Имеет ли данный щиток право на жизнь? Спасибо за замечания!

Вполне.

А зачем везде (кроме вводного) УЗО 63? Может на меньший ток поставить?
А вот на ванную с кухней 10А маловато.

Если узо поставлю меньше оно к чертям сгорит, а 10-амперные устройства это освещение, остальные розетки. 2,2 кВт на освещение ванны и кухни за глаза хватит

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Поговорите с нами

Судя по двору и чердаку это частный дом.
Система заземления? Молниезащита? УЗИП?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

На фасаде дома счетчик с автоматом, узип планируется после них, система заземления ТТ (как правило, раз в месяц, обязательно случается обрыв нуля, да и повторное заземление ЛЭП не наблюдается). Молниезащиту хочется, но пока не можется. Когда буду делать, установлю отдельный контур заземления, да и земельный провод молниезащиты в этот щиток заводить не буду.

  1. УЗМ авмал рекомендует ставить до АВ.
  2. Зачем там УЗО 63/0,3?
  3. АВ осв. зала совместить с АВ осв. прихожей и корридора. Все спальни также под 1 АВ.
  4. АВДТ освещения я бы заменил на УЗО на все освещение в доме.
  5. А зачем (есси не секрет) на двор 3 линии?

Освещение, розетки, силовые розетки для станков, сварки

Вводное противопожарное узо. Частный дом, большая протяженность линий, 63/0,1 может иногда срабатывать без особых причин

АВ 32 на силовые... получается на дом осталось 18А. 18А*1,4*220 = 5,5 КВт по идее общий должен выдержать.

Смущает другое:

ZIDIZ написал :
силовые розетки для станков, сварки

ZIDIZ написал :
как правило, раз в месяц, обязательно случается обрыв нуля, да и повторное заземление ЛЭП не наблюдается

И какое напряжение мы получаем при работе сваркой? Не будет ли УЗМ отключать весь дом?

ZIDIZ написал :
большая протяженность линий

судя по схеме, УЗО 63/0,03 стоит сразу после УЗО 63/0,3... Так что же будет противопожарно защищено: гребенка/5 см. ПВ-3

И то правда! Поставлю 0,1

ZIDIZ, не, Вы не поняли

противопожарное ставят в этажном щитке чтобы защитить отрезок провода от этажного до квартирного щитка (так как на нем нет УЗО хх/0,03. Почему ставят именно 300 ма, а не 100 и не 30 - чтобы добиться селективности "отщелкивания" и не бегать на этаж.

Так как в Вашем случае протипопож. УЗО Вы планируете ставить в "квартирный" щиток - то оно вообще не надо, так как с противопожарными функциями прекрасно справляется и 30 ма. А вот если есть доступ к щитку на улице (у счетчика) - вот туда уже можно и установить.
А вот 0,1 ув. Алексий ставить не рекомендует, так как при пороге включения 50% номинала, селективность будет под вопросом и появятся перспективы побегов во мраке ночи в закрытый уличный щит

Ясно! Значит оставлю 0,3, так как весь свет на узо ставить не буду, поэтому источником утечки могут стать светильники которые не стоят под узо 0,03. Их же я под него не ставлю, чтоб в случае чего не остаться в кромешной тьме

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

В принципе, всё нормально, только было бы лучше пронумеровать группы и указать - на что идут - на розетки или на свет. А то остаётся только догадываться.
Например, самая первая группа - 16 А на чердак - что это? Если розетки, то где диффзащита на 30 мА? Если на свет, то зачем 16 А?

Все, что 10А - освещение, остальное - розетки. От линии чердак еще довольно продолжительное время будет запитан старый дом с веткой алюминиевой проводкой. Там ток утечки превысит 0,03. после сноса этого дома преведу под УЗО розеток спален и зала. 16А- потому что это и розетки, и освещение. Или есть смысл поставить 10А, ведь розетка на чердаке будет одна, да и воспользуется ли ею кто-нибудь - неизвестно?

ZIDIZ написал :
Значит оставлю 0,3,

Ну тогда хотя бы замените ввод АВ--->УЗМ--->УЗО на УЗМ 51М ---> уже более логично будет

ZIDIZ написал :
Имеет ли данный щиток право на жизнь?

Судя по схеме и некоторым Вашим последующим сообщениям для организации системы с типом заземления ТТ, нет, не имеет данный щиток право на жизнь!

Об этом недавно подробно написал в теме .

Почитал, возник вопрос насчет узип, в системе тт его желательно не ставить?

ZIDIZ, наоборот

Ну он пишет, что его нельзя ставить ни между N и Pe, ни N и L. А как его тогда вообще поставить. В него все три по схеме заходят

ZIDIZ, верьте производителю

ZIDIZ написал :
Ну он пишет, что его нельзя ставить ни между N и Pe, ни N и L. А как его тогда вообще поставить. В него все три по схеме заходят

Все три заходят если система заземления ТТ, а если TN-C-S, то подключаются L и РЕ, а N и без этого соединён с РЕ.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

ZIDIZ написал :
Почитал, возник вопрос насчет узип, в системе тт его желательно не ставить?

Очень желательно ставить. УЗИП для ТТ состоит из разрядника N-PE и варисторного ограничителя или разрядника L-N.