Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
#2837056

ZIDIZ написал :
Почитал, возник вопрос насчет узип, в системе тт его желательно не ставить?

Очень желательно ставить. УЗИП для ТТ состоит из разрядника N-PE и варисторного ограничителя или разрядника L-N.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ZIDIZ написал :
Ну он пишет, что его нельзя ставить ни между N и Pe, ни N и L. А как его тогда вообще поставить. В него все три по схеме заходят

Все три заходят если система заземления ТТ, а если TN-C-S, то подключаются L и РЕ, а N и без этого соединён с РЕ.

ZIDIZ, верьте производителю

Ну он пишет, что его нельзя ставить ни между N и Pe, ни N и L. А как его тогда вообще поставить. В него все три по схеме заходят

ZIDIZ, наоборот

Почитал, возник вопрос насчет узип, в системе тт его желательно не ставить?

ZIDIZ написал :
Имеет ли данный щиток право на жизнь?

Судя по схеме и некоторым Вашим последующим сообщениям для организации системы с типом заземления ТТ, нет, не имеет данный щиток право на жизнь!

Об этом недавно подробно написал в теме .

ZIDIZ написал :
Значит оставлю 0,3,

Ну тогда хотя бы замените ввод АВ--->УЗМ--->УЗО на УЗМ 51М ---> уже более логично будет

Все, что 10А - освещение, остальное - розетки. От линии чердак еще довольно продолжительное время будет запитан старый дом с веткой алюминиевой проводкой. Там ток утечки превысит 0,03. после сноса этого дома преведу под УЗО розеток спален и зала. 16А- потому что это и розетки, и освещение. Или есть смысл поставить 10А, ведь розетка на чердаке будет одна, да и воспользуется ли ею кто-нибудь - неизвестно?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

В принципе, всё нормально, только было бы лучше пронумеровать группы и указать - на что идут - на розетки или на свет. А то остаётся только догадываться.
Например, самая первая группа - 16 А на чердак - что это? Если розетки, то где диффзащита на 30 мА? Если на свет, то зачем 16 А?

Ясно! Значит оставлю 0,3, так как весь свет на узо ставить не буду, поэтому источником утечки могут стать светильники которые не стоят под узо 0,03. Их же я под него не ставлю, чтоб в случае чего не остаться в кромешной тьме

ZIDIZ, не, Вы не поняли

противопожарное ставят в этажном щитке чтобы защитить отрезок провода от этажного до квартирного щитка (так как на нем нет УЗО хх/0,03. Почему ставят именно 300 ма, а не 100 и не 30 - чтобы добиться селективности "отщелкивания" и не бегать на этаж.

Так как в Вашем случае протипопож. УЗО Вы планируете ставить в "квартирный" щиток - то оно вообще не надо, так как с противопожарными функциями прекрасно справляется и 30 ма. А вот если есть доступ к щитку на улице (у счетчика) - вот туда уже можно и установить.
А вот 0,1 ув. Алексий ставить не рекомендует, так как при пороге включения 50% номинала, селективность будет под вопросом и появятся перспективы побегов во мраке ночи в закрытый уличный щит

И то правда! Поставлю 0,1

ZIDIZ написал :
большая протяженность линий

судя по схеме, УЗО 63/0,03 стоит сразу после УЗО 63/0,3... Так что же будет противопожарно защищено: гребенка/5 см. ПВ-3

АВ 32 на силовые... получается на дом осталось 18А. 18А*1,4*220 = 5,5 КВт по идее общий должен выдержать.

Смущает другое:

ZIDIZ написал :
силовые розетки для станков, сварки

ZIDIZ написал :
как правило, раз в месяц, обязательно случается обрыв нуля, да и повторное заземление ЛЭП не наблюдается

И какое напряжение мы получаем при работе сваркой? Не будет ли УЗМ отключать весь дом?

Вводное противопожарное узо. Частный дом, большая протяженность линий, 63/0,1 может иногда срабатывать без особых причин

Освещение, розетки, силовые розетки для станков, сварки

  1. УЗМ авмал рекомендует ставить до АВ.
  2. Зачем там УЗО 63/0,3?
  3. АВ осв. зала совместить с АВ осв. прихожей и корридора. Все спальни также под 1 АВ.
  4. АВДТ освещения я бы заменил на УЗО на все освещение в доме.
  5. А зачем (есси не секрет) на двор 3 линии?

На фасаде дома счетчик с автоматом, узип планируется после них, система заземления ТТ (как правило, раз в месяц, обязательно случается обрыв нуля, да и повторное заземление ЛЭП не наблюдается). Молниезащиту хочется, но пока не можется. Когда буду делать, установлю отдельный контур заземления, да и земельный провод молниезащиты в этот щиток заводить не буду.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Поговорите с нами

Судя по двору и чердаку это частный дом.
Система заземления? Молниезащита? УЗИП?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Если узо поставлю меньше оно к чертям сгорит, а 10-амперные устройства это освещение, остальные розетки. 2,2 кВт на освещение ванны и кухни за глаза хватит

А зачем везде (кроме вводного) УЗО 63? Может на меньший ток поставить?
А вот на ванную с кухней 10А маловато.

Вполне.

Имеет ли данный щиток право на жизнь? Спасибо за замечания!