Собственно вопрос в названии темы. Поделитесь ощущениями от комфорта регулировки температуры ГВС, пожалуйста... У меня ни-и-и-как не получается ...
1.Мощность котла.
2.Величина протока воды.
3.Пуск котла -регулировка давления газа на горелку минимальное?
Надо проверить -какое колличество воды вытекает из крана ГВС за минуту и сравнить с паспортным значением-примерно 14л/мин.это максимум.Нормально вода будет нагреваться при протоке минимум 6-7литров.
Менее этого температура не удержится ,далее перегрев.
Это проверю, но у меня же встроенный бойлер, вода уже нагрелась в нем и "ждет" открытия крана ГВС. Проток воды здесь тоже важен ?
Извините.Нувола мне еще не встречаплась.
Надо смотреть настройки .