Cyberman написал :
Уменьшил номиналы некоторых позиций, кое-что совместил. Но кардинально количество линий не уменьшить..
Это всё хорошо но могу посоветовать вместо УЗМ-51М поставить УЗМ-50М понадёжней будет,хотя я бы не ставил не того не другого...замечал много ложных срабатываний.
andrewkhv написал :
То есть осталось в щите подключить?
В целом да.
andrewkhv написал :
Я бы поставил сразу после С50.
Количество линий. Ввод 50А, автоматов на санузел - на ток 96А. Всего лишь 3 автомата 16А обеспечат всю выделенную мощность.
Уменьшил номиналы некоторых позиций, кое-что совместил. Но кардинально количество линий не уменьшить..
Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к помеще-
ниям с повышенной опасностью;
Для закрытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используют-
ся двойная изоляция, автоматическое отключение питания, дополнительное уравнива-
ние потенциалов.
При использовании в закрытых лоджиях приборов класса защиты I, рекомендуется
на лоджию выделить отдельную групповую сеть. Установка УЗО с номинальным диф-
ференциальным током срабатывания до 30 мА в этом случае обязательна.
В закрытых лоджиях, при установке в них электрооборудования помимо оборудова-
ния класса защиты II, следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в
соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.
В закрытых лоджиях минимальные степени защиты оболочек оборудования следует
принимать не ниже IP 4Х.
В закрытых лоджиях с подогревом пола греющий кабель должен иметь защитный
экран или отделен от обогреваемой поверхности защитной металлической сеткой, под-
ключенными к системе дополнительного уравнивания потенциалов.
Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жила-
ми сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или
в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности.
Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.
Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например,
в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности
конструкции здания.
Так что по идее к лампочкам надо 2,5 квадрата тянуть.
andrewkhv написал :
Датчик протечки? Он в кабинете будет стоять?
Он будет стоять в стояке и не должен отключаться выключателем "отпуск". В "Кабинете 1" будет установлена квартирная сигнализация, так что его тоже нельзя обесточивать.
andrewkhv написал :
Розетка ванной на той же линии, что и розетки других комнат.
Почему их отдельно нужно вешать?
andrewkhv написал :
Плюс к этому - 5 линий 16А до санузла под дифами (итого 16Ах6=96А при вводе 50А - имхо, перебор, нужно сокращать).
Поясните плиз, что именно нужно сокращать.
andrewkhv написал :
Балкон будет электрофицирован? Кондиционеров реально 4 отдельных или мультисплит?
Балконы = кабинеты (два). Кондеи мощные, требуются отдельные линии.
andrewkhv написал :
В каком состоянии стояк в подъезде? Ввод реально 50А или это только планируется? Заземление планируете делать?
Квартира в панельке или кирпичном доме? Как планируете разводку делать?
Дом П44Т, 3 года. Ввод 50А. Заземление планируется. Проводка уже разведена.
подумайте над уменьшением числа линий. зачем отдельно унитаз? Вытяжка? Чулан? Датчик протечки? Он в кабинете будет стоять?
линии плохо продуманы. Розетка ванной на той же линии, что и розетки других комнат. Плюс к этому - 5 линий 16А до санузла под дифами (итого 16Ах6=96А при вводе 50А - имхо, перебор, нужно сокращать). Балкон будет электрофицирован? Кондиционеров реально 4 отдельных или мультисплит? Мощность кондишена около 1кВт, так что на 1 линию можно 2 штуки повесить - это 100%.
В каком состоянии стояк в подъезде? Ввод реально 50А или это только планируется? Заземление планируете делать?
Есть смысл поставить защиту от длительных перенапряжений: УЗМ-51М например.
Квартира в панельке или кирпичном доме? Как планируете разводку делать?
Молния написал :
1.У Вас же на них дифы запланированы,а диф это узо со встроенным автоматом защиты,а бытовые розетки вы хотели защитить только автоматом через селективное УЗО по этому я посоветовал установить Узо на 30 Ма .2.На группы света не обязательно,а на тёплые полы ставьте дифы как в проекте,или общее узо+групповые автоматы.
1.У Вас же на них дифы запланированы,а диф это узо со встроенным автоматом защиты,а бытовые розетки вы хотели защитить только автоматом через селективное УЗО по этому я посоветовал установить Узо на 30 Ма .2.На группы света не обязательно,а на тёплые полы ставьте дифы как в проекте,или общее узо+групповые автоматы.
Молния написал :
Не хватит...Это селективное противопожарное УЗО на 300 Ма а Вам на 30 нужно,но не общие,а каждое на 4-6 групп в зависимости от нагрузки.При этом селективное УЗО можно исключить,если оно не предусмотрено проектом электроснабжения квартиры.
ОК, еще два уточняющих вопроса:
Такие УЗО нужны на группы по всем розеткам, включая плиту, стиралку и т.д., или только на обычные бытовые?
На группы света, теплого пола и т.д. не нужны такие УЗО, только на розетки?
Не хватит...Это селективное противопожарное УЗО на 300 Ма а Вам на 30 нужно,но не общие,а каждое на 4-6 групп в зависимости от нагрузки.При этом селективное УЗО можно исключить,если оно не предусмотрено проектом электроснабжения квартиры.
Молния написал :
Добрый вечер.Основная проблема в том что розеточные линии не защищены УЗО на 30 Ма,необходимо разбить на группы по 5 автоматов на УЗО,на плиту установить автомат на 32 А.А что за выделенная линия на унитаз?!
А одного общего УЗО, которое на схеме, на все-все-все не хватит?
Унитаз электрический .
Добрый вечер.Основная проблема в том что розеточные линии не защищены УЗО на 30 Ма,необходимо разбить на группы по 5 автоматов на УЗО,на плиту установить автомат на 32 А.А что за выделенная линия на унитаз?!