Bladiclab написал :
Это хорошо. Исходя из информации для начала проверить подключение на клемнике электроплиты. Глянуть на внутренности вилки (многожилка могла распушится).
Ок, обязательно посмотрю. Вообще плиту подключали как "времянку", там провод точно прикручивается болтами к советской розетке (диаметром см.около 10)
m-evgeny написал :
От узо фаза на автоматы, ноль на колодку, от каждого узо своя уолодка на 0.
Это хорошо. Исходя из информации для начала проверить подключение на клемнике электроплиты. Глянуть на внутренности вилки (многожилка могла распушится).
Снизу еще пара для 0, потом еще 2 для 0 будет добавлено. От этажного щитка в квартиру заходит заземление, фаза и ноль, далее УЗМ 51, потом по линиям узо и автоматы. На данной линии узо 40 А и автоматы 32 А и 16 А, на плиту стеклокерамику и духовой шкаф. От узо фаза на автоматы, ноль на колодку, от каждого узо своя уолодка на 0.
скорее всего.
меняйте плиту и не напрягайтесь. Блин(ы) утечку дают от старости.
При включении какой конфорки УЗО выбивает? Вот в той конфорке и утечка тока на корпус. Частый случай.
Другой вопрос, что алюминиевая проводка - ещё большее западло, чем старая плита... Но проблема у вас сейчас наверняка в одной из конфорок.
m-evgeny, Ну как тут можно что-то конкретное советовать, если вы со щитком и УЗО, не говоря уже про плиту, там, а мы здесь? Хотя бы щиток с УЗО сфотографировали - может там монтаж выполнен именно так, чтобы УЗО всё время срабатывало.
Bladiclab написал :
Вилка в розетке, переключатели в положении ВЫКЛ, УЗО выбивает?
Так понял УЗО смонтировано в эт. щите? Концы на нулевой колодке трогались (перемонтаж)?
На клемнике электроплиты фаза подключена – фаза-ноль-зазнуление (правильно) или ноль-фаза-зануление (не правильно)?
При включении на 1 положение конфорок при какой выбивает?
Когда узо включено, а плита нет - все ок. В квартире новый щиток, в общем под9ьезде только рубильник, вся проводка новая (сорри, не указал сразу). От автомата провод 3 х 4. Вырубает узо при включении любой комфорки
m-evgeny написал :
Нет, не вздутые, в оч.хор состоянии
Вилка в розетке, переключатели в положении ВЫКЛ, УЗО выбивает?
avmal написал :
Начните лучше с перемены местами нулевых рабочего и защитного проводников в розетке.
Так понял УЗО смонтировано в эт. щите? Концы на нулевой колодке трогались (перемонтаж)?
На клемнике электроплиты фаза подключена – фаза-ноль-зазнуление (правильно) или ноль-фаза-зануление (не правильно)?
При включении на 1 положение конфорок при какой выбивает?
Уважаемые форумчане, прошу помощи. Имею часть эл.схемы: ввод 32 А, УЗО 40 А, автомат 32 А, советская электро плита (с 4 блинами). При ее включении вырубает узо. Когда стояли старые черные советские автоматы без всяких узо,плита работала. Мне плита не особо важна, будет меняться на стеклокерамику, прочио в чем проблема? Спасибо!