Регистрация: 16.01.2012 Владивосток Сообщений: 9
#2917243

drdollar написал :
верен. Хотя это перерасход кабеля. Тем более Вы не уверены в том, что данные фазы будут равномерно нагружены помимо Вашего дома

перерасход это не страшно..

drdollar написал :
тогда и кабель ни разу не 10 мм. кв. быть должен

по договору 15..

drdollar написал :
у Вас же СИП? Обрывы бывают?

СИП, кабель новый, был протянут от ТП специально к этому дому. Так что статистики по авариям в округе у меня нет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

neuro написал :
какие требования к току утечки для них 10 или 30мА?

Требования не более 30мА. а рекомендации 10мА для розеточных групп в помещениях с повышенной опасностью.

Регистрация: 16.01.2012 Владивосток Сообщений: 9

avmal написал :
Автоматическая защита ставится не для штатного режима работы оборудования. Прикиньте ток через УЗО при аварийном режиме. Можете и ограничить ток, поставив перед УЗО автомат 10-16А. Стиралка современная, если это не какая-нибудь "Малютка", потребляет 2,2кВт, кстати.

Понятно. Вынесу стиралку на отдельный диф. Вопрос - а какие требования к току утечки для них 10 или 30мА?

верен. Хотя это перерасход кабеля. Тем более Вы не уверены в том, что данные фазы будут равномерно нагружены помимо Вашего дома

neuro написал :
Это ни разу не 15квт,

тогда и кабель ни разу не 10 мм. кв. быть должен

neuro написал :
как лучше поступить в этой ситуации..

у Вас же СИП? Обрывы бывают?

Регистрация: 16.01.2012 Владивосток Сообщений: 9

drdollar написал :
повторные заземления - каждые 200 м. Кстати, можно ли вообще ТТ при 3-х фазах?

Хотелось бы услышать совет гуру на этот вопрос.. как лучше поступить в этой ситуации..

drdollar написал :
на диф 300 ма (заодно и ИЭК "прикроете"). Кстати, трехфазный АВ С63 это разве 15 КВт?

Это ни разу не 15квт, но именно так было сделано и опечатано местными энергетиками. Как я понял эл. счетчик управляемый и умеет передавать показания, а также отрубать нагрузку по команде из "центра"

drdollar написал :
5х6 мм. Если там надо действительно все 3 фазы.
Везде 10 мм. кв. если медь. СИП воздушкой - 16 мм. кв.
По схеме: свет - отдельное (-ые) УЗО сделайте. Фазы по этажам раскиньте как-то чтоли. УЗО ставьте все на 63 А чтобы не путаться (желтое и зеленое УЗО на10 ма сгорят, УЗО+АВ плиты и котла лучше заменить на дифы).

Про сечения понял, спасибо.
Фазы, а вернее потребители были разбросаны по фазам исходя из равномерности средней и пиковых нагрузок. Или данный подход не верен?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

neuro написал :
Почему погорят? Суммарная нагрузка на данные УЗО до 2.6квт.. (бойлер 1.5, стиралка 1,свет 0.1).

Автоматическая защита ставится не для штатного режима работы оборудования. Прикиньте ток через УЗО при аварийном режиме. Можете и ограничить ток, поставив перед УЗО автомат 10-16А. Стиралка современная, если это не какая-нибудь "Малютка", потребляет 2,2кВт, кстати.

Регистрация: 16.01.2012 Владивосток Сообщений: 9

avmal написал :
neuro, Очень и очень скоро после запуска электроустановки все УЗО 16А 10мА у вас погорят.
Переключатель поставьте после УЗМ.

Почему погорят? Суммарная нагрузка на данные УЗО до 2.6квт.. (бойлер 1.5, стиралка 1,свет 0.1).

По переключателю понял, спасибо!

neuro написал :
ТП метрах в 60 от дома, в дом идет отдельный СИП, на столбах повторных заземлений нет. Отсюда как я понимаю схема - ТТ.

повторные заземления - каждые 200 м. Кстати, можно ли вообще ТТ при 3-х фазах?

neuro написал :
В уличном щитке поменять УЗО на Hager 4P 63A 100mA AC-тип

на диф 300 ма (заодно и ИЭК "прикроете"). Кстати, трехфазный АВ С63 это разве 15 КВт?

neuro написал :
5х4 - плита, котел

5х6 мм. Если там надо действительно все 3 фазы.

neuro написал :
5х6 между всеми щитками

Везде 10 мм. кв. если медь. СИП воздушкой - 16 мм. кв.

По схеме: свет - отдельное (-ые) УЗО сделайте. Фазы по этажам раскиньте как-то чтоли. УЗО ставьте все на 63 А чтобы не путаться (желтое и зеленое УЗО на10 ма сгорят, УЗО+АВ плиты и котла лучше заменить на дифы).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

neuro, Очень и очень скоро после запуска электроустановки все УЗО 16А 10мА у вас погорят.
Переключатель поставьте после УЗМ.

Регистрация: 16.01.2012 Владивосток Сообщений: 9

Здравствуйте, помогите пожалуйста со схемой для щитка в дом.

Дано:Двух этажный дом, 3ф, 15квт. Вводной щиток на доме, вводной автомат, ограничитель импульсных перенапряжений, счетчик - опломбированы.
Схема щитка на доме:

Заземление выполнено возле дома со слов застройщиков (проверить до тепла затруднительно) треугольником на 1.5м 3 уголка, между собой на сварке - к дому выведено стальным прутом)
ТП метрах в 60 от дома, в дом идет отдельный СИП, на столбах повторных заземлений нет. Отсюда как я понимаю схема - ТТ.

Что планируется сделать:
1) В уличном щитке поменять УЗО на Hager 4P 63A 100mA AC-тип
2) В доме два щитка по вот этой схеме:

3)Разводка по дому: 3х1.5 - освещение, 3х2.5 - розетки, 5х4 - плита, эл.котел, 5х6 между всеми щитками. Кабель ВВГ-НГ-LS
4) Выполнить отдельное заземление треугольником на 2-2.5м и соеденить мет. полосой с существующим

Все ли верно в схеме?