Подскажите реально ли протянуть NYM 3x10 в замурованной гофре 25 метров 8? Имеет ли кто такой опыт? Поделитесь секретами...
Если NYM не пролезет, какой тип кабеля посоветуете в качестве вводного в квартиру?

Заранее всем спасибо..

можно проводом пв3 или пв1 в гофре, а нум разных производителей разного диаметра наружного

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

все зависит от кол-ва поворотов, смазки и затяжечной приспособы= если сталью тянуть, со смазкой- то ...ну... 30 процентов , что влезет. но может быть и менее 30?/// я бы применил пв 1 или пв 3 в 10 квадратов.

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215

Сейчас проложен в этой гофре кабель 3x6
идея соединить с этим кабелем и вытянуть....

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215

mpei написал :
можно проводом пв3 или пв1 в гофре

Смущает срок службы пв3 - 15 лет... а что дальше? менять?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Jobit написал :
Смущает срок службы пв3 - 15 лет... а что дальше? менять?

В стояке у вас часто ПВ-3 меняют?

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215

avmal написал :
В стояке у вас часто ПВ-3 меняют?

Вы имеете ввиду что общий силовой кабель проложен ПВ-3? не знаю часто ли его меняют или нет.. просто смущает 15 лет ПВ-3 против 30лет NYM.
А что будет после срока службы кабеля? начнет гореть?

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674

скорее всего не гарантируется пластичность изоляции.

C2h5-OH написал :
скорее всего не гарантируется пластичность изоляции.

И что через 15лет в стацонарной проводке изоляция может лопнуть или потрескаться ?

dokar написал :
И что через 15лет в стацонарной проводке изоляция может лопнуть или потрескаться ?

  • очередной холиварчик на тему применения кабелей и их срока службы намечается.... Давайте лучше не будем о том, кто сколько лет гарантирует и что можно, а что нельзя. Каждый (есс-но для себя) решает сам.

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

C2h5-OH написал :
все зависит от кол-ва поворотов, смазки и затяжечной приспособы= если сталью тянуть, со смазкой- то ...ну... 30 процентов , что влезет. но может быть и менее 30?/// я бы применил пв 1 или пв 3 в 10 квадратов.

Моножина 3х10. Первый же поворот идею убьёт на корню.
Только многожилка.

Jobit написал :
Подскажите реально ли протянуть NYM 3x10 в замурованной гофре 25 метров 8?

Когда переделывал ввод в квартиру тянул NYM 3х10,0 (Электрокабель Кольчугино) Dн=16,3мм в гофру с Dвнутр. 18,3мм - всего 2м.п. Кабель шел плотно и гофра была в руках, а не в стене. А тут 8 метров, да еще замурованных (гофра полюбому где-то уже пережата и заужена) -с нумом без шансов имхо....

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215

kru написал :
-с нумом без шансов имхо....

Я тоже так решил... поэтому сегодня купил ПВ3 10мм (3шт)... попробую их протянуть