Всем здравствуйте!
Планируем в квартире делать плавающую стяжку по изолону.Возникла проблема с установкоой маячков.План действий был такой:

  1. Укладываем изолон с заходом на стены
    2.Укладываем листы арм. сетки 5см*5см и связываем их.
    3.Под арм. сетку укладываем фиксаторы ФС-20 с шагом примерно 20см,чтобы приподнять саму сетку на 2 см над перекрытием
    4.Над сеткой устанавливаем маячки
    5.Делаем стяжку примерно 5-6 см

Вопрос стоит в том,как закрепить маячки.Самое простое - это просверлить через изолон в плиту перекрытия отверстие под шуруп,но тогда нарушается целостность изолона и возникнут мостики шума.Есть вариант поставить на изолон пластиковые фиксаторы с вкрученными в них шурупами,сами фиксаторы закрепить раствором,но при хотьбе по сетке,боюсь, раствор будет непрочно держать фиксаторы и те в свою очередь будут колебаться по вертикали и соответственно сама стяжка будет неровной.

Какие есть варианты установки маячков при устройстве плавающего пола по арм. сетке?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

  1. сделать первичную стяжку. 2 маяки по шурупам в бетон перекрытия 3. не ставить маяков.

По-моему можно спокойно устанавливать шурупы т.к. стяжка по изолону может считаться плавающей только с натяжкой — слишком малая толщина упругой прокладки.