Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2789384

Здравствуйте! С целью экономии кубометров газа при низким бюджете решил усовершенствовать систему отопления.
Котел - АОГВ 7,4 кВт, стальные радиаторы, площадь 55м.
Имею систему вида (не критиковать, все принципиально и без знания условных обозначений)
[

]()
где, 1- котел
2 - расширительный бак открытого типа
3 - батареи отопления
4 - циркуляционный насос
5 - краны
Для не достижения лимита израсходованного газа за год, после которого цена его возрастает, приходится каждый день регулировать автоматику ( колесико евросит) когда ухожу на работу и на ночь.
Так вот задумал поставить программатор и дополнительно комби бойлер (необходимость - отсутствует горячая вода круглогодично)
Трехходовые клапаны дорогое удовольствие (лично я не нашел бюджетных вариантов), термоголовки на радиаторы даже програмируемые не устраивают как по цене так и по необходимому количеству их установки + радиаторы в нишах (выносные термоголовки еще дороже)
Итого организовал такую вот автоматику за цену менее 150уе.
материалы - 2 электроклапана + реле
программатор -
байпасный клапан
Схема
[

]()
где, 6 - электроклапан
7 - расш бак мембранный (0,8атм) - котел макс давление 1,5 атм. закрытая необходима для работы косвенных эл.клапанов + надоела канистра в ванной (старый бак)
8 - комби бойлер
9 -манометр
10 - байпасный клапан

  • кран на подачу в бойлер, для отключения на лето в режим электричества, забыл нарисовать.

Электрическую часть описывать не стану, так как не в ней вопрос.
Принцип действия - нагрелся воздух до определенной температуры, закрыл электроклапан на радиаторы отопления, нагрелся бойлер до определенной температуры - термостат закрыл клапан бойлера. Оба закрыты - открылся бойпасный клапан. Открылся на бойлер - закрыл отопление.
Стоимость всего - 370+360+2*180 = 1000грн = 1400 кубов газа
Теперь вопрос к знатокам - даст ли эта схема реальную экономию или крутить евросит по прежднему?
Может знаете лучше вариант? (меняй котел не предлагать - стоимость одного проекта 1500уе)
В общем жду критики. Спасибо

Если у вас до этого в квартире было комфортно и ничего не изменилось (нет перегрева). то по расходу на отопление вы ни копейки не сэкономили.
теперь у вас есть еще потребитель по ГВС - соотв. расход газа вырастет.

Экономию существенную вам даст комплекс мер по повышению КПД котла, снижению теплопотерь. а уже позже экономия на регулировании.

с наилучшими

bozzz написал :
Экономию существенную вам даст комплекс мер по повышению КПД котла

Если можно по конкретней.
Уменьшение расстояния между пластинами выхода выхлопных газов? Сколько мм? Безопасно? В общем пища для мозга.
Вот мой котел

Klops написал :
В общем жду критики. Спасибо

клапана очень плохо себя зарекомендовали , все используют вместо этого комплект - насос+ обр клапан !
в вашем случае : термостат бойлера по необходимости включает насос бойлера , а комнатный недельный термостат управляет насосом отопления
ед минус - нет света , придется байпас открывать на отоплении - обр клапан не даст ЕЦ ((

Klops написал :
Уменьшение расстояния между пластинами выхода выхлопных газов? Сколько мм? Безопасно? В общем пища для мозга.

не знаком к сожалению , или к счастью )) , с типом таких котлов , но возможно поиграть тягой - открыть карман-чистку , тем самым уменьшив разряжение и тягу , это замедлит отвод горячих газов , но убедиться в исправности датчика тяги , и наличии самой тяги , причем делать это надо периодически - тяга меняется и от ветра и от давления , и Т* за бортом

артур липецк написал :
клапана очень плохо себя зарекомендовали , все используют вместо этого комплект - насос+ обр клапан !
в вашем случае : термостат бойлера по необходимости включает насос бойлера , а комнатный недельный термостат управляет насосом отопления
ед минус - нет света , придется байпас открывать на отоплении - обр клапан не даст ЕЦ ((

Да я видел эту схему
Спасибо за информацию по поводу клапанов.

У меня дом 220 м/2 и я все делал на всякий случай с запасом:
1)Отопление 10 точек через циркуляционный насос.
2)3 точки ЕЦ.
Расширитель сварил из нержавейки и поставил в крышу.Если отключает свет отпление идет самотеком по 40 метал трубе и 3 чугунных радиатора.
Пробывал разные виды экономии и толку почти 0.Просто переделал кое что и все теперь работает и экономит.
1)Батареи вытащил из ниши и сзади батарей наклеел подкладку вместе с отражателем -эфект очень чувствителен.Дом утеплил пенапластом 10см и теперь топим утром 2 -3 часа и вечером 3-4 часа температура в доме 21-23 градуса,утром опускается до 18-19градусов и сейчас получается экономлю