Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 03.11.2011 Кисловодск Сообщений: 9
#2710963

подскажите,слышал подогревают как-то с помощью трансформатора ?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

с понижающего трансформатора берут и кратковременно пропускают сквозь кабель ток под номинал кабеля...
И разматывают пока тёпленький.

удобно инверторным сварочником, закорачиваешь концы, ставишь номинальный ток кабеля и держиш 10 минут и делай потом с ним что хочешь

Переделка зарядных устройств и не только

Обычной тепловой пушкой

ну это у кого что с собой есть на обьекте тем и греют, главное изоляцию не повредить

Переделка зарядных устройств и не только

есть нормативы при которых можно укладывать определённый кабель вот и смотрите, греть не греть, всё равно колом встанет!

Грубо говоря, при минус 10 уже надо прекращать работу с кабелем.

Регистрация: 03.11.2011 Кисловодск Сообщений: 9

Спасибо за ответы.Условия прокладки следующие.Кабель ввг 3*4,длина 40 м ,из них воздушкой 30 м,температура днем в среднем -5,хозяин достал уже,а я боюсь за кабель,вроде как до +5 прокладка рекомендована,не ниже,вообщем нужен надежный способ,главное кабель не загубить,может кто с северных райнов коллеги подскажите,как вы выходите из этой ситуации,спасибо за ответы.

ГОСТ 16442-80

Применение кабеля ВВГ:
Кабель ВВГ силовой с медными жилами на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ. предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1,0 кВ частотой 50 Гц. Кабель ВВГ применяется на электростанциях, в местных сетях, в промышленных, распределительных, осветительных устройствах, а также в качестве электропроводки в жилых и хозяйственных помещениях.
Прокладка кабеля марки ВВГ осуществляется без предварительного подогрева, при температуре не ниже 15°С с неограниченной разницей уровней на трассе прокладки кабеля. Электрический кабель ВВГ прокладывают в земле, в кабельных каналах, в помещениях, под открытым небом - во всех случаях должна быть исключена возможность механического повреждения и больших растягивающих усилий.

Что то не понял, аж при 15 градусах и не ниже?!

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

Комментатор написал :
аж при 15 градусах

при минус 15 градусах

anji73 написал :
как вы выходите из этой ситуации

кладите спокойно, и даже не задумывайтесь

юра Т написал :
при минус 15 градусах

если сослаться на эту цитату

Комментатор написал :
при температуре не ниже 15°С

То речь идет про плюсовую температуру.

Кабель силовой ВВГ, технические характеристики:
Вид климатического исполнения кабелей УХЛ и Т, категорий размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации: от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С

Переделка зарядных устройств и не только

Это значит на моей ссылке знак "-" забыли поставить

Регистрация: 03.11.2011 Кисловодск Сообщений: 9

Ребята,я же спрашиваю не о том при каких температурах он эксплуатируется,а при каких минимальных температурах возможен монтаж,а если ниже ,то каким образом можно безопасно его подогреть,вот и все.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

anji73 написал :
я же спрашиваю не о том при каких температурах он эксплуатируется,а при каких минимальных температурах возможен монтаж

А это не для вас?

Anat78 написал :
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С

anji73 написал :
может кто с северных райнов коллеги подскажите,как вы выходите из этой ситуации,спасибо за ответы.

Нет у вас пока ситуации. Просто прокладывайте без какого либо прогрева.
Если сомневаетесь выложите отрезок кабеля на "мороз", после охлаждения сильно согните его несколько раз, постучите им о твердое, затем разделайте и осмотрите изоляцию.
При минус сорок достаточно уронить бухту кабеля ВВГ на твердую поверхность, что бы привести его в полную негодность. За то обжигать не нужно, слегка молотком постучал по кабелю- весь винил и осыпался.
Имею опыт работы с различными кабелями при температуре до -50*С включительно. Если кому интересно опишу технологии.

вы это нашим электрикам расскажите из горсети, которые в пятницу при -35 тягали по столбам СИП на освещение и ставили светильники, жду феерверка летом )))))) Нет вот подождать когда теплее -20 станет.

Переделка зарядных устройств и не только