Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2716065

Подключал к кабелю подсветку на кухне. Стал зачищать кабели, а вырубить автомат на эту группу забыл. В прихожей отдельный щиток, в который из подЪездного щитка заведены кабели. Так вот, теперь в этом щитке при включении чайника и пылесоса слышень тихий треск. Такой, как еслиб мяли слюду от пачки сигарет. Если включить ту самую подсветку из-за которой было КЗ, то ничего не трещит.
Розетками до прихода электрика пользоваться не будем, но в одну все-таки воткнут холодильник.
Можно ли оставить его включенным или искать удлиннитель и не включать его в розетки той группы в от которых треск?
Ии вообще никакими розетками не пользоваться и холодильник отключить совсем?
Просто ночью спать будем, а завтра на работу уйдем все.
Вообще не знаю был, ли этот треск раньше = внимания на щиток никто не обращал, а теперь вот заметили ,т.к. я полез прислушиваться после КЗ специально.
Еще на одном из кабелей(на синем) автомата в ПОДЪЕЗДНОМ щитке висит капля какой-то жидкости маслянистой. Может она и раньше была.
Снял крышку с щитка в квартире - там на главном автомате тоже на синем кабеле капля висит.

если кабель NYM,то проблема с маслянистой жидкостью из-за него.
а насчёт треска из автомата:после того как его установили много пыли было в процессе ремонта?может быть из-за неё.

4Серый написал :
если кабель NYM,то проблема с маслянистой жидкостью из-за него.
а насчёт треска из автомата:после того как его установили много пыли было в процессе ремонта?может быть из-за неё.

треск - это звук какого пароцесса? искрения?
ремонт и установка щитка были три года назад. второй ремонт(только на кухне) неделю назад закончился, но до щитка от кухни метров пять и дверь рабочие закрывали

abulda, Ищите плохой контакт - вплоть до счетчика
Про "масло" уже написали

abulda написал :
треск - это звук какого пароцесса? искрения

да

abulda написал :
треск - это звук какого пароцесса? искрения?

да, если "жужание" то это может от нагруженных АВ, особенно если от ИЕК

abulda написал :
Подключал к кабелю подсветку на кухне. Стал зачищать кабели, а вырубить автомат на эту группу забыл. В прихожей отдельный щиток, в который из подЪездного щитка заведены кабели. Так вот, теперь в этом щитке при включении чайника и пылесоса слышень тихий треск.

Аднако горит потихоньку у вас что то. Попробуйте в темноте открыть щиток, может видно будет где искрит.

Комментатор написал :
Аднако горит потихоньку у вас что то. Попробуйте в темноте открыть щиток, может видно будет где искрит.

да и по запаху определить можно

4Серый написал :
да и по запаху определить можно

Угу - у меня покойный дед на трансформаторном масле пельмени пожарил... и ни че ... много еще прожил

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

abulda написал :
отключить совсем?

снимите нагрузку (или обесточьте щиток) и десяток раз щелкните клювиком каждого автомата...

Комментатор написал :
Аднако горит потихоньку у вас что то. Попробуйте в темноте открыть щиток, может видно будет где искрит.

да уже пробовал - не видно.
А КЗ могла послужить причиной отгорания контакта в автомате, ну или из за чего может еще вдруг развиться этот треск

да, моглО.

abulda написал :
да уже пробовал - не видно.
А КЗ могла послужить причиной отгорания контакта в автомате, ну или из за чего может еще вдруг развиться этот треск

Могло конечно. Пробуйте при треске отключать по 1 автомату, может найдёте-который.

Приходил электрик из жэка. Находился в квартире 3 минуты.
Как вошел - сразу стал тыкать отвертку в клемные винты автоматов и подкручивать. Затем сказал "включите что-нибудь помощнее", ну включили чайник = треска нет.
Непонятно только, как так получилось, что кабели пришлось подкручивать, если до этого они и так уже были нормально закручены? Получается, что жилы в гнездах дали усадку под давлением винтов, или как?
Вобщем что дальше то делать? Успокоиться и забить, или все-таки выкручивать поочередно все кабели, входящие в автоматы и проверять - нет ли на каком-то из них подгорелостей?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

abulda написал :
Успокоиться и забить,

да

Может еще пара-тройка человек подтвердит, а? чтоб уж совсем успокоиться окончательно.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Забывать не надо, а успокоиться уже можно.
Проблема могла быть либо внутри автоматов, либо в клеммах автоматов.
Подтяжка клемм проблему решила (по крайней мере симптомы исчезли), следовательно, можно предположить, что проблема обнаружена и решена.

Если отходящие линии алюминий, то лучше открутить от клемм автоматов, вытащить провода и визуально оценить. Со временем ал. провод усаживается в контактных соединениях и начинает подгорать при больших нагрузках (эл. чайник и т.д.) Процесс может со временем стать лавинообразным и КЗ не миновать. Но это можно сделать в том случае, если монтаж щитка позволяет. Если есть где взять пирометр (бесконтактный термометр), можно проверить автоматы на температуру на контактах. Мне на производстве это частенько помогает. Повышенная темп. говорит о плохом контакте, вплоть до внутренних в самом атомате. Пробуйте.

biv56 написал :
Если отходящие линии алюминий, то лучше открутить от клемм автоматов, вытащить провода и визуально оценить. Со временем ал. провод усаживается в контактных соединениях и начинает подгорать при больших нагрузках (эл. чайник и т.д.) Процесс может со временем стать лавинообразным и КЗ не миновать. Но это можно сделать в том случае, если монтаж щитка позволяет. Если есть где взять пирометр (бесконтактный термометр), можно проверить автоматы на температуру на контактах. Мне на производстве это частенько помогает. Повышенная темп. говорит о плохом контакте, вплоть до внутренних в самом атомате. Пробуйте.

все выполнено медью. А вот пирометра, к сожалению, нет.

Если есть цифр.тестер с выносным термодатчиком, можно попробовать и таким способом.