Да, это мой косяк. Дело в том, что изначально планировал поставить ВД + ВА, но потом поменял по причине экономии мест на АД. Так вот 40А планировался ток для ВД. А для ВА так и задумывалось, как Вы написали, 32А. Спасибо за замечание.
В рамках этого же поста подскажите, плиз, с какой хар-кой срабатывания имеет смысл выбирать диф. автомат для индукционной варочной панели? Я нацелился на хра-ку В, типа АВВ DS202C B32 A30
avmal написал :
Проанализируйте сами эту тему.
Legrand DX
АВВ
Пардон, я вел разговор про диф.автомат, а не автоматический выключатель. Во-вторых, если уж вести разговор про последний, то на входе фидера 3х10 я на самом деле планирую поставить 2Р автомат + УЗО. Вы ссылаетесь на автоматический выключатель 1Р+N. Ну да, у Легранда он умещается в один модуль. Ну а что в этом случае с надежностью расцепителей, когда они находятся в одном модуле? Я не планировал нигде использовать 1Р+N. После входного 2Р автомата я везде планировал использовать 1Р. Так в чем выгода? В количестве модулей выключателя, который я не планировал использовать? Или Вы советуете мне вместо 1Р АВВ использовать 1Р+N Legrand? Я Вас правильно понял?
avmal написал :
Вообще-то вы завели разговор про экономию места в щите.
А последующее вообще более, чем странно.
Но в вашей "схеме" я не нашёл ни одного автомата 1Р.
Ну да, пардон, косячок опять же. Итак, чтобы не был ни какой неясность, я предполагаю след. схему и щиток. Щиток 2х12 позиций. 2Р автомат планирую только на вводном фидере 3х10. Потом ПП УЗО на 300 мА, после которого идут группы. Три группы разводятся через групповые УЗО на 30мА и далее подгруппы с со своими автоматами. Так вот автоматы в подгруппах планирую установить только на фазный провод. Первый пост писал второпях, ну и ... Так что не судите строго. У АВВ 1Р+N автоматы двухмодульные. Правильно ли я Вас понял, что у Легранда они одномодульные. В МРО мне тоже рекомендовали Легранд или Шнайдер. Вы рекомендуете вообще всю начинку поставить леграндовскую?
Что касается второго фидера, то на нем кроме диф.автомата ничего больше не планирую.
ink_mast написал :
Не маловато розеток для 1 комнаты? Освещение комнаты отдельно?
Розеток много не бывает!
А если честно, то они продумывались исходя из потребностей. Девайсов тоже не мало. В добавок места расположения тоже важны. На вашем месте я бы больше заинтересовался вопросом такого количества фидеров и их сечением. Дело в том, что я проводил расчет как положено исходя из максимальной суммарной мощности включенных девайсов умноженной на коэффициент одновременного использования 0,7. И вышло порядка 16 кВт (!!!). Я понимаю, что тех.условия подключения моей квартиры такой мощности не позволят, но время идет, и кто знает, что изменится в будущем. Даже если ничего не изменится, то по крайней мере я не буду париться, что вводные фидеры не выдержат нагрузки, что высохнет изоляция и т.д. и т.п.
Что касается освещения, то, во-первых, это не комната, а кухня (10 кв.м) и лоджии (2 по 6 кв.м.). Комнаты отдельно уже запитаны. А во-вторых, в списке освещение указано где кабели 1,5 квадрата.
А самое главное, я никогда не понимал вопросы про избыточность. Это типа, а чего ты на Хаммере ездишь, можно ведь и на Запорожце, ограничения же веде по 60 км/ч. Так что на вкус и цвет...
ink_mast написал :
Так понял вся схема лишь на кухню(10м2) и 2 лоджии(6+6), сначала думал это типа 1 комнатная квартира или т.п. Оказалось, что
Не понятно только где будут стоять кондер и эти 3 блока розеток, так как линии кухни и 2-х лоджий определены.
Коллеги, вы все правильно поняли в итоге: это кухня 10 кв.м и две лоджии по 6 кв.м. Итак, обычных розеток только на кухне запланировано 16 штук и одна силовая для варочной панели. На каждой лоджии запланировано по 4 розетки.Что же касается кондея, то он как и положено висит снаружи на лоджии.
Только никак в толк не возьму, к чему этот вопрос.
ink_mast написал :
Нужно еще добавить для холодильника, его на отдельную линию под свой АД.
А какой в этом тайный смысл? Вообще-то холодильник будет стоять на лоджии. Все розетки там через УЗО запитаны, все как положено. Зачем же отдельная линия, да еще с АД?
Покидая жилье, обесточивается квартира, оставляя лишь важных потребителей. Так же при срабатывании группового УЗО продукты могут пропасть.
Кому-то это актуально.
ink_mast написал :
Покидая жилье, обесточивается квартира, оставляя лишь важных потребителей. Так же при срабатывании группового УЗО продукты могут пропасть.
Кому-то это актуально.
Мысль неплохая, наверное, но уезжая я обычно отключаю холодильник. К тому же кабели на лоджии уже проведены, штробы закрыты и переделывать я вряд ли буду.
Меня вот другой вопрос интересует, имеет ли смысл ставить автоматы с характеристикой В? Я почему-то на них нацелился. Вроде как никаких силовых двигателей пускать не предполагаю. Так что пусковые токи не должны быть большими.