Некоторые иностранные номы требуют 400 мм минимум между силовыми и контрольными кабелями при прокладке между магистральными пучками, если мне память не изменяет, но в пределах квартиры это не актуально.
Этот вопрос уже неоднократно обсуждали тут и в ветке по слаботочке.
Ответ: фактически помех от силового кабеля скорее всего не будет. Могут быть помехи между высокочастотными кабелями даже экранированными - тут вопрос в том, насколько эффективно экранирование при прокладке вплотную.
Другой вопрос - безопасность. Кабели могут прокладываться совместно, если изоляция всех их рассчитана на максимальное используемое напряжение, а этого вам не гарантирует ни один производитель слаботочных кабелей.
drdollar написал :
хм, а я думал АВ линии - УЗО - АВ общий - счетчик - АВ - ввод
в принципе - да, только в обратном порядке
В идеале - отказаться от УЗО и на розеточные группы ставить диффавтоматы...
Поскольку экономим - ставим общие УЗО.
Поскольку экономим на УЗО (номинал занижен), то при необходимости ещё и УЗО защищаем от сверхтоков в соответствии с его номиналом
drdollar, 14 дней давно прошло...
Общий автомат будет в подъездном щитке 63А.
Да, наверное я все же поставлю 2х полюсный автомат перед 40А УЗО
Спасибо!
osobist написал :
Alexiy, а если я так как есть оставлю, критично??
не критично, скорее всего будет работать долго и без проблем, но гарантии, естественно, нет никакой.
Производитель гарантирует лишь работу под защитой вышестоящего автомата соответствующего номинала.
Я бы поставил перед этим УЗО простой автоматик на 40 А - не сильно утянет.
osobist написал :
Переделал схему, выкладываю для критики
Поскольку вышестоящий автомат 63 А, то все УЗО ставьте на 63 А.
В щите удобно иметь вводной аппарат (чтобы не бегать на лестницу) Лучше простой рубильник
Марсик написал :
В чем смысл такой расточительности, если для розеточных и осветительных линий вполне достаточно 2,5 (АВ С16) и 1,5 (АВ С10) соответственно? Опять четверка до распаячной коробки, а далее 2,5?
Может, есть смысл взять на себя не только щиток?
Наверное Вы правы, с проводкой еще не раз подумаю, какие сечения куда вести...
Мне бы теперь со схемой разобраться, что тут не так и как мне лучше сделать??..
osobist написал :
сечение 4 идет на ванну и на сильные потребители (посудомойка, духовка и т.д.). на большинство розеток идет 2,5. свет везде 2,5
В чем смысл такой расточительности, если для розеточных и осветительных линий вполне достаточно 2,5 (АВ С16) и 1,5 (АВ С10) соответственно? Опять четверка до распаячной коробки, а далее 2,5?
osobist написал :
Хорошо, что признались, что в электрике не особо шарят, а то такого бы мне накрутили))
думаю, что нормальное. ребята многое умеют, видел результат их работы. Хорошо, что признались, что в электрике не особо шарят, а то такого бы мне накрутили))
Одно УЗО на все розеточные группы - так себе идея. Вместо того, чтобы ставить на санузел отдельное УЗО, разбейте все розеточные группы на две примерно равные части, поставив каждую под свое УЗО. Свет санузла - по световое же УЗО; кстати, оттуда кое-что можно и вынести.
И еще. Не знаю, из каких соображений выбран номинал вводного АВ С63, но рабочие токи УЗО стоит выбрать 63А (и не заморачиваться). Токи срабатывания, надо полагать, 30мА?
Проясните ситуацию с типом используемых кабелей, а также числом и сечением жил.
Однополюсные автоматы конечно нужны. А вот ноль после узо должен идти не на общую нулевую шину, а на отдельную для каждого узо. И еще, узо на свет (хотя неоправданно его наличие) нужно на 63А, да и узо на ванную слабо защищается. Честно говоря схемка далеко не фонтан. Можно поинтереснее придумать
osobist написал :
Нашел рабочих, которые мне все сделают, но в плане электрики они слабоваты
Хреновое начало...
osobist написал :
можно ли в моем случае использовать двухполюсные УЗО, однополюсные автоматы (на схемах и фотографиях форума попадались двухполюсные автоматы), а N провод завети на общую шину, сразу после УЗО??
Однополюсные АВ можно, двухполюсные УЗО нужно, а вот шинка N должна быть для каждого УЗО своя.
Здравствуйте уважаемые!
Затеял кап.ремонт в своей трехкомнатной квартире. Нашел рабочих, которые мне все сделают, но в плане электрики они слабоваты, решил делать щиток сам. Представляю схему, хочется от вас услышать критику и советы. Основной вопрос такой: можно ли в моем случае использовать двухполюсные УЗО, однополюсные автоматы (на схемах и фотографиях форума попадались двухполюсные автоматы), а N провод завети на общую шину, сразу после УЗО??
За ранее спасибо за помощь!
С уважением.