Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2786190

Странно, но не нашел подобной темы.
Подойдет ли контактор с перекидными контактами в качестве АВР? Ток до 25 А - это резервное питание от инвертора наиболее важных линий дома.

Есть темы , ,

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12546

deepJohn написал :
Подойдет ли контактор с перекидными контактами в качестве АВР? Ток до 25 А - это резервное питание от инвертора наиболее важных линий дома.

лет сто контакторов с перекидными контактами не видел. Если такой существует то реально сделать
Но есть следующий вопрос: а зачем переключать ввода если можно на постоянно подключить ответственные потребители на инвертор. При рабочей сети - потребители работают или через байпас или от самого инвертора.
Это если инвертору делать по переменке резервный ввод. Вот тогда возможно использовать такой контактор. Только задержку времени сделайте, чтобы лишний раз не "хлопал" при посадках напряжения.

Это мое мнение и его не навязываю

Да, контакторы с перекидными контактами есть. А делать как Вы предложили не хочу. Просто не хочу. Мне гораздо удобнее будет АВР для инвертора.