Кожух защитный только снять нужно.
Насос стоит слишком близко к коллектору. Скорее всего, "хватает" обратку, если вода в контурах есть, и не дает полу нагреваться.
Циркуляции мешать тут нечему, разве что воздух, ну это быстро поймете. Скорость насоса на минимум поставьте и подождите. Можно еще клапан обратки чуток прикрыть.
Спасибо большое, причина была в закрученных расходометрах, сантехников порвать готов, специалисты блин. Похоже по их вине залил стяжку на полупустые трубы, надеюсь обойдётся. С праздником кстати всех
Chizhan ничё стращного. даже не парьтесь
Подскажите пожалуйста должна быть вода в самих расходомерах???
Александр1992, в момент первого пуска системы в колбочки залетает некоторое количество воздуха, неодинаковое для разных колбочек. Со временем этот воздух диффундирует в воду и совсем исчезает.