требуется сделать каналью, мойка, стиралка, душ
копать вокруг дома никак не можно, нужно воздушкой сделать
думаю поставить в подвал бочку литров на 120, в нее насос типа дренажного,
самой мало производительности с поплавком
труба отходящая от 32мм, в утеплитель
подвал холодный, но буду подогревать
делал так кто нибуть, насколько это надежно, труба как скоро заростет жиром?
Данная конструкция ничем не хуже прибора заводского изготовления. Даже лучше, т.к. используется насос с нормальным охлаждением. Можете не бояться.
Будораж. В теории все нормально. Но.... дренажный насос не создаст необходимого давления для поднятия и транспортировки того, что будет течь по 32-й трубе. Усредненные показатели для дренажных насосов: 1м. высоты поднятия жидкости - 10м. по горизонтали; 2м. поднятия - 9м. по горизонтали и так далее. Это я проверял когда чистил 7м. колодец. По дюмовой трубе вода поднималась с низу и погоризонтали доходила где-то до 4-5 м. А потом самотоком. В Вашей ситуации необходим насос с большой производительностью и достаточно мощный. Хотя я не знаю Ваших условий (высота подъема и длина горизонтального участка). Но то, что насос должен быть производельный и чем больше тем лучше - это точно. В заводских сололифтах для транспортировки дерьмеца стоят насосы с производительностью не менее 270л/мин.
спасибо за инфу, буду думать