Массовое подключение питания снизу наблюдал только в этажных цитах постройки прошлого ПУЭ или ранее. Обычно питание сверху на вводной потом перемычка на верха АВ. Может я отстал от жизни но питание снизу кроме как кузяво плохо.
тогда вам ав С16 максимум можно. в этом случае на фазу будет 32А и дополнительно защищать узо от сверхтока не потребуется. Кстати, оно у вас противопожарное 300мА и человека не сможет защитить, только электропроводку
Oleg_Zh, на форуме 100-1000 раз пережевано, а Камиказе отдельную тему даже создал для нас: на кабель 2,5 - АВ 16А, на кабель 1,5 - АВ 10А.
даже с учетом 2 КВт обогревателя АВ С16 Вам позволит комфортно пользоваться феном.
Oleg_Zh написал :
поскольку клема "N" мешать будет.
а Вы не пробовали УЗО поставить справа от автоматов...
andrewkhv написал :
пока кто-нибудь не станет что-либо ремонтировать в электропроводке, а "помощник" не подсобит, не разбираясь в ориетнации узо и "выключив" его...
Для этого там в окошке еще зеленый и красный флажоу есть.
drdollar написал : Oleg_Zh, ну Вам посоветовали - покупайте и АВ меллер-итоновские, на месте меряйте. Заодно и надежность по номиналу поболее будет.
Вы так и не ответили касательно перегруза УЗО и кабеля... УЗО попросту сгорит, а вот кабель может оплавиться и коротнуть.
Если взять их автоматы то, всеравно придется УЗО вверх ногами ставить, поскольку клема "N" мешать будет.
Проводка сделана проводом 3*2,5. С автоматами не проблема можно будет и 20 А установить.
Oleg_Zh, ну Вам посоветовали - покупайте и АВ меллер-итоновские, на месте меряйте. Заодно и надежность по номиналу поболее будет.
Вы так и не ответили касательно перегруза УЗО и кабеля... УЗО попросту сгорит, а вот кабель может оплавиться и коротнуть.
drdollar написал : serks, эээ? а что снизу (в отличие от верха) модульки контакты двигаются?
За автоматы всех производителей сказать не могу, но в основном встречал только с верхним расположением неподвижного контакта
Хотя верх низ видимо условно,т.к. производитель чаще пишет пространственное расположение любое.
Марсик написал :
Соедините нижние клеммы устройств гребенкой, а к верхним подключите приходящие@уходящие кабели.
ПУЭ так делать не рекомендует
3.1.6. .... При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
а запас "прочности" УЗО Вы тоже в зимнее время переборкой его (УЗО) содержимого будете осуществлять? Если написано 40А - значит, не более 40А.
Тот же вопрос о проложенной проводке, которая (скорее всего) у Вас ПВС... Вы сечение про запас положили? (4 кв. мм.)
Кроме того, вышеупомянутые Чинты ой не факт, что 25А, а не 31А на практике - опять таки: проводка/УЗО.
Так как общая цена брендовой начинке менее 250 грн (тот же меллер, кстати, теперь он стал синенький ИТОНом) - берете УЗО+гребенку и топаете в магаз примеряете. +какая разница: выход сверху или снизу - есть специальные вилочные гребенки - они как раз вниз вставляются модульки (тоненький разрезик в УЗО.
Кстати, гребенка у Вас же трехполюсная (а то видно плохо)?
Кстати, чинт - даже в ЭПИКе называют Г. И куда Вы лепите более 100А автоматов на бедное 40/0,03?
Автоматы 25 А стоят не потому что с них будет такой ток постоянно браться, а для того чтобы был запас... ну там например комнату в зимнее время электрокамином подогреть...
Марсик написал :
К хорошему, годному УЗО Moeller докупите АВ того же производителя. Соедините нижние клеммы устройств гребенкой, а к верхним подключите приходящие@уходящие кабели.
А на их автоматах подсоеденительные клемы разве не на таких же уровнях находятся как и на обычных?
К хорошему, годному УЗО Moeller докупите АВ того же производителя. Соедините нижние клеммы устройств гребенкой, а к верхним подключите приходящие@уходящие кабели.
Господа, в доме есть три фазы.
Дом, два этажа, на каждом по три помещения.
Для равномерной загрузки сети раскидываем по фазе на розетки каждого помещения на первом этаже и соответственно на втором.
Схема простая: от трехфазного УЗО 40А/30мА идет по фазе на каждые два автомата.
Все хочу поместить на одну рейку.
Есть вопросы.
Допустимо ли крепить УЗО вверх ногами (рис. 1.)? Это нужно для того чтобы подключить фазы к автоматам через трехфазную гребенку.
Как прикрепить гребенку? Оказалось, что гребенку перекашивает (рис. 2.), поскольку зажимы крепления клем в УЗО и автоматах находятся на разных уровнях (рис. 3.). Что это? Какое-то нестандартное УЗО или используется какой-то другой метод крепления?