Дак я не против поставить 32А на входе в дом, а тем более 40А но ведь электрики руки вывернут У нас мощность для жилых построек не более 15кВт (три фазы). Или делать в тихоря от них на 32А? Поэтому смысл ставить узо на 40А? А на освещение предлагаете на 4 полюса ставить узо? В ванной как то страшновато 30мА делать, всетаки помещение с повышенной влажностью. P/S они на улице в щитке и так на шару поставили 40А ВН.
Уже лучше.
1) Все УЗО для розеток должны быть не менее 40А
2) Желтая ветка недогружена - на нее добавить УЗО под свет и подключить весь свет на это УЗО
3) Если ли смысл 40А ввод резать до 25 А ? Может 32А или 40А сделать ?
4) Остался по ошибке лишний диф для ванны - убрать его
Предлагаете ставить автоматы на два полюса? Шины есть наборные, вот их и поставлю на каждое УЗО к нагрузкам отдельно друг от друга. Вот, для наглядности про что я говорю P/S понятное дело что объединив все ноли получим сумарный ток утечки. И найти дефектный участок в такой схеме очень трудно.
maxsimuskg написал :
Если я на схеме нарисую все узо и т.д со своими проводами то будет мелко. Это не электрическая схема где показаны все линии к потребителям и т.д Это графическая схема для представления что хочу сделать. Все ноли после узо приходят на шину N. Надеюсь понятно объяснил этот момент.
При таком соединении все УЗО могут срабатывать при появлении первого же потребителя...
Да в общем исходя из практических соображений. Всегда забивают 50 уголок, 60 лучше, но тяжелее идёт.
И по длине на металлобазе идёт уголок шестиметровый, его режут пополам получается три метра, но для удобства забивания отрезают ещё сантиметров тридцать и приваривают полками встречно для лучшей устойчивости к смятию.
как считали? Мне такие размеры электрики в проекте указали. В принципе в наличии есть два уголка 60х60 длинной 2.8м + поставить два уголка 40х40 по 3метра. А уже апосля замерить, что получилось. УГВ высокий, порядка 2 метров от поверхности. Думаю сопротивление будет в норме.
Если я на схеме нарисую все узо и т.д со своими проводами то будет мелко. Это не электрическая схема где показаны все линии к потребителям и т.д Это графическая схема для представления что хочу сделать. Все ноли после узо приходят на шину N. Надеюсь понятно объяснил этот момент.
о5 25
7 УЗО и нет УЗО под свет
Лучше сделайте 3 УЗО под розетки и 1 УЗО под свет.
И не много ли 6 автоматов под свет ?
Если есть возможность - то лучше оставить 3-4 автомата. Может можно что-то + ? Напр, кухня + с/у ? Спальня + детская ?
Добрый день! Посмотрите на слабые места моей схемы. Вводные: ВЛ СИП-2 3х70+ 1х95 , к дому три фазы мощность 15кВт, 4х16 (алюмин) . На фасаде дома вводной щит. Внутри выключатель нагрузки на 40А , счетчик , гзш все остальное в доме. Вторичный контур заземления выполнен из четырех 3 метровых уголков 40х40, объединены лентой 4х40. Сварные швы по 100мм на глубине полтора метра от поверхности (с верху грунт насыпной ) Лента заходит прямо в вводной щит на ГЗШ. P/S на сечения медного кабеля PE не обращайте внимания (он есть в наличии, поэтому такой и поставлю).