Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 07.11.2010 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 73
#2888762

Спасибо за ответ. Скорее всего Вы правы. Втяжной трубе и впрямь кирдык. Думалось мне что вентиляции на первом этаже достаточно - в овощехранилице чуть выше пола есть отверстие - оно то, как я, видимо ошибочно, считал, изображает из себя достаточный приток воздуха с уровня выше. Весной придётся делать всё по-человековски.
ЗЫ конденсат имелся ввиду на стенках трубы.

Вероятнее всего у Вас в подвале нет циркуляции воздуха. Вытяжная труба есть, а вот приточной - нет. От материала наличие конденсата в подвале не зависит.

Регистрация: 07.11.2010 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 73

Всем здрасте. Не подскажете какая должна быть труба вентиляции, чтобы на стенках не образовывался конденсат, который имеет неприятную особенность стекать обратно в погреб. Долгое время на крыше красовался обрубок (почти вровень) асбестоцементной (или нечто похожее) трубы. Решил заменить на канализационный 110й ПВХ, наружную часть обмотал пенофолом. Всё равно капает. Может каналёзная труба принципиально не подходит? Знакомые рассказывают что обходятся обычной железной трубой...