deepJohn написал :
Подойдет ли контактор с перекидными контактами в качестве АВР? Ток до 25 А - это резервное питание от инвертора наиболее важных линий дома.
лет сто контакторов с перекидными контактами не видел. Если такой существует то реально сделать
Но есть следующий вопрос: а зачем переключать ввода если можно на постоянно подключить ответственные потребители на инвертор. При рабочей сети - потребители работают или через байпас или от самого инвертора.
Это если инвертору делать по переменке резервный ввод. Вот тогда возможно использовать такой контактор. Только задержку времени сделайте, чтобы лишний раз не "хлопал" при посадках напряжения.
Странно, но не нашел подобной темы.