Вы чела проверьте: как минимум спросите марку, тип, сечение и завод кабеля, что он планирует использовать... А то поставят Вам тоже ПВС/ПУНП - будете жалеть!
Ну, все материалы, предстоит покупать мне, так что, хотя бы за это я спокоен
Так как я не электрик, то сложно понять то фото - слева все понятно - "земли" нет. Справа... кажись, ТN-C что плохо...
Надо подождать, мо кто из гуру придет сюда.
Alexander S. написал :
человек, который собирается заниматься электрикой как-то собирается заземлить
ололо, я тут в соседней теме страшно ругался... Вы чела проверьте: как минимум спросите марку, тип, сечение и завод кабеля, что он планирует использовать... А то поставят Вам тоже ПВС/ПУНП - будете жалеть!
Так как я не электрик, то сложно понять то фото - слева все понятно - "земли" нет. Справа... кажись, ТN-C что плохо...
Надо подождать, мо кто из гуру придет сюда.
Теперь осталось понять, стоит ли Вам организовывать "заземление"... Фото стояка сможете сделать?
Пока все что доступно для визуального осмотра - это фото этажного щитка. То, которое в первом сообщении приложено.
Вообще, человек, который собирается заниматься электрикой как-то собирается заземлить, правда, на сколько я знаю в таких домах как такового заземления не предусматривалось.
схемка вполне и вполне, только УЗМ до АВ поставьте. Можно также (при большом желании) в разрез вводного АВ С 25 1Р и счетчика вставить в этажный щиток противопожарное УЗО 63/0,3 (особенно если кабель/счетчик менять же станете) - такое УЗО будет защищать отрезок кабеля до счетчика (хотя и не супер критично, если сложно сделать).
Теперь осталось понять, стоит ли Вам организовывать "заземление"... Фото стояка сможете сделать?
П.С. забыл спросить: у Вас же газ?
Переделал схемку. Посмотрите, теперь все правильно?
П.С. а надо ли Вам начинять этажный щиток? Или все посетители Вашего дома - честные, богатые и порядочные люди? Может все же лучше организовать щиток домашний?
Я, наверное, некорректно нарисовал. В красной рамке - это все будет в квартире (вместе со счетчиком - сталинский же дом ). На этаже только автомат С25, как на фото.
Автомат до счетчика меняем на двухполюсный С 25, либо ставите двухполюсник после счетчика (так даже лучше).
После счетчика ставите УЗМ 51М.
После УЗМ ставите УЗО 63/0,3.
Все УЗО ставим 63/0,3 тип "А".
Все АВ розеток ставим 1 полюс С16, на освещение 1 полюс С10.
Линию освещению после УЗО делим на 2 АВ: кухня+С/У и все остальное.
"Аварийную розетку" выбрасываете вон.
Ввод от магистрали до линейных автоматов делаете проводом ПВ-3 10 мм. кв.
Вариант "эконом":
пункты 4 (на освещение можно УЗО тип "АС") -7
Ввод от магистрали до линейных автоматов делаете проводом ПВ-3 6 мм. кв.
П.С. а надо ли Вам начинять этажный щиток? Или все посетители Вашего дома - честные, богатые и порядочные люди? Может все же лучше организовать щиток домашний?
Прошу Вашей помощи в сборке щитка. Электрика для меня всегда была темным лесом. Вот только начал разбираться, поэтому масса вопросов. Делать буду не сам, но хотелось бы как-то проконтролировать...
Имеется 2-х комнатная квартира в сталинке с готовой новой разводкой уже под штукатуркой (разводка сделана не оч. удачно): на освещение - кабель 3х1.5, все остальное - 3х2.5.
На первых порах такие вот вопросы:
Правильная ли в целом концепция на схеме?;
Сомневаюсь на счет номиналов автоматов и УЗО;
Какого сечения кабель тянуть в квартиру от подъездного щитка, хватит ли 3х2.5, или нужно больше?;
Буду рад любому совету. Заранее спасибо!