Регистрация: 03.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1503
#171608

2MK
Ух как лихо !

  1. прикидываем, сколько надо

  2. "Температура носителя на общем входе — 65-70С" - это штатный (проектный) график 70/55/ или недотоп? Какой тепловой напор расчетный и реальный? регулятор на ТП есть ?
    первым делом если температура в помещениях не соответствует ГОСТ - написать заяву в жек гл. инж. пусть приходят и разбираются в чем проблема - в подаче, в соседях с нештатными радиаторами и теплыми полами... Вы платите как минимум за ГОСТовскую температуру.

  3. экран - вон или смотрите у сканави потери при разных размещениях или переходите на конвектор
    5 . мощность секции обычно дается при напоре 80 С или 90 С - у вас (при указанном графике )получается напор - ну около 40 С . Пересчет мощностей - Сканави, Староверов или рекомендации НИИ сантехники .
  4. сейчас что стоит и как стальные радиаторы ведут себя в системе ЦО (отношения стали и теплоносителя )
    6 20 секций хотите ? возможно нужно диагональное включение И гидравлику просчитать не забудьте
    Иначе вместо ожидаемого потепления получите глобальное похолодание

2eBHyx
А хочется, знаете ли...
С уважением, Маргарита

2aterney
Спасибо за отклик! Окна — металлопластик (хороший профиль), пакет по-моему, однокамерный и не энергосберегающий, но этого не уточняла. Лоджия остеклена. Тоже металлопластик, однокамерный пакет. Полы утепляем по всем правилам. Внешняя сторона лоджии утеплена основательно. Граничащие поверхности лоджии (боковые стенки и потолок) утеплены достаточно. Дом — ЖБ.
С уважением, Маргарита

2MK Написано круто! Только не очень понятно, что сейчас в комнате установлено и сколько щелей в окнах присутствует. Замена радиатора может ничего не дать, т.к. при таком подключении все 20 секций врятли будут греть.

Выше головы не прыгнешь

Уважаемые господа, очень нужна Ваша помощь!
При расчете радиатора, столкнулась с проблемой.
Исходные данные:
Комната, площадью — 17,8м2, объемом — 44,5м3.
Первый этаж. Температура носителя на общем входе — 65-70С. Верхняя раздача. 12 этажей. По словам хозяев, температура радиаторов зимой ~ 40С. Вполне допускаю... Хозяева всю зиму мерзнут, а когда мерзнут — впадают в анабиоз. Надеются, с моей помощью, этот вопрос решить.
По пректу радиатор закрывается экраном. Схема экранирования и расположения радиатора прилагается. Левая боковая стенка обшивки — цельная, МДФ 6мм. Снизу — не закрывается, воздухозабор беспрепятственный.
Радиатор:
Биметалл (Al+сталь). Габариты секции — 380х74х94, тепловой поток — 129Вт, при температуре носителя 90С, объем воды — 283 см3.
Я заложила 20 секций (больше не влазит).
Нуждаюсь в Вашей компетентной оценке:
С достаточным ли запасом произведен расчет? Достаточный ли зазор — 90мм, чтобы нормально осуществлялась конвекция? И при всех, выше изложенных условиях, не будут ли впадать в анабиоз (а впадают они при температуре окружающего пространства 16-17С) мои дорогие заказчики?
С уважением, Маргарита