Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2783983

Сделана стяжка с такой структурой

  1. плита перекрытия пустотная 220 мм
  2. Стяжка ЦПС выравнивающая - около 3 см
  3. Экструдированный пенополистирол 40 мм, плотность 35
  4. Слой ГВЛВ 10мм
  5. Клей ПВА (Хороший)
  6. Слой ГВЛВ 10мм со смещением мин 30 см. к первому

Планируется приклеить керамогранит 10х40 см и 30х30 см на клей Кнауф Флекс и затирку Ceresit CE40 (эластичная)

Если Вы приклеивали напольную плитку на двойной слой ГВЛ отзовитесь

Интересует надёжность и долговечность. Отлетают ли плитки, трескаются ли швы, слышен хруст при ходьбе?

Может стоит налить сверху самовыравнивающейся смеси какой-либо ?

Заранее спасибо за ответы.

А может быть у кого-нибудь лежит плитка по лагам на фанере? такая система тоже должна пружинить немного.

Расскажите нет ли проблем с хрустом и отслоением плитки.

igor657 написал :
Интересует надёжность и долговечность. Отлетают ли плитки, трескаются ли швы, слышен хруст при ходьбе?

Не советую плитку на ГВЛВ на пол. Не советовал и заказчику. Но он настоял. Предупреждал я его. С меня взятки гладки. Я только плитку укладывал на плитонит и грунтовал. Поотлетала. Конечно не вся, некоторая часть. От вибрации.

igor657 написал :
А может быть у кого-нибудь лежит плитка по лагам на фанере? такая система тоже должна пружинить немного.

Расскажите нет ли проблем с хрустом и отслоением плитки.

исполнял раз от фирмы-привезли с инструментом на домик,говорят стели 8-гранную Испанию со вставками на фанеру на доске 50мм на веранде,говорю отлетит,делай,для надежности бетоноконтактом промаж,сделал-заплатили,через месяц звонят приезжай переделывать за наш счет,и вместе подумаем почему швы трескаться начали и плитка бухтеть на проходе,я не думал-стяжка по высоте двери не проходила никак,плиточку снял 8 квадратов из 40,их консилиум постановил-пролет между опорными столбами длинный 4м и фанера не влагостойкая оказалась и бетоноконтакт с клеем один слой оттянули,дали мне шурик и кило саморезов-через каждые 15-20см закручивал,шлифанул часть плитки и запас был-использовал,уложил,получил денежку и уехал,больше не звонили

За Байкалом написал :
Не советую плитку на ГВЛВ на пол. Не советовал и заказчику. Но он настоял. Предупреждал я его. С меня взятки гладки. Я только плитку укладывал на плитонит и грунтовал. Поотлетала. Конечно не вся, некоторая часть. От вибрации.

а я как раз на гвлв удачно раз уложил,правда не знаю какое основание под ним было,доски скорей всего,дом деревянный,через год приезжал на другой объем-все чин чинарем-не бухтит,швы целые Вывод:нужно крепкое основание под гвлв-имхо

FARAON7575 написал :
Вывод:нужно крепкое основание под гклв-имхо

В моём случае ребята(не мои) сделали засыпку керамзитом в обрешетку 40*40. И положили гвл. Обматерил их. позвал зака. Говорю надо делать керамзитоцемент. Не убедил. Решил зак под гвл еще и фанеру 10ку. Не х..а хорошего. Керамзит со стяжкой заку бы вышел дешевле. Ну... У каждого свои тараканы в голове.

сухие полы делал на кухне, сверху керам. Испанская плитка.
Лежит 3 года - ни одной трещины и ничего не поотлетало.

полы сверху вниз:

  • керам.плитка 350*350, затирка мапей обычная
  • клей флизинклебер + поластификатор Глимс
  • 2 слоя вразбежку полноформатных листов 12мм ГВЛВ + клей ПВА + саморезы
  • засыпка из мелкого керамз песка
  • пленка полиэтиленовая

все по технологии Кнауф

Очень приятно слышать, alex11100,
что небольшое нарушение технологии проходит без проблем.

Официально Кнауф разрешает клеить плитку не более 30х30 см на подобную систему
Я даже спрашивал у них на форуме про это.

Вот тоже собираюсь немного нарушить - у меня керамогранит 40х10 см.

был опыт у клиентов.
передвижные домики (авто фургон), зона кухни, отделан ГВЛ, клеили плитку на клей (2с) (должен быть эластичным), все нормально.
koris в какой то теме писал, у него на ГВЛ постелена плитка (и вроде даже на уличномкрыльце (черный ход).

Вся квартира керамзит - элементы пола кнауф - слой гвлв 10мм.
На кухне КГ 60x60 , в коридоре 15x30.
Клеили сами на СМ11, затирки литокол и церезит.
Полгода - полет нормальный. Трещин и отслоений нет.