Регистрация: 25.01.2011 Москва Сообщений: 159
#2711819

Задача: от существующей системы центрального отопления запитать через теплообменник внутренний замкнутый контур теплого пола на балконе-терассе. Труба, наверно, 16-й металопластик
В контуре будет течь антифриз. Надо, чтобы он растапливал лед (как теплый пол), также, труба пойдет вниз и вверх внутри водосточной трубе . Пойдет в броне, чтоб получше теплоотдача была.

Температура воды в трубе отопления 50 градусов.

Вопрос: какие есть рекомендации по теплообменнику? Какого типа использовать и как они по мощности отличаются?

ask написал :
Температура воды в трубе отопления 50 градусов.

Максимум что получите 40-45 град на выходе.

ask написал :
Вопрос: какие есть рекомендации по теплообменнику? Какого типа использовать и как они по мощности отличаются?

Рекомендую отказаться от этой идеи. Или поискать иной источник тепла.

-может такая штука подойдет.....

Регистрация: 25.01.2011 Москва Сообщений: 159

[QUOTE=artem 16;2712945]Максимум что получите 40-45 град на выходе. /QUOTE]

так вроде и не надо больше.... этого будет достаточно, чтобы подогреть-то. или нет?

Регистрация: 23.07.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 296

Пластинчатый теплообменник. Стандартное решение для такой задачи. Температуру регулируют краном на байпасе. Для примера:

Регистрация: 25.01.2011 Москва Сообщений: 159

завтра позвоню в данфос - попробую узнать про теплообменники...

я вот еще подумал, что, допустим, если можно было бы использовать котел киловата на 3,5-4 - не больше, то может не заморачиваться на теплообменники и просто котел повесить... как думаете, справится котел? Погонных метров трубы примерно 130. надо чтоб она хотя бы градусов до 30 прогревалась при температуре от -3 до +10

И есть ли интересно на котлах автоматика, которая их включает/выключает в этом диапазоне температуры на улице... То есть именно не комнатная (видел, что комнатная бывает), а уличная...