В сантехническом коробе установлены на жесткой линии от стояка → шаровой кран → фильтр → уголок с переходом на металлопласт → металлопласт → гребенка и т.д.

Вопрос. Допускается ли установка водосчетчиков на металлопластиковой трубе? В данном случае на промежутке между уголком после фильтра и гребенкой.

Неа.
Только сразу после шарового крана.
Типа чтоб воду не тырили.

Полагаю, что после фильтра, по "правилам"
Порядок установки регламентируется каким то документом? Или просто делают так как "положено"?

Регистрация: 29.10.2011 Новосибирск Сообщений: 185

Не московская практика, но все же: нормально пломбировали конфигурацию вид: кран - грязевик - 1.5м МП трубы - счетчик - ОК - МП к потребителям.
Кусок МП был прорисован в проекте с указанием размеров и расположения в пространстве. Согласовали и опломбировали без вопросов.

OlegSGV написал :
Неа.
Только сразу после шарового крана.
Типа чтоб воду не тырили.

До счётчика должен стоять фильтр.И если в счётчике не предусмотрен обратный клапан то его нужно поставить после счётчика , а то иногда возникают проблемы с опломбированием и постановкой на учёт.

Sergey N написал :
Кусок МП был прорисован в проекте с указанием размеров и расположения в пространстве. Согласовали и опломбировали без вопросов.

Опломбирован в том числе и участок МП?
А существует ли вообще в регламенте на установку указание, что запрещен монтаж водосчетчика на металлопластиковой трубе?

Регистрация: 29.10.2011 Новосибирск Сообщений: 185

suber45t написал :
Опломбирован в том числе и участок МП?

Нет, пломбы только на полусгонах счетчиков. Да и как МП опломбируешь? Да и не понятно, зачем?

suber45t написал :
А существует ли вообще в регламенте на установку указание, что запрещен монтаж водосчетчика на металлопластиковой трубе?

Этого мне не известно.

Прошла информация от Роспотребнадзора, что водосчетчики ООО Метер С Петербург, радиактивны кобальтом60. Обнаружены были в Новосибирской, Иркутской областях. Кто что думает по этому поводу, правда или нет.

Регистрация: 29.10.2011 Новосибирск Сообщений: 185

серега871 А где можно подробности узнать? А то поиск привел в итоге к некоему сайту "Байкал 24". Все найденные публикации ссылаются на него. Он сам не ссылается ни на кого. Есть какой-то документ/пресс-релиз/еще что-то с развернутой информацией от роспотребнадзора? А то я недавно 2 таких счетчика себе поставил.

Я бы и сам хотел узнать больше информации, потомучто тоже 2 поставил, но в том и дело что ее минимум. Может просто утка. Но объявление в ЖКХ по месту жительства висит о срочной замене этих счетчиков, а им наверное СЭС команду дала.

Подводные камни в установке водосчетчиков!? Или развод на деньги!?

Вообщем установил самостоятельно эти несчастные счетчики.
Имеется место в сантехническом шкафу в С/У. Не скажу что много места там, однако и не мало... Разводка новая, сделана 4 года назад не мною, но оцениваю ее как правильную. Жесткие линии от стояков (шаровой кран, фильтр, уголок с цангой на МП). далее участок МП на гребенку и т.д.

Пришел первый мастер. Правда я не присутствовал (к сож.). Мастер по установке водосчетчиков настращал квартиросъемщика, что в сантех.коробе очень тесно, маленький проем и т.п. Что установка счетчиков потребует дополнительных работ, демонтаж гребенок, вплоть до увеличения проема, выламывания плитки. И насчитал 7 тыс.руб.


После препираний с конторой, прислали другого мастера. Он тоже крутил головой, пытаясь возвеличить проблематику своей работы, пробуя пугать сложностью работы...


Путем переговоров пришли к двум выводам с точки зрения мастера:
1/ установка счетчиков и новых фильтров жестко. Опломбировка, в том числе и новых фильтров (один из фильтров хотел поставить вертикально кверх ногами )... Получались в целом две уродливые конструкции, перегораживающие пространство шкафа, с неудобным обслуживанием и всеми вытекающими. Однако это было "по правилам установки". На мой вопрос, как я буду чистить фильтры, если они опломбированы, мастер с гордостью за контору ответил, что будете вызывать нас! . Да, сказал он придется помучиться, но зато денег не возьму с Вас.


2/ Когда я предложил ему, установить каждый счетчик на свой свободный от затруднений участок МП. Он отказался из принципа, что так не положено, потому что вы будете типа воровать воду . Но тут же меня "обрадовал", что если Вы так хотите, то я сделаю... за 5 тыс.руб.

На мой встречный вопрос, есть ли инструкция по установке, в которой предписывается запрет на установку водосчетчиков на МП. Он ничего не мог припомнить и предоставить документально, только дежурное слово "не положено"...
Вообщем повисла неясная пауза, что делать и куда плыть. Поэтому я предложил ему компромиссный вариант - делать на металлопласте и опломбировать МП трубу, чтобы не было лазейки, что мы будем "воровать" воду .
Это его тоже не устроило, так не позволяло ему подзаработать

В итоге после после прений удалось найти консенсус. Я устанавливаю все сам, так как мне хочется. Он все оформляет и получает небольшую мзду и идет восвояси...


Установка не оказалась сложной, фильтры оставил прежние, с возможностью очистки. Счетчики вывел в свободное пространство, удобное для осмотра и обслуживания (если оно потребуется)...