Cyberman написал :
Уменьшил номиналы некоторых позиций, кое-что совместил. Но кардинально количество линий не уменьшить..

Это всё хорошо но могу посоветовать вместо УЗМ-51М поставить УЗМ-50М понадёжней будет,хотя я бы не ставил не того не другого...замечал много ложных срабатываний.

andrewkhv написал :
То есть осталось в щите подключить?

В целом да.

andrewkhv написал :
Я бы поставил сразу после С50.
Количество линий. Ввод 50А, автоматов на санузел - на ток 96А. Всего лишь 3 автомата 16А обеспечат всю выделенную мощность.

Уменьшил номиналы некоторых позиций, кое-что совместил. Но кардинально количество линий не уменьшить..

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Cyberman написал :
Балконы = кабинеты (два).

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 написал :

  1. Закрытые лоджии в соответствии с требованиями п.1.1.13 ПУЭ относятся к помеще-
    ниям с повышенной опасностью;
  1. Для закрытых лоджий в качестве защиты от косвенного прикосновения используют-
    ся двойная изоляция, автоматическое отключение питания, дополнительное уравнива-
    ние потенциалов.

  2. При использовании в закрытых лоджиях приборов класса защиты I, рекомендуется
    на лоджию выделить отдельную групповую сеть. Установка УЗО с номинальным диф-
    ференциальным током срабатывания до 30 мА в этом случае обязательна.

  3. В закрытых лоджиях, при установке в них электрооборудования помимо оборудова-
    ния класса защиты II, следует выполнить дополнительное уравнивание потенциалов в
    соответствии с требованиями п. 1.7.83 ПУЭ.

  4. В закрытых лоджиях минимальные степени защиты оболочек оборудования следует
    принимать не ниже IP 4Х.

  5. В закрытых лоджиях с подогревом пола греющий кабель должен иметь защитный
    экран или отделен от обогреваемой поверхности защитной металлической сеткой, под-
    ключенными к системе дополнительного уравнивания потенциалов.
  6. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жила-
    ми сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или
    в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности.
    Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.
    Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например,
    в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности
    конструкции здания.

Так что по идее к лампочкам надо 2,5 квадрата тянуть.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Cyberman написал :
Проводка уже разведена.

То есть осталось в щите подключить?

Cyberman написал :
В какое место?

Я бы поставил сразу после С50.

Cyberman написал :
что именно нужно сокращать

Количество линий. Ввод 50А, автоматов на санузел - на ток 96А. Всего лишь 3 автомата 16А обеспечат всю выделенную мощность.

Cyberman написал :
сигнализация

Сигналки всякие подключают отдельной линией без узо. С датчиком не уверен.

andrewkhv написал :
Датчик протечки? Он в кабинете будет стоять?

Он будет стоять в стояке и не должен отключаться выключателем "отпуск". В "Кабинете 1" будет установлена квартирная сигнализация, так что его тоже нельзя обесточивать.

andrewkhv написал :
Розетка ванной на той же линии, что и розетки других комнат.

Почему их отдельно нужно вешать?

andrewkhv написал :
Плюс к этому - 5 линий 16А до санузла под дифами (итого 16Ах6=96А при вводе 50А - имхо, перебор, нужно сокращать).

Поясните плиз, что именно нужно сокращать.

andrewkhv написал :
Балкон будет электрофицирован? Кондиционеров реально 4 отдельных или мультисплит?

Балконы = кабинеты (два). Кондеи мощные, требуются отдельные линии.

andrewkhv написал :
В каком состоянии стояк в подъезде? Ввод реально 50А или это только планируется? Заземление планируете делать?

  1. Квартира в панельке или кирпичном доме? Как планируете разводку делать?

Дом П44Т, 3 года. Ввод 50А. Заземление планируется. Проводка уже разведена.

andrewkhv написал :

  1. Есть смысл поставить защиту от длительных перенапряжений: УЗМ-51М например.

В какое место?

Спасибо!

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

  1. на свет 6 автоматов - перебор! максимум 3, имхо.
  2. подумайте над уменьшением числа линий. зачем отдельно унитаз? Вытяжка? Чулан? Датчик протечки? Он в кабинете будет стоять?
  3. линии плохо продуманы. Розетка ванной на той же линии, что и розетки других комнат. Плюс к этому - 5 линий 16А до санузла под дифами (итого 16Ах6=96А при вводе 50А - имхо, перебор, нужно сокращать). Балкон будет электрофицирован? Кондиционеров реально 4 отдельных или мультисплит? Мощность кондишена около 1кВт, так что на 1 линию можно 2 штуки повесить - это 100%.
  4. В каком состоянии стояк в подъезде? Ввод реально 50А или это только планируется? Заземление планируете делать?
  5. Есть смысл поставить защиту от длительных перенапряжений: УЗМ-51М например.
  6. Квартира в панельке или кирпичном доме? Как планируете разводку делать?

Молния написал :
1.У Вас же на них дифы запланированы,а диф это узо со встроенным автоматом защиты,а бытовые розетки вы хотели защитить только автоматом через селективное УЗО по этому я посоветовал установить Узо на 30 Ма .2.На группы света не обязательно,а на тёплые полы ставьте дифы как в проекте,или общее узо+групповые автоматы.

Спасибо.

Вот последняя скорректированная версия.

1.У Вас же на них дифы запланированы,а диф это узо со встроенным автоматом защиты,а бытовые розетки вы хотели защитить только автоматом через селективное УЗО по этому я посоветовал установить Узо на 30 Ма .2.На группы света не обязательно,а на тёплые полы ставьте дифы как в проекте,или общее узо+групповые автоматы.

Молния написал :
Не хватит...Это селективное противопожарное УЗО на 300 Ма а Вам на 30 нужно,но не общие,а каждое на 4-6 групп в зависимости от нагрузки.При этом селективное УЗО можно исключить,если оно не предусмотрено проектом электроснабжения квартиры.

ОК, еще два уточняющих вопроса:

  1. Такие УЗО нужны на группы по всем розеткам, включая плиту, стиралку и т.д., или только на обычные бытовые?
  2. На группы света, теплого пола и т.д. не нужны такие УЗО, только на розетки?

Не хватит...Это селективное противопожарное УЗО на 300 Ма а Вам на 30 нужно,но не общие,а каждое на 4-6 групп в зависимости от нагрузки.При этом селективное УЗО можно исключить,если оно не предусмотрено проектом электроснабжения квартиры.

Молния написал :
Добрый вечер.Основная проблема в том что розеточные линии не защищены УЗО на 30 Ма,необходимо разбить на группы по 5 автоматов на УЗО,на плиту установить автомат на 32 А.А что за выделенная линия на унитаз?!

А одного общего УЗО, которое на схеме, на все-все-все не хватит?
Унитаз электрический .

Добрый вечер.Основная проблема в том что розеточные линии не защищены УЗО на 30 Ма,необходимо разбить на группы по 5 автоматов на УЗО,на плиту установить автомат на 32 А.А что за выделенная линия на унитаз?!

Добрый день
Имеется квартира - 3 комнаты, кухня, совмещенный санузел, два кабинета. Задача - собрать правильный полноценный щиток. Оцените схему, пожалуйста.