#2693021

Сделал соединение на месте старой розетки. 2 таких клемника внутри распаячной коробки. В каждый входит по 4 провода 2,5мм2 (2 алюминиевых из под пола, родных. И два медных к двум розеткам). Чета мне кажется, что соединение получилось не очень. То есть, когда делал, вроде всё вошло, всё включилось и работает. Но провода толстые, место неудобное, а клеммники непрозрачные и не видно, что и как соединилось.

Вытащить проводА из них нельзя. 4 жестких прОвода, все вместе как монолит. ОбрезАть жалко (особенно алюминий - и так провода короткие)

Есть ли какая альтернатива для клеммников ВАГО 773-304.
Говорят 777-415 можно использовать, но только с пастой Alu-plus, хоть переподсоединить можно.

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

Если концы проводов были прямые, вставились до конца, сидят жёстко, не вытаскиваются, Не вижу повода для беспокойства.
Wago 222-415, больше по размерам и дороже, но ничем не лучше для моножилы. По мне их основное назначение для многожильных гибких проводов.

Кстати из 773 провод тоже легко вытащить, поворачивая и постепенно вытягивая, и совсем не нужно его откусывать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alexVS написал :
Вытащить проводА из них нельзя. 4 жестких прОвода, все вместе как монолит.

Тяните жилу, слегка покручивая клеммник и всё вытащится.