Уважаемые форумчане, прошу помочь советом.

Имеется новостройка эконом-класса с однофазным вводом,
общим автоматом на 40А, отдельной линией для плиты.
После строителей ничего не переделывалось и не планируется без крайней потребности.

Линия плиты выполнена тремя медным жилами (штангелем мерял около 2-2.2 в диаметре) на ней стоит УЗО 25А.
Эти три жилы проложены от щитка до кухни в стяжке в пластиковой трубе.

Еще есть новая плита Hansa FCCW 51004011
()

Если подключать по первой схеме, получается и варочная и духовка будут висеть на одной линии,
а паспортной общей мощности 8.2кВт явно многовато для УЗО 25А.

Есть идея -определить какой из коннекторов (1, 2 или 3) идет на духовку
и запитать ее (духовку) с розеточной группы (на щитке УЗО 16А).
Думаю, это позволит распределить нагрузку.

Возможно ли такое реализовать?
Не запрещено ли запитывать потребителя с разных групп (нули и земли разных групп будут замкнуты на потребителе)?
Не повредит ли это плите?

Заранее благодарен за ваши мысли.

Александр

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Seagull написал :
Еще есть новая плита Hansa FCCW 51004011
()

Если подключать по первой схеме, получается и варочная и духовка будут висеть на одной линии,
а паспортной общей мощности 8.2кВт явно многовато для УЗО 25А.

Есть идея -определить какой из коннекторов (1, 2 или 3) идет на духовку
и запитать ее (духовку) с розеточной группы (на щитке УЗО 16А).
Думаю, это позволит распределить нагрузку.

Возможно ли такое реализовать?
Не запрещено ли запитывать потребителя с разных групп (нули и земли разных групп будут замкнуты на потребителе)?
Не повредит ли это плите?

Заранее благодарен за ваши мысли.

Александр

мысль не имеющая большого смысла.
Это не УЗО у Вас стоит, а дифавтомат. Так что об ограничении тока он сам позаботится.
А что касается много мало... Абсолютному большинству больше и не требуется. Комфорки включаются одновременно далеко не все (одна-две) и не на полную мощность (а скажем на половину, на полной мощности все сгорит/убежит/перекипит).
Полная мощность 8,2кВт - это 35А. Хотите задействовать все? У Вас 40А на всю квартиру...

SVKan написал :
А что касается много мало... Абсолютному большинству больше и не требуется. Комфорки включаются одновременно далеко не все (одна-две) и не на полную мощность (а скажем на половину, на полной мощности все сгорит/убежит/перекипит).
Полная мощность 8,2кВт - это 35А. Хотите задействовать все? У Вас 40А на всю квартиру...

Зачем все так утрировать?
Плита - единственный мощный потребитель в этой квартире.

Если я смогу включать на полную мощность "три комфорки+духовка" вместо "две + духовка" без срабатывания автомата
для меня такой результат имеет смысл.

Александр

Seagull написал :
нули и земли разных групп будут замкнуты на потребителе

Не прокатит - дифы будет вышибать

haramamburu С какой это радости?

1) Нуль" линии плиты соеденится с "нулем" линии розеток на коннекторе плиты
2) "Земля" линии плиты соеденится с "землей" линии розеток на коннекторе плиты

Объясните мне пожалуйста, где возьмется в таком случае дифференциальный ток,
который выключит дифавтоматы ?

Александр

Seagull написал :
С какой это радости?

А вы подумайте - почему после каждого дифа/узо своя нулевая шинка

haramamburu,
похоже, Вы правы... ток через общий "ноль" будет течь суммарный, а ток по "фазе" через каждый диф - свой.

Тогда похоже, ничего и не придумаешь...

Seagull написал :
Тогда похоже, ничего и не придумаешь...

Если только отдельно пару от духовки вывести..

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Seagull написал :
Зачем все так утрировать?
Плита - единственный мощный потребитель в этой квартире.

То есть кондеев, обогревателей, чайников, утюгов, стиральных и посудомоечных машин, микроволновок, пылесосов, фенов и прочего хлама не будет?

Seagull написал :
Если я смогу включать на полную мощность "три комфорки+духовка" вместо "две + духовка" без срабатывания автомата
для меня такой результат имеет смысл.

А зачем? Не подскажите? Это не в плане издевательства, а мне правда интересно зачем это может понадобиться. Может я чего-то не понимаю...
На полную мощность включаю только воду вскипятить (минут на пять) и чтобы сварить пельмени/макаронные изделия (и то обычно не на максимуме варю). Три комфорки мне для этого никогда не требовалось, всегда одной хватало...

поставить на плиту дифф на 32а и не мучаться..
я на днях с похожей проблемой боролся..
вводной автомат на ларек - 25а за полкилометра в подъезде дома..
в ларьке один мощный потребитель включенный постоянно, остальное - включается с периодичностью..
щиток был с тремя группами 16а /16а/10а..
сделал 20а/16а/16а при вводном 25а..Все работает и ниче не вышибает.Именно благодаря низкому коефф. одновременности..