на 10 ма есть максимум 25 и то шнайдеровский - как Юрка озвучил.
Ставьте УЗО 40/0,03 и не мучайтесь. Как я уже говорил по-соседству, если УЗО исправное, то хоть 0,01, хоть 0,03 - оно защитит. Зато и мороки в поисках меньше, и цена намного дешевле, и ложных срабатываний не будет.
Да, он на лестничной. Там стоит автомат какой то. Какой - не смотрел пока (не успел, уехал в командировку)
Я тоже подумывал поставить его в ящик на лестничной.
Не существует на 63 Ампера? 10 мА? А какой тогда? 40А 10мА? Добавлено: Посмотрел каталог, судя по нему - УЗО на 10мА - только 16А.
похоже свет и розетки придётся разводить на разные пары А + УЗО
Причина выбора УЗО с 10мА - для уверенности в защите.. Т.к. где то читал. что 30мА уже летально. Или я ошибаюсь?
Юрка написал :
... если автор темы купит Шнейдер....
Да, действительно предполагается комплектовка щитка техникой Шнейдер
Более того, сама коробка щитка уже приобретена - на 24 места (2 по 12)
Покупка до конкретизации схемы обусловлена строительными работами..
Поэтому важно все хозяйство вместить в неё. Но 24 места должно ж хватить..
Вот новая версия схемы: (Доработана с учётом критики)
Если дифавтомат заменить на УЗО+автомат, то монтаж получится изящнее, при помощи 2п шинки.
УЗО на 32А не существует. И по перегрузке оно не проходит. Нужно заменить на 63А.
ГОСТ Р 50571.3-2009 Защитаотпораженияэлектрическимтоком **411.3.3 Дополнительная защита**
В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:
штепсельных розеток с номинальным током, не превышающим 20 А, которые используют обычные лица и которые предназначены для общего применения;
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
Нехорошая схемка((( на розетки по 16А, на свет по 10А. Узо ВСЕ на 63А поставить, да и сомневаюсь, что на вводе у Вас 63А выделено. На все розетки узо поставить, свет можно из под узо вывести, кроме санузла
Доброе время суток, уважаемые.
Делаю ремонт в своей кваритре-новостройке. Сейчас стадия электрики.
По прочтению форума и др источников набросал такую схему:
Прошу прокомментировать.
Сомневаюсь в номиналах автоматов.
И вообще, может имеет смысл их как то скомбинировать? например вместо 2-х устройств (автомат+узо) на плиту, поставить 1 дифф автомат?
Заранее благодарю за любой дельный совет.
С уважением, Александр.