Требуется купить 50 метров провода для подведения электричества от дома к бани, провод будет висеть в воздухе, а летом хочу его воткнуть в гофрированную трубу и закопать. Соответственно, температура, ветер, осадки. Какой марки провод взять, чтобы не дорогой был? В проводах не разбираюсь. В бане будет свет, ну может розетку поставлю.
bax написал :
До этого был какой-то советский двужильный алюминиевый - прослужил около 30 лет. Жил бы еще, если бы его не оборвали.
да.. делали раньше кабели.. вот мне АСБГ нравился.. Два слоя брони из жести, бумажная изоляция в 24 слоя , свинцовая оболочка и кабельной мастикой залит..такой и мыши не съедют и ядереная бомба ему не страшна..
это вам не штопанный полиэтилен..
у меня к времянке протянут АНРГ 3х6+1х4 в земле - без всяких шлангов и металопластовых труб.Правда на глубине с 1.2 м.Там между жилами и оболочкой еще пленка прозрачная намотана и тальком засыпан внутри..Гдет 80хх годов выпуска - и думаю что на мой век его хватит..
От мышей в земле - одно средство - бронированный кабель. Всё другое - не эффективно.
Тут один чудик недавно тоже хотел ВВГ в металлопласте в землю зарывать. Насилу его отговорил! Он после благодарил...
Короче, если по воздуху, то СИП или АВТ, а если в землю - ВбБШв. Универсальных вариантов нет.
Можно, конечно, ВВГ (АВВГ) к троссу привязать и подвесить, а зетем тот же ВВГ (АВВГ) в двустенную трубу ПВД/ПНД засунуть и закопать. Если мышки не придут, то всё прекрасно будет!
4eh написал :
у меня к времянке протянут АНРГ 3х6+1х4 в земле - без всяких шлангов и металопластовых труб.Правда на глубине с 1.2 м.Там между жилами и оболочкой еще пленка прозрачная намотана и тальком засыпан внутри..Гдет 80хх годов выпуска - и думаю что на мой век его хватит..
Его срок службы как раз 30 лет, так что уже пора подумывать о замене!
Да, на глубине 1,2 м мыши не роют. Уязвимые участки - спуски под землю
Alexiy написал :
Уязвимые участки - спуски под землю
из дома в нержавочной трубе по фундаменту спущен в землю.. Труба изогнута таким образом что верхним своим концом не зияет на воздух а заходит в кирпичную кладку стены сантиметров на 20..
на стороне потребителя кабель входит в подвале - сквозь стену на глубине залегания..Так что не подвержен никаким вредным факторам и служить будет не 30 лет, а до победного конца..Тем более что нагрузки на нем - панты,да еще и по трем фазам..
CAMPER написал :
От мышек, алюминь хоть как то защитит.
не знаю, но сколько я видел, мышки очень любили алюминиевые провода, изоляцию с них очень качественно снимали, а вот медь почти не трогали, видно не вкусная была...