Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773
#2813160

Netlog написал :
на ДШ АТС стояли предохранители, где две проволочки в виде пружинок спаяны концами

Там немного не так - подружиненный шток припаян в верхней части и при превышении тока припой расплавляется и шток выталкивается, касаясь сигнальной пластины , которая замыкает цепь сигнализации стойки и ряда. В любом машинном зале стояли машинки для пайки подобных предохранителей - вставляете, нажимаете рычаг, под большим током припой расплавляется и шток проваливается на нужное место, ток одновременно отключается и шток вместе со своим припоем остывает, используя в качестве теплоотвода тот же рычаг.
P.S. Поправлюсь - цепь сигнализации замыкает не выскочивший шток, а подпружиненная пластина, которая удерживается этим штоком снизу.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Netlog написал :
Плохо видно всё таки. Там во вставке - спаяны две медяхи, или капля олова висит

в мощных вставках кажись не используют припой ,точнее не видел.видел что сгораемый элемент прижат к силовым контактам вставки винтами через железку,встречал иногда вставки привареные к силовым контактам точечной сваркой.

Netlog написал :
Капля припоя подплавилась - предохранитель выбило, пружинки сжались

это не пружинки а элемент который непосредственно сгорает от кз и находится он в кварцевом песке во избежание появления дуги вместо сгоревшего элемента,а в том месте где вам показалось что это припой скорее всего остались частицы песка или следы окисления.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

avmal написал :
Там немного не так - подружиненный шток припаян в верхней части и при превышении тока припой расплавляется и шток выталкивается

плавится не припой а эти желтокрасные ленточки,а про шток правильно,при сгорании этих ленточек нитка тоже отгорает и освобождает флажек снаружы вставки что свидетельствует о перегорании предохранителя.во вставке на фотке этого нет

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

нервный написал :
плавится не припой а эти желтокрасные ленточки

Мы говорим про разные вставки - мы про предохранители на шаговых АТС, а вы про про плавкие вставки, которые купаются в кварцевом песке в этих самых корпусах типа ПН-2.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

avmal написал :
Мы говорим про разные вставки - мы про предохранители на шаговых АТС, а вы про про плавкие вставки, которые купаются в кварцевом песке в этих самых корпусах типа ПН-2.

туплю чёто.
что касается фотки чуть выше повторю

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218

Netlog написал :
Плохо видно всё таки. Там во вставке - спаяны две медяхи, или капля олова висит в центре овального окна в единой ленточке?

Овальных окон два, капля на перемычке, медяха целиковая...

нервный написал :
,встречал иногда вставки привареные к силовым контактам точечной сваркой.

Таких всё больше...

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ИС-X написал :
Кстати, в печатных платах широко применяют наплавление припоя на те дорожки, где ожидается большой ток. Это что - тоже запрограммированная плавкая вставка?

кабельщик написал :
Дык, ясное дело, будет холодно, чего проверять то.
По первичке на дорожки шириной 5-7мм сверху напаиваю залуженный провод диаметром 1,5мм.
На вторичке на дорожки шириной 15-20мм на фольгу паяю соответствующие форме дороги пластины из меди 0,5мм.
Кода то давно мелькнуло, человек на выходных дорожках просто наплавил припоя поболее, с большой горкой. При больших токах припой расплавился и стек по плате. Так что без толстой медяхи никуда.

..

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

нервный написал :
в мощных вставках кажись не используют припой

Alex___dr написал :
Овальных окон два, капля на перемычке, медяха целиковая...

Ага, вот тут напаяно препохабно, но зато хорошо видна сама ленточка (ПН-2 на 100А):

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

что то видно.
по моему я в другом измерении нахожусь в общем не в теме.я гдето там говорил про способ присединения этих ленточек к силовым контактам.
так,и зачем там нечто похожее на какое то покрытие ?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

нервный написал :
я гдето там говорил про способ присединения этих ленточек к силовым контактам.

Там это всё делается банально и рассказывать об этом не надо - берётся винт и ленточка прикручивается.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

нервный написал :
и зачем там нечто похожее на какое то покрытие ?

Это покрытие обозначается Атм.кор и оно там не зачем, а почему

нервный написал :
я гдето там говорил про способ присединения этих ленточек к силовым контактам.

Да какая разница? Обсуждается ведь плавкий элемент с оловянной напайкой, а не его крепление, кое может быть любым.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

avmal написал :
Там это всё делается банально и рассказывать об этом не надо - берётся винт и ленточка прикручивается.

знаю я как это делают,вставки перезаряжают.я на другую тему туплю.какую то свою
извините
в 68 сообщении фотки а там как будто капли свинца на ленточках,зачем они.что скажут тэорэтики?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

нервный написал :
в 68 сообщении фотки а там как будто капли свинца на ленточках,зачем они

А Вы попробуйте прочитать если не всю тему, то хотя бы несколько постов.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай