Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2879961

pokypatel написал :
Вобщем такая ситуация нагревается жила заземления.К томуже греется кран перекрытия газа на трубе подходящей к котлу.

Заземлелись через газовую трубу?

pokypatel написал :
Так вот заметил что когда вытаскиваеш вилку насоса то кран перестает грется.На заземление идет 3 провода насос.кател.и еще неизвестный мне кабель так вот начинаеш этот кабель шевелить он искрит.

Похоже что-то с электрикой неладно, либо нуля нет и заземление сделано по "старинке" - зануление, либо где-то идет пробой на корпус (в котле или насосе), может даже небольшой и ток "стекает" по газовой трубе. Я бы поискал мегаомметр и "крутанул" им, все что заземляется в этой точке.

pokypatel написал :
Так вот заметил что когда вытаскиваеш вилку насоса то кран перестает грется.На заземление идет 3 провода насос.кател.и еще неизвестный мне кабель так вот начинаеш этот кабель шевелить он искрит.Буду искать что за кабель и от куда он идет думаю причина в нем

  • перед подводкой газа к котлу необходима изолирующая вставка. У вас гуляют токи между газопроводом и нулем электропитания. Если вставку не поставите - чревато пожаром и даже взрывом.

Ток не проверял нет тестера под рукой.Кабель думаю соответствует потребностям насоса.насос работает.Вобщем такая ситуация нагревается жила заземления.К томуже греется кран перекрытия газа на трубе подходящей к котлу.Приезжали различные энерго службы но не нашли причину нагрева крана газовой трубы так и бросили.Так вот заметил что когда вытаскиваеш вилку насоса то кран перестает грется.На заземление идет 3 провода насос.кател.и еще неизвестный мне кабель так вот начинаеш этот кабель шевелить он искрит.Буду искать что за кабель и от куда он идет думаю причина в нем

Токи пробовал замерять? Сечение кабеля - соответствует потребляемой мощности? Насос точно работает? "Клина не словил"?

Добрый день.Ситуация такая На отопление стоит циркуляционный насос в течении года работал без замечаний.Сегодня утром обнаружил что расплавилась изоляция кабеля питания насоса.(кабель радной 3 жилы)разетка заземлена.Проверили насос все гуд поменяли кабель на анологичный но всеравно греется.(Разетка заземлена)В чем причина нагревания?