Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215
#2847320

Уважаемые специалисты!

Подскажите по водоснабжению... Вход от стояка на холодную воду сделан 3/4 (давление 4бар), предполагается коллектор 10 потребителей.
На горячую воду 1/2 (давление 5,5 бар), предполагается коллектор на 6 потребителей. Вопросы:
1) есть ли смысл для горячей воды переход на 3/4 (уже после выхода 1/2 от стояка), чтобы фильтры, редукторы, ОК были на 3/4 и имели большую пропускаемую способность? Отвод от стояка увеличить не получиться (он в общем коридоре под надзором местных сантехников)
2) нужно ли ставить фильтры тонкой очистки, если на входе в дом стоит общий магистральный фильтр.
3) как часто нужно менять сеточку в самопромывающихся фильтрах? полагаю рано или поздно придется...
4)Правильно ли я понимаю схему подключения болера: от гребенки холодной воды к болеру отвод.. нагретая вода подается в гребенку с горячей воды через один из входов или сбоку коллектора..

Jobit написал :
есть ли смысл для горячей воды переход на 3/4 (уже после выхода 1/2 от стояка), чтобы фильтры, редукторы, ОК были на 3/4

Ну допустим что "нет"...Как Вы собираетесь соединить 1/2 и 3/4?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215

master.msk написал :
Ну допустим что "нет"...Как Вы собираетесь соединить 1/2 и 3/4?

переходник 1/2 на 3/4

Регистрация: 29.11.2011 Екатеринбург Сообщений: 70

Jobit написал :
есть ли смысл для горячей воды переход на 3/4 (уже после выхода 1/2 от стояка), чтобы фильтры, редукторы, ОК были на 3/4 и имели большую пропускаемую способность? Отвод от стояка увеличить не получиться (он в общем коридоре под надзором местных сантехников)

Не надо. Пропускная способность ввода не изменится, а воды в "фильтрах,редукторах, ОК" будет больше. Следовательно, пропускать воду (чтобы пошла реально горячая) придется дольше. Тоже самое касается диаметра труб.

Регистрация: 30.10.2011 Дзержинский Сообщений: 215

AlexCrush написал :
Не надо. Пропускная способность ввода не изменится, а воды в "фильтрах,редукторах, ОК" будет больше. Следовательно, пропускать воду (чтобы пошла реально горячая) придется дольше. Тоже самое касается диаметра труб.

да, я понимаю, что пропускная способность ввода не измениться .. Тут если делать то цель снизить сопротивление фильтров, рекдукторов и т.д.. так как на больший диаметр - большая пропускная способность...