50-80 нормальных счетчиков попадается один с изменённым паролем.

Кто-нибудь может сказать, можно ли перепрограммировать счетчик Меркурий 200.02 (корректировать часы и тарифы) имея кабель CAN/USB и тот софт, который выложен на сайте производителя (Counter и Конфигуратор).

Или для этого нужны еще и пароли?

Олег Н. написал :
Поищите у них на корпусах, может остались наклейки с номерами. Обычно наклейка есть прям на экране, если ее не содрали конечно.
.......
Так у меня такая же, я просто системную дату меняю. Это же не каждый день надо

наклейки на счетчиках есть и в порядке. Но какой то злобный буратино прописал новые ,одному ему известные, сетевые адреса.Возможно счетчики были из ворованной партии или ещё что то. Возможно запрограммированные для квартир в Москве с привязкой к номеру квартиры... Короче много висяков. Думал есть способ.....
А про смену даты..... а как тогда корректировать часы в счетчике? Он же и дату тоже неверную поставит? или я чего то не понимаю? (у меня пока что работает RS на нормальном времени....но беспокоюсь о будущем так сказать....)

Oleg_Allias написал :
А как дела обстоят с R и T ? Можно их пробовать менять местами если не отвечает?

Имхо можно. Я менял неоднократно, негативных последствий не обнаружил.

Oleg_Allias написал :
М200 с измененным и неизвестным сетевым адресом?

Боюсь, что только в ремонт (перепрошивку точнее), других способов я лично не знаю.. Вообще у 200-го сетевой - последние 6 цифр его серийнного номера. Поищите у них на корпусах, может остались наклейки с номерами. Обычно наклейка есть прям на экране, если ее не содрали конечно.

Duckling777 написал :
последняя имеющаяся у меня версия -RS_Rull_2.6.52a_Lite но забодало календарь туда сюда гонять

Так у меня такая же, я просто системную дату меняю. Это же не каждый день надо

Олег Н. написал :
...которую можно скачать с их сайта ...

Уважаемый Олег Н. по указанной ссылке в настоящее время данный файл отсутствует
можете ли вы выслать мне этот файл

последняя имеющаяся у меня версия -RS_Rull_2.6.52a_Lite но забодало календарь туда сюда гонять

Олег Н. написал :
У меня аналогично были перепутаны контакты R и Т в одном из счетчиков СОЭ 5 60 Т. Определил только анализом передаваемых данных с помощью serial port monitor.

Ну про А и В я понял, ничего не выходит из строя, если поменять местами. А как дела обстоят с R и T ? Можно их пробовать менять местами если не отвечает?
Да, про адаптеры и софт я разобрался, после визита на МЗЭП, спасибо. Пока что прошил около сотни мзэпов. С Тарифным расписанием м230 тоже нашел ответ на форуме инкотекса. Так что пока что все ок (не считая одного мытищинского счетчика,которого нужно программировать....теперь и их что ли изучать.....)

Олег Н. написал :
Не подскажу, так как я штатным ПО для меркуриев не пользовался. Использовал вот это:

Там хорошее описание.
Вообще полезный блог. Там и про 230-й подробно есть.

Да,спасибо. Я этой же прогой пользовался. Именно в ней я и заметил, что встречаются 2 вида тарифного расписания на один тип счетчика. В шаблонах этой программы 3-х строчный, а в 100% счетчиков с завода- 4 -х строчное, что меня и смутило. Но судя по ответам и то и другое рабочие.
Про блог не знал, изучу.
В догонку вопрос: как быть с М200 с измененным и неизвестным сетевым адресом? Неужели не существует программы сканирования? на заводе меня послали.... Сказали только в ремонт. а у меня таких около десятка....

Программка такая на их сервере отсутствует
И ещё вопрос, а что у интерфейса rs485 иной разъем, не DB-9?

Да, программу действительно убрали с сайта. Высылают по запросу. Если откажут, пишите, вышлю старую версию, она работает, если время на компе поменять.
rs485 не определяет конструктива разъемов. Может быть любой. У МЗЭПа либо DB-9, либо просто винтовые контакты.

Кто-нибудь подскажет, что с чем надо соединять?

А и В на счетчике с А и В на адаптере. Больше ничего не надо. НЕ заработает - поменять местами А и В, они могут их маркировать по разному относительно устройств.

Однофазные, модели сейчас не могу идентифицировать, не успеваю найти. Они стилизованы под старые черные дисковые, тока с ЖК. Сейчас отправляюсь на МЗЭП, не подскажете, какой программатор мне нужен и какой софт? Очень хотца побыстрее это все настроить. И ещё, у М221 есть выход RS 485. Его никак нельзя приспособить? Только свой программатор? У них вобще какой интерфейс? Извините за сумбур. Заранее спасибо

Давненько я тут не был. Я так понимаю, вы уже со всем разобрались?

Корректно ли это действие или нужно было брать файл именно этого счетчика и тупо менять там 8 на 7 и 21 на 23?

Не подскажу, так как я штатным ПО для меркуриев не пользовался. Использовал вот это:

Там хорошее описание.
Вообще полезный блог. Там и про 230-й подробно есть.

215 Победили. Но после визита на МЗЭП. Соединение как и писал, двумя проводами, A и B преобразователя с RS A и RS B счетчика.
Пароль счетчика на открытие - 123456

Неисправных МЗЭПов пока не встречал Совок совком, но работают надежно, тьфу тьфу тьфу

Олег Н.,Добрый день, кто может перепрограммировать СТЭ561 с выездом в область, 7штук

Э нет Я этим не зарабатываю, или вам будет стоить оочень нерентабельно. Это для души.

Так вот, в моём экземпляре на счетчик была наклеена бирочка от другого типа счетчика.

У меня аналогично были перепутаны контакты R и Т в одном из счетчиков СОЭ 5 60 Т. Определил только анализом передаваемых данных с помощью serial port monitor.

nicolajka написал :
]

Еще один интересный момент: Вчера достался снова такой счетчик. Адаптер его ни в какую не видит! До этого уже с 15-20 такими же проблем не было. Сидел ломал голову. Оказалось все просто: Как я заметил ранее, эти счетчики бывают двух типов- с колодкой для программирования и телеметрии B,-TM,+TM,A и -TM,+TM,B,A. Так вот, в моём экземпляре на счетчик была наклеена бирочка от другого типа счетчика. Владелец каким то чудом нашел паспорт, в нем всё было правильно,что ещё раз подтвердило мои догадки. После переключения счетчик определился на ура.

Я их не программировал раньше,нужно попробовать.Документация на них есть. Если они в ТП то я не имею право их трогать, если же это СНТ или подобное без договора с мосэнерго (частный учет), то смотря куда ехать:-)

Олег Н.,Добрый день, кто может перепрограммировать СТЭ561 с выездом в область, 7штук

Oleg_Allias, Необходима помощь по СТЭ561п5т42 с выездом в мо.
Заранее благодарен.

215 Победили. Но после визита на МЗЭП. Соединение как и писал, двумя проводами, A и B преобразователя с RS A и RS B счетчика.
Пароль счетчика на открытие - 123456

Отвечаю сам себе: Сегодня консультировался с инженером со МЗЭПА. Соединял я все правильно, программа для этого счетчика- строго MConfig. Не заработало, т к возможно адаптер по RS485 неисправен (новый, с завода....) Так что повезу на завод на проверку. А тем временем всплыло ещё 5 таких счетчиков, которые нужно перепрограммировать. Да и ещё, там очень важна длинна проводов. У меня 1 м, а вобще рекомендовано до 1,8 м.

nicolajka написал :
Кто-нибудь подскажет, что с чем надо соединять?
Счетчик СОЭ - 55/60Ш-Т-215
адаптор Кабель ПФ 3.035.020

Блин, сегодня достался мне такой счетчик. Не смог я его победить! Соединял А преобразователя с A RS485 счетчика и B c B соответственно. Ни одной программой счетчик не определился. Кстати на счетчике на наклейке нет надписи RS MS или ES. И это мне тоже непонятно. Так что присоединюсь к вопросу: Как его подружить?

Уважаемый Олег Н, вот и мне придется теперь перепрограммировать МЗЭПЫ. (огромные недостачи по СНТ из за этих счетчиков с тарифом 8-21, а у большинства бабулек именно мзэпы). Однофазные, модели сейчас не могу идентифицировать, не успеваю найти. Они стилизованы под старые черные дисковые, тока с ЖК. Сейчас отправляюсь на МЗЭП, не подскажете, какой программатор мне нужен и какой софт? Очень хотца побыстрее это все настроить. И ещё, у М221 есть выход RS 485. Его никак нельзя приспособить? Только свой программатор? У них вобще какой интерфейс? Извините за сумбур. Заранее спасибо.
И ещё вопрос. Перепрограммировал тут Меркурий 230. Тарифное распивание, залитое в счетчике выглядело так:
00:00,Т1
00:00,Т2
07:00,Т1
23:00,Т2
И такой же счетчик, только в нем занесено так:
00:00,Т2
07:00,Т1
23:00,Т2

Т к файлы-шаблоны расписаний у меня одни, то есть вероятность, что я сменил расписание первого представленного типа на второе. При перепрограммировании программа не поругалась. При просмотре ТР со счетчика после программирования показало 3-х строчное расписание.
Вопрос: Корректно ли это действие или нужно было брать файл именно этого счетчика и тупо менять там 8 на 7 и 21 на 23?

Павел 75 написал :
Программка такая на их сервере отсутствует, к моему большому сожалению. Теперь ни настройки интерфейса не посмотреть, ни изменить их, не получится. По всей видимости производитель более этот софт не поддерживает. Олег помогите, срочно нужна эта мелкая программка!

И ещё вопрос, а что у интерфейса rs485 иной разъем, не DB-9?

Сегодня был на мзэпе, походил по цехам, пообщался с инженерами....я немного в шоке. Почти ручная сборка,сидят девочки крутят гаечки........ладно, я не про это. Программа есть, они её теперь высылают по запросу на мыло. Сегодня выслали версию RS_Rull 2.6.55b Lite.......
ссылка пароль для 1 го уровня подходит

Кто-нибудь подскажет, что с чем надо соединять?
Счетчик СОЭ - 55/60Ш-Т-215
адаптор Кабель ПФ 3.035.020

Павел 75 написал :
Программка такая на их сервере отсутствует, к моему большому сожалению.

нет на сервер производителя, зато есть в других местах. комп то все таки увидел счетчик?

Олег Н. написал :
Точно работает с последней версией, которую можно скачать с их сайта .

Программка такая на их сервере отсутствует, к моему большому сожалению. Теперь ни настройки интерфейса не посмотреть, ни изменить их, не получится. По всей видимости производитель более этот софт не поддерживает. Олег помогите, срочно нужна эта мелкая программка!

И ещё вопрос, а что у интерфейса rs485 иной разъем, не DB-9?

Регистрация: 12.02.2012 Ростов-на-Дону Сообщений: 34

4Серый написал :
вам нужен один из трёх девайсов:
-датчик ИК
-адаптер
-сетевой модем.
ну и программное обеспечение в каждому.

А где взять, допустим адаптер, в Ростове-на-Дону ни кто не подскажет?

Регистрация: 15.03.2012 Екатеринбург Сообщений: 5

Олег Н. написал :
Все напрямую, никаких резисторов и перемычек. Не очень понял, что такое схема распайки шнура. Я вроде достаточно прозрачно написал. У вас сверху торчит мама разъема DB-9. Это 9-контактный разъем. Нумерация показана например здесь:

Счетчики СТЭ-561 программируются с помощью программы RS_Rull (актуальная версия есть на сайте). Программа RS_Rull имеет уровни доступа (0, 1, 2 и 4). В зависимости от уровня доступа открываются различные функции. Для функций смены времени и тарифного расписания достаточно 1-го уровня доступа. Получение пароля на уровень выше нулевого - отдельная песня, за которую МЗЭП поминают не злым тихим словом множество людей. Вкратце - они его дают только представителям энергосбытовых компаний. Но инет велик и могуч, я в нем нашел пароль на уровень 1: R2sUZ6. Точно работает с последней версией, которую можно скачать с их сайта .

Я все проделывал с помощью адаптера, купленного на МЗЭП - ПФ3.035.020. У него нет DB-9, только контакты под винт. Поэтому папу для DB-9 (прилагающуюся в комплекте со счетчиком) я распаивал и подсоединял к адаптеру сам, в соответствии с распиновкой, которую я указал в предыдущем посте.
На вашем адаптере разъем, к сожалению, уже есть и распиновка в нем не та, которая нужна счетчику. У вас сделано по стандарту RS-232, у МЗЭП - так как им захотелось. Так что вам необходимо либо перепаять разъем в адаптере, либо сделать кросс-кабель, который контакт 2 разъема адаптера замкнет на контакт 8 разъема счетчика и контакт 3 разъема адаптера на контакт 9 разъема счетчика. И не забыть про землю - контакты 5 на обоих разъемах.

Олег нарисуй пожалуйста схему какои провод на какой контакт я совсем запутался , типа такой

Merlock написал :
меркурию CE 102 R5 145 м

вообще-то это энергомера.

Merlock написал :
подсказать способ корректировки времени?

Предназначен для организации учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через ИК-порт, интерфейсу RS-485 или по силовой сети с помощью PLC модема.для корректировки времени вам нужен один из трёх девайсов:
-датчик ИК
-адаптер
-сетевой модем.
ну и программное обеспечение в каждому.

Регистрация: 12.02.2012 Ростов-на-Дону Сообщений: 34

По меркурию CE 102 R5 145 можете подсказать способ корректировки времени? счетчик использую как двухтарифный. То ли из-за регулярных отключений света, то ли еще по каким-то неведомым мне причинам, показания времени на счетчике отстало на ~42 минуты (т.е. ночной тариф включается позже, что меня не радует). Вызывал электрика из энергосбыта - они вообще их не программируют и не ведают даже каким образом к ним подключаться. Такие вот специалисты!

Регистрация: 15.03.2012 Екатеринбург Сообщений: 5

Огромное спасибо, после выходных попробую.

ОЛЕГ75 написал :
Я правильно понял что соединяются одноимённые контакты без всяких резисторов и перемычек в разъемах, если нет то могли бы вы нарисовать схему распайки шнура наглядно.

Все напрямую, никаких резисторов и перемычек. Не очень понял, что такое схема распайки шнура. Я вроде достаточно прозрачно написал. У вас сверху торчит мама разъема DB-9. Это 9-контактный разъем. Нумерация показана например здесь:

Счетчики СТЭ-561 программируются с помощью программы RS_Rull (актуальная версия есть на сайте). Программа RS_Rull имеет уровни доступа (0, 1, 2 и 4). В зависимости от уровня доступа открываются различные функции. Для функций смены времени и тарифного расписания достаточно 1-го уровня доступа. Получение пароля на уровень выше нулевого - отдельная песня, за которую МЗЭП поминают не злым тихим словом множество людей. Вкратце - они его дают только представителям энергосбытовых компаний. Но инет велик и могуч, я в нем нашел пароль на уровень 1: R2sUZ6. Точно работает с последней версией, которую можно скачать с их сайта .

Я все проделывал с помощью адаптера, купленного на МЗЭП - ПФ3.035.020. У него нет DB-9, только контакты под винт. Поэтому папу для DB-9 (прилагающуюся в комплекте со счетчиком) я распаивал и подсоединял к адаптеру сам, в соответствии с распиновкой, которую я указал в предыдущем посте.
На вашем адаптере разъем, к сожалению, уже есть и распиновка в нем не та, которая нужна счетчику. У вас сделано по стандарту RS-232, у МЗЭП - так как им захотелось. Так что вам необходимо либо перепаять разъем в адаптере, либо сделать кросс-кабель, который контакт 2 разъема адаптера замкнет на контакт 8 разъема счетчика и контакт 3 разъема адаптера на контакт 9 разъема счетчика. И не забыть про землю - контакты 5 на обоих разъемах.

Регистрация: 15.03.2012 Екатеринбург Сообщений: 5

Забыл спросить, программа которая на сайте завода она вообще рабочая или нет ? Когда я пробовал зайти в счетчик с помощью преобразователя U-port 1150 программа пишет "нет связи с счетчиком". Увас есть нормальная рабочая программа?

Регистрация: 15.03.2012 Екатеринбург Сообщений: 5

у меня счётчик СТЭ561 П50-Т-4-2 белый разъём сверху, порт RS232. Я правильно понял что соединяются одноимённые контакты без всяких резисторов и перемычек в разъемах, если нет то могли бы вы нарисовать схему распайки шнура наглядно.

для ОЛЕГ75:

Какой счетчик, в каком корпусе? СТЭ561 разные есть. Есть постарше - черный (маркировка выглядит как СТЭ561 П100-Т-4-2 К1, К1 - это как раз формфактор корпуса), у него наверх выведен разъем, а есть более новый - белый (по моему К2 в маркировке), у него как у всех остальных МЗЭПов - винты под крышкой.

Подозреваю, что под выражением COM-порт вы имеете в виду контактный разъем DB-9, значит первый вариант. Для него в комплекте должен был идти пустой разъем - ответная часть. Распайка в нем должна быть такая:
5 - Ground
9 - Transmit (относительно ПК)
8 - Receive (относительно ПК)

То есть более наглядно:

Номер Обозначение
контакта контакта
разъема на корпусе адаптера
5 GND
8 R
9 T

На схеме в паспорте счетчика подключение обозначено относительно счетчика, то есть на 9-й контакт разъема подходит линия, обозначенная R(RS232), а на 8-й контакт - T(RS232)

И еще одно замечание - это все для счетчика с интерфейсом RS232 (цифра 2 в маркировке перед форм-фактором). Если у вас там цифра 5, то счетчик работает по RS485. Интерфейс RS485 балансный, поэтому не требует коммутации земли между абонентами. Таким образом от адаптера к счетчику идет два провода - прямой сигнал и инверсный. На адаптере прямой обозначен как А, инверсный как В.
Если счетчик в форм-факторе К2, то на нем прямой обозначен как +RS485 или +D, инверсный как -RS485 или -D. Таким образом соединение - A с +D и B с -D. Если в форм-факторе К, то надо смотреть в паспорте распайку разъема для RS485, с таким вариантом я дела не имел.

Регистрация: 15.03.2012 Екатеринбург Сообщений: 5

Олег Н., Здравствуйте Олег Н, помогите не могу нигде найти распайку кабеля ПФ6.644.053 для счетчика СОЭ-561, через com-порты.Заранее благодарен.

Да не... Просто иногда в процессе перепрограммирования всплывают хорошие платные заказы. Так что я с корыстным умыслом...

Oleg_Allias альтруист штоле?...удачи в работе...

Если бы.... Всё на свои деньги от предыдущей работы....

Oleg_Allias написал :
Я к тому, что негоже с конечных потребителей брать по 500 руб

а,ну если СНТ купило ноутбук,адаптер-то да,никаких проблем.

Я не к тому, что з пл хорошая. Я к тому, что негоже с конечных потребителей брать по 500 руб за каждую прихоть медвепута.

Oleg_Allias написал :
А мне не жалко, перепрограммирую.Всё равно это входит в мою з пл.

да уж. если больше делать нечего и зарплата хорошая-можно каждый год счётчики туда-сюда гонять.

Поскорее бы! А то столько из за этого непонимания и раздражения.
Пы сы. А мне не жалко, перепрограммирую.Всё равно это входит в мою з пл. А вот с мосэнерго конечно попадалово.

а в следующем году будете обратно перепрограммировать , снова хотят ввести летнее и зимнее время

Переделка зарядных устройств и не только

eugene-uk написал :
А Энергомеру с ИК портом кто-нить перепрограммировал? А то Меркурии все с неправильным креплением и их не видно через окошко в щитке...

Ага. Пришлось. Штук 15 переписал в своем СНТ. Намного удобнее, чем меркурии. (правда если они не запаролены)
Кстати, я как электрик в СНТ имею пломбир и спокойно перепрограммирую меркурии со срывом пломбы. Ибо всё что для внутреннего учета-мосэнерго не волнует. И про бесплатное перепрограммирование для СНТ- миф. Звонил узнавал. Они готовы перепрограммировать счетчики в ТП, и бесплатно, если мы физ лицо. А СНТ- юр лицо. Так что вынь и положь 5 с чемто тыс руб за 1 ТП. А у нас из три.
По теме: имею Меркурий 221 и ИК порт +софт инкотекс и энергомера.

спасибо конечно но все же у кого есть опыт работы с системой Smart IMS МАТРИЦА

Регистрация: 10.05.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 193

со смартом не знаком, а у BOLIDа ) есть АРМ "РЕСУРС" для контроля и снятия показаний, ведение расчетов с абонентами и пр. цену не знаю .

Уважаемые кто сталкивался с автоматизированной системы Smart IMS,счетчики матрица,как программируются счетчики, какое доп.оборудование надо для этого ,сложно ли установить систему самому В СНТ, реальна ли ее эффективность? СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ ? как работать с программным обеспечением ...где взять подробную информацию ? ну не молчите ... говорите же ооочень надо !!!!!

А Энергомеру с ИК портом кто-нить перепрограммировал? А то Меркурии все с неправильным креплением и их не видно через окошко в щитке...

Олег Н. написал :
ечь о том, что если кому-то понадобится мой опыт решения данной технической задачи, я готов его предоставить, вам, судя по всему он не нужен, вы уже обо всем договорились.

не,я сам,почти 200штук "Меркуриев" 230 и 200.02.договаривался только насчёт "Меркурий 231АТ",у меня под него датчика с переходником нет.

Alexiy написал :
опломбировывать её имеет право сертифицированная метрологическая лаборатория после поверки

Это ваш реальный опыт?

Alexiy написал :
предварительно купив специальный адаптер

Тот же вопрос. Что в нем "специального"?

Повторю еще раз - если кому-то интересна _техническая_ сторона вопроса, обращайтесь. Просто потому, что сам потратил много времени и сил на разбирательство, а форум вроде подразумевает обмен опытом. Теоретизирование на тему опечатан-не имеет права-договориться-платно и прочее засоряет тему.

PS Тем, кто не знаком с особенностями национального потребления энергии: не сильно вас удивлю, если скажу, что в МО (возможно и не только) много СНТ, которые рассчитываются с мосэнергосбытом по ОБЩЕМУ счетчику. И все ваши комментарии на тему пломб и прав на доступ относятся к нему. Внутри СНТ расчеты и учет потребленной энергии лежит на плечах самих членов этого СНТ, равно как и обслуживание всего электрохозяйства. Можно нанять специально обученных людей, а можно самому поменять лампочку на столбе, перепрограммировать счетчик, подключить ответвление СИП и прочее. Я ни к чему не призываю, никаких выводов не делаю, просто озвучиваю _реальный_ опыт эксплуатации.

PPS Насчет разъема - на всех счетчиках, которые я встречал, интерфейс выведен под контактную крышку, снятие которой не открывает доступа к внутренностям счетчика и не дает возможности изменить его калибровку. Контактная крышка при продаже счетчика конечно не опечатывается, это делает тот, кто его устанавливает. В нашем случае я сам его устанавливаю, сам и опечатываю и срываю пломбу (которой у меня нет за ненадобностью). Пока народа подключено мало - внутренние расчеты на доверии людей друг к другу, у нас пока никто не ворует.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Олег Н. написал :
230 ART-01 CN имеет интерфейс CAN. Нужен любой адаптер USB-CAN или USB-RS485 (например Меркурий 221 или МЗЭП) и софт

Этот интерфейсный разъём наверняка закрыт опломбированной крышкой, опломбировывать её имеет право сертифицированная метрологическая лаборатория после поверки. То есть, перепрошить счётчик вы, допустим, сможете, (предварительно купив специальный адаптер!), а кто его вам будет поверять опломбировывать?
Электрик СНТ не имеет права туда свою пломбу ставить.

diff написал :
вот такой

230 ART-01 CN имеет интерфейс CAN. Нужен любой адаптер USB-CAN или USB-RS485 (например Меркурий 221 или МЗЭП) и софт, который можно взять здесь:
. Там же подробные инструкции, если что непонятно - пишите.

извиняюсь 230

Меркурий 203 - однотарифный, с ним ничего делать не надо.
Про ПСЧ не знаю, не сталкивался.

Олег Н., чем Вы можете помочь?
Счетчики ПСЧ-4А и Меркурий 203

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Олег Н. написал :
Бесплатно мосэнергосбыт делает только физическим лицам, которые имеют с ним прямой договор.

совершенно верно. в рамках требований Постановления Правительства РФ от 21 апреля 2009*г. N*334
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям"

Если договор заключен с СНТ, то всё, что внутри СНТ - собственность СНТ и энергосбытом забесплатно не обслуживается

4Серый написал :
договариваться никаких проблем бы не составило

Наверно для вас это будет удивительно, но я и с ДПС не "договариваюсь" и с прочими им подобными.

Речь не о том, что мы захотели или нет. Речь о том, что если кому-то понадобится мой опыт решения данной технической задачи, я готов его предоставить, вам, судя по всему он не нужен, вы уже обо всем договорились.

Олег Н. написал :
Энергосбыт традиционно повернулся к нам своей самой выдающейся частью,

почему повернулся???договариваться никаких проблем бы не составило,сами,наверно,не захотели

да, Садовое Некоммерческое Товарищество.

СНТ - садоводчество или что-то ещё?

Юрка написал :
Тогда на них надо в Народный фронт стучать

Можно стучать и жить по однотарифной схеме, теряя деньги.

А можно собрать ум в кулак, все сделать, а потом спокойно стучать.

Мы выбрали второй путь, только моя сторона техническая. Стучать - это председатель занялся. Тут основной момент, что мосэнергосбыт в Москве и МО перепрограммирует счетчики бесплатно для населения. А юр. лица - только платно. Хотя по закону (и даже на сайте мосэнергосбыта) СНТ приравнены к населению.

TiamaT написал :
СНТ оно почти всегда в области

Ну и? МО берёт за это деньги, дискредитируя Дмитрия Анатольевича? Тогда на них надо в Народный фронт стучать.

"Бесплатно только сыр в мышеловке" (с)
Бесплатно мосэнергосбыт делает только физическим лицам, которые имеют с ним прямой договор.
А мы не физ. лицо, а юр. - СНТ. Поэтому нам за деньги. И то это касается только общего счетчика, который на КТП. Индивидуальные счетчики у нас к сожалению к Мосэнергосбыту отношения не имеют, поэтому все сами или по 900р за однофазный или по 1100 за трехфазный...

СНТ оно почти всегда в области

Олег Н. написал :
Энергосбыт традиционно повернулся к нам своей самой выдающейся частью, поэтому пришлось делать все самому

В Москве это делается вроде бесплатно. Инфа есть на их сайте.
В Питере это не вообще не нужно делать. Проблемы где, в Московской области?

Тут, стараниями дмитрия бадминтоныча и Ко встала задача перепрограммировать счетчики в нашем СНТ. Энергосбыт традиционно повернулся к нам своей самой выдающейся частью, поэтому пришлось делать все самому. Если есть собратья по несчастью - обращайтесь, может чем помогу.

Счетчики, с которыми имел дело:
МЗЭП СТЭ-561 с RS-485
МЗЭП СТЭ-561 с RS-232
МЗЭП СОЭ-5/60-Т с RS-232
Инкотекс Меркурий 200.02 с CAN