Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2987113

Сейчас затрудяюсь ответить, с виду обычная плита с 4 блинами...

Как электроплита называется?

Bladiclab написал :
Это хорошо. Исходя из информации для начала проверить подключение на клемнике электроплиты. Глянуть на внутренности вилки (многожилка могла распушится).

Ок, обязательно посмотрю. Вообще плиту подключали как "времянку", там провод точно прикручивается болтами к советской розетке (диаметром см.около 10)

m-evgeny написал :
От узо фаза на автоматы, ноль на колодку, от каждого узо своя уолодка на 0.

Это хорошо. Исходя из информации для начала проверить подключение на клемнике электроплиты. Глянуть на внутренности вилки (многожилка могла распушится).

Снизу еще пара для 0, потом еще 2 для 0 будет добавлено. От этажного щитка в квартиру заходит заземление, фаза и ноль, далее УЗМ 51, потом по линиям узо и автоматы. На данной линии узо 40 А и автоматы 32 А и 16 А, на плиту стеклокерамику и духовой шкаф. От узо фаза на автоматы, ноль на колодку, от каждого узо своя уолодка на 0.

m-evgeny написал :
но в щитке сверху одна колодка для заземления...

Кроме нее еще есть и сколько (пока фото нет так на память)?

Bladiclab написал :
Сколько в квартирном щите нулевых колодок, зануление не считаем. У каждого УЗО своя?

Хм, может я не совсем то имею ввиду, но в щитке сверху одна колодка для заземления...

Ок, вечером сделаю фото, сейчас на работе.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Bladiclab написал :
Неисправность в блинах

скорее всего.
меняйте плиту и не напрягайтесь. Блин(ы) утечку дают от старости.
При включении какой конфорки УЗО выбивает? Вот в той конфорке и утечка тока на корпус. Частый случай.

Другой вопрос, что алюминиевая проводка - ещё большее западло, чем старая плита... Но проблема у вас сейчас наверняка в одной из конфорок.

m-evgeny написал :
Пробовал прдключать в другомц узо

avmal написал :
может там монтаж выполнен именно так,

Сколько в квартирном щите нулевых колодок, зануление не считаем. У каждого УЗО своя?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

m-evgeny, Ну как тут можно что-то конкретное советовать, если вы со щитком и УЗО, не говоря уже про плиту, там, а мы здесь? Хотя бы щиток с УЗО сфотографировали - может там монтаж выполнен именно так, чтобы УЗО всё время срабатывало.

Bladiclab написал :
Вилка в розетке, переключатели в положении ВЫКЛ, УЗО выбивает?

Так понял УЗО смонтировано в эт. щите? Концы на нулевой колодке трогались (перемонтаж)?
На клемнике электроплиты фаза подключена – фаза-ноль-зазнуление (правильно) или ноль-фаза-зануление (не правильно)?
При включении на 1 положение конфорок при какой выбивает?

Когда узо включено, а плита нет - все ок. В квартире новый щиток, в общем под9ьезде только рубильник, вся проводка новая (сорри, не указал сразу). От автомата провод 3 х 4. Вырубает узо при включении любой комфорки

avmal написал :
m-evgeny, Начните лучше с перемены местами нулевых рабочего и защитного проводников в розетке. Если не поможет, то идите дальше.

Это тоже попробовал, результат тот же, узо вырубается. Пробовал прдключать в другомц узо и/ или автомату, тот же результат.

Для меня самое важное - чтобы потом нормальная плита работала, ведь потом все провода будут спрятаны, отделка завершена

m-evgeny написал :
Нет, не вздутые, в оч.хор состоянии

Вилка в розетке, переключатели в положении ВЫКЛ, УЗО выбивает?

avmal написал :
Начните лучше с перемены местами нулевых рабочего и защитного проводников в розетке.

Так понял УЗО смонтировано в эт. щите? Концы на нулевой колодке трогались (перемонтаж)?
На клемнике электроплиты фаза подключена – фаза-ноль-зазнуление (правильно) или ноль-фаза-зануление (не правильно)?
При включении на 1 положение конфорок при какой выбивает?

Bladiclab написал :
Неисправность в блинах или тэнах духовки. Приложите линейку к поверхности блинов, не вздутые?

Нет, не вздутые, в оч.хор состоянии

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

m-evgeny, Начните лучше с перемены местами нулевых рабочего и защитного проводников в розетке. Если не поможет, то идите дальше.

Bladiclab написал :
Неисправность в блинах или тэнах духовки.

Неисправность в блинах или тэнах духовки. Приложите линейку к поверхности блинов, не вздутые?

Уважаемые форумчане, прошу помощи. Имею часть эл.схемы: ввод 32 А, УЗО 40 А, автомат 32 А, советская электро плита (с 4 блинами). При ее включении вырубает узо. Когда стояли старые черные советские автоматы без всяких узо,плита работала. Мне плита не особо важна, будет меняться на стеклокерамику, прочио в чем проблема? Спасибо!