wolfus написал :
Балкона два шестиметровых, узо вроде тоже на них висит, типа общее на входе
Не висит, как и на всех остальных групповых линиях. То, которое на вводе, если только от пожара спасёт, но никак не человека от смертельного удара электрическим током.
avmal написал :
Проще всё с нуля сделать, чем выгребать из этого "проекта".
Электроплиты не будет?
Розетки все практически без УЗО.
Номинал автоматов розеточных групп завышен.
Освещение балкона тоже без УЗО ...
Да может и проще, только заказывать в организации + 10-20 К на проект! А к кому еще обратиться не знаю
Вроде всё под УЗО, схема неверна?
Про автоматы все дружно советуют макс.16А, это я понял.
Балкона два шестиметровых, узо вроде тоже на них висит, типа общее на входе
BOE написал :
Если плита электрическая на кухне то провода 3 на 2.5 будет маловато кмк.
какой мощности лампочки вы будете использовать и сколько? кмк автомата на 6 А будет вполне достаточно.
на силовых розетках везде 25А автомат, зачем? кмк в большинстве случаев будет достаточно 16А - провода целее будут
Еще попросите слаботочку раскидать очень пригодиться по сегодняшним технологиям...
Газовая поверхность + электродуховка. НЕ плита! 3х2.5 маловато да?
Лампочки энергосберегайки, никаких точечных светильников не будет.
Вот меня и смутили в первую очередь толстенный кабель на ввод и автоматы на 25А, даже моих скудных познаний из гугла хватило на то, чтобы понять, что это много.
Слаботочка там есть, протягивается в гофре вместе с электричеством, ethernet 5 категории.
wolfus написал :
они тоже сказали своё фу, но толком не смогли мне объяснить почему.
Проще всё с нуля сделать, чем выгребать из этого "проекта".
Электроплиты не будет?
Розетки все практически без УЗО.
Номинал автоматов розеточных групп завышен.
Освещение балкона тоже без УЗО ...
Если плита электрическая на кухне то провода 3 на 2.5 будет маловато кмк.
какой мощности лампочки вы будете использовать и сколько? кмк автомата на 6 А будет вполне достаточно.
на силовых розетках везде 25А автомат, зачем? кмк в большинстве случаев будет достаточно 16А - провода целее будут
Еще попросите слаботочку раскидать очень пригодиться по сегодняшним технологиям...