Уважаемые профи нужна Ваша помощь
У меня стоит двухконтурный котел VIESSMANN.Хочу поменять разводку
Два стояка (кухня ванна) от горячей воды отключены. Планирую установить
1 Шаровый кран OVENTROP
2 Фильтр косой OVENTROP
3 Фильтр FAR
3 Редуктор FAR? (еще не определился давление в системе стабильное)
Вопрос
1 Обязательно ставить обратный клапан?
2 Нужен ли коллектор (ванна туалет) если там планирую установить унитаз умывальник
душ биде ст.машина. 3 члена семьи очень редко используем две точки водоразбора
3 Я правильно понимаю что комплектация приведенная выше устаналивается только на
На стояк ХВ? На горячую воду не надо ничего городить
Разводка сейчас полипропилен (9лет) Планирую отопление сделать медной трубой, а разводку ХВ металлопластом (немецкий) пресс. Прокоментируйте, пожалуйста, мой выбор
igor61 написал :
1 Шаровый кран OVENTROP
2 Фильтр косой OVENTROP
3 Фильтр FAR
3 Редуктор FAR? (еще не определился давление в системе стабильное)
1.да
2.да
Про счетчик не забыли?
3.Имхо,если давление в системе выше 4 атм,то есть смысл,менее - нет.
igor61 написал :
Вопрос
1 Обязательно ставить обратный клапан?
Лишним не будет
igor61 написал :
2 Нужен ли коллектор (ванна туалет) если там планирую установить унитаз умывальник
душ биде ст.машина. 3 члена семьи очень редко используем две точки водоразбора
Я бы поставил.
igor61 написал :
На горячую воду не надо ничего городить
и на горячую поставил бы.
igor61 написал :
Планирую отопление сделать медной трубой, а разводку ХВ металлопластом (немецкий) пресс.
У меня квартира.
Только холодная вода,ввод от стояка 1/2дюйма.
А зачем ставить всю эту схему еще на гарячую воду?
ХВ ведь в котел будет поступать пройдя редуктор,фильтр,зачем
еще дулировать?
Спасибо за помощь.
Блин сейчас затопили соседи.У них металопласт обжимной.
Я вот думаю,может на стояк поставить шаровый,у нас чтобы
перекрыть воду, нужно весь дом перекрывать (9 подьездов) не
работают задвижки.
У меня 8 этаж, свеверху еще два жильца. Как Вы считаете, так
можно сделать?