На дом выделено 3 Квт, но трансформатор снт расчитан на 15 квт, напряжение 3 фазы. Как правильно собрать щит в доме. Дом 2 этажа. Хочу поставить вводной автомат на столбе на 3 фазы на 25 ампер. В доме будет щиток. 1 фаза 3,5 квт 2 фаза 3,3 квт 3 фаза 3,5. Какие компоненты нужны в щит хочу узо на свет и на розетки
lutics написал :
На дом выделено 3 Квт, но трансформатор снт расчитан на 15 квт, напряжение 3 фазы.
3 квт на фазу или всего?
lutics написал :
Как правильно собрать щит в доме. Дом 2 этажа. Хочу поставить вводной автомат на столбе на 3 фазы на 25 ампер.
25 А на 3 не делится значит 25 на кждую фазу и значит вам выделяют не 3 квт а 5.5ВА на фазу. Дальше читать и предполагать нет смысла, точнее формулируйте вопрос.
lutics написал :
оплатили 3 квт, но поменялся председатель и сказал что выделели по 15 а старый председатель хотел лишнии квт продать
22 участка умножим на 15 кВт, а старый председатель киловатты вёдрами хотел продавать иль бочками, и умножим на коэффициент одновременности, пусть будет, 0,3 и получилось........... Твою дивизию!!! А ведь постоянная нагрузка транса составляет 0,75 от полной......... Вашему новому преду в Кащенко показаться надо!!!
lutics написал :
оплатили 3 квт, но поменялся председатель и сказал что выделели по 15 а старый председатель хотел лишнии квт продать
у вас снт или населенный пункт? кому вы оплатили за 3 квт и что вам дали взамен? и самое главное как вам ограничили эти 3 квт на 3 фазах? крайне интересно узнать такое техническое решение.
Получив ответы на эти вопросы можно выбрать направление для ответов. Пока все крайне непонятно...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.