NikolaBY написал :
витаон, опередили

не специально

витаон, опередили

сергей свят, У Вас ничего не перепутано, некоторые производители (KAN) ставят расходомеры на холодных гребенках, некоторые на подаче. Проследите по трассе труб и по насосу, где у Вас подача. Судя по показаниям термометров, она сверху. Хорошо бы определить производителя и посмотреть в каталоге.
Верхние вентили предназначены для сервоприводов и используются для полного отключения контура. Их надо полностью открыть. Расходомерами регулируется собственно расход.
Для начала закройте те контура, которые работают нормально, вкручивая расходомер в гребенку по часовой стрелке до момента опускания индикатора а не до упора .
Посмотрите, что показывают расходомеры на проблемных контурах. Если расход есть, подождите, может в них есть воздух и его надо выгнать, оставляя по очереди открытым только один контур.
Не лишним будет продуть все контура. На воздухоотводчиках открутите защитные колпачки. Если через какой то контур расхода нет - проблема ( не Ваша к счастью ). После продувки отрегулируйте расход в контурах на уровне 2 л/мин.
Возможно потребуется делать это несколько раз. Если в каком-то из контуров расхода не хватает, прижмите чуть остальные.
Посмотрите, какой стоит насос. У меня дома для 8 контуров по 70 метров каждый достаточно UPS 25-40 на первой скорости.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

сергей свят написал :
Такая беда взял на обслужывание дом с тёплыми полами 6 гребёнок работают хоть греют а эта некоторые трубы тёплые а 2 не могу ничего сделать продул пошла тёплая потом охлаждаются.Подскажыте что за байда на фото они указаны и как они регулируются.И правильно ли они собрана.До этого работал электриком в сантехнике имею представления с этой байдой столкнулся впервые.Заранее всем спасибо.Может что не так извините первый раз на Вашем форуме.И уверен не последний.

закроете все петли кроме тех что не греют. посмотрите есть ли циркуляция . если заработают . то у вас не отбалансированы контура. надо вот этими поплавочками( расходометрами) крутя их выставить поплавки в один уровень. проверьте клапана на которые накруч. белые штучки они тоже вращаются может кто затянул

артур липецк написал :
помоему на его гребенке крутить кроме гаек компрессионных , где трубы подключены нечего)))

А на нижних гребенках- что?

B.S.V. написал :
Ротомерами, закручивая, откручивая их добиваетесь

помоему на его гребенке крутить кроме гаек компрессионных , где трубы подключены нечего)))

У Вас перепутаны подача с обраткой.
Расходомеры или "ротометры" , как правило, ставятся на подачу. Сервопривода- на обратку.
Ротомерами, закручивая, откручивая их добиваетесь (если петли одинаковой длины) одинакового расхода.
Если петли не одинаковые, расход должен быть разный, но суть в том чтобы температура обратки (меряете пирометром) была во всех контурах одинаковая.

вроде как нижние не регулируются , а только показывают , а вот верхними можно и нужно придавить слишком горячие контура , хорошо бы убедиться , что подключены парно , а не вразброд
но главная засада кроется скорее всего в том , что я так понял около 8 штук таких гребенок ??? , тогда надо балансировать между собой , и что за насос , какие ф подводок , длинна
а скорее всего сделать ничего невозможно , так как длинна труб превышает критическую , представляете какой площади полы на этих холодных ???

Такая беда взял на обслужывание дом с тёплыми полами 6 гребёнок работают хоть греют а эта некоторые трубы тёплые а 2 не могу ничего сделать продул пошла тёплая потом охлаждаются.Подскажыте что за байда на фото они указаны и как они регулируются.И правильно ли они собрана.До этого работал электриком в сантехнике имею представления с этой байдой столкнулся впервые.Заранее всем спасибо.Может что не так извините первый раз на Вашем форуме.И уверен не последний.