Приветствую всех! Имеется двухкомнатная комуналка. Будет меняться вся проводка в квартире, кроме одной комнаты. Нарисовал схемку, посмотрите, пожалуйста, на сколько правильно. Звонил в Петроэлектросбыт, сказали на квартиру всего 3 кВт, поэтому сомневаюсь по поводу вводного автомата, наверное нужен на 20А? Дом сталинский, 4 этажа, квартира на последнем.
избыточно.
При АВ С25 (а при С20 и подавно) Вам с головой хватит 3 линии розеток: комната, кухня, С/У+коридор.
Соответственно, УЗО 16/0,01 можно выбросить, а на эти деньги купить УЗМ.
берите узо на 40А. на 63А могут заметно дороже стоить, а после реконструкции вам могут вводной максимум до 32А увеличить (7кВт), так что узо все равно будут защищены. я тоже за узм.
drdollar, т.е. на каждую из линий оставить по одному автомату 16А? Не будет ли постоянно вышибать автомат кухни, при включенных, допустим, чайнике/микроволновке, вытяжке, телевизоре, холодильнике? И вводной автомат тогда ставить 16 или 20?
сделайте фотку вашего щита, который будете модернизировать (счетчик, пробки). если на лестнице что есть, тоже сфотайте. если все плохо, то более 20А не поставить вводной. 16А автомат не будет у вас выбивать, чайник хоть и мощный, но работает 5 минут.
S8600 написал : drdollar, т.е. на каждую из линий оставить по одному автомату 16А? Не будет ли постоянно вышибать автомат кухни, при включенных, допустим, чайнике/микроволновке, вытяжке, телевизоре, холодильнике?
10А + 0,4А + 0,1А + 0,1А + 0,2А = ...
Из них чайник работает 3,5мин. Холодильник тоже больше выключенным стоит чем включенным (имеется в виду компрессор)...
С чего его выбивать то будет?
S8600 написал :
drdollar, т.е. на каждую из линий оставить по одному автомату 16А? Не будет ли постоянно вышибать автомат кухни, при включенных, допустим, чайнике/микроволновке, вытяжке, телевизоре, холодильнике?
ответили. Не будет (а даже если когда и выбьет - лучше щелкнуть у себя в квартирном, чем лезть в этажный щиток).
S8600 написал :
И вводной автомат тогда ставить 16 или 20?
В25... (ну если низзя совсем - В20). При С16 в виде вводного, нет вообще смысла ставить квартирный щиток. Если только 16А - просто диф С16/0,03 поставьте и УЗМ = достаточно.
УЗМ - да хоть 50М - какое дешевле и проще найти берите и не парьтесь ))
На счетчик приходит алюминиевый провод сечением, наверное, 2.5. Можно ли его обрезать в коробке, на лестничной площадке, и соединить там с новым медным кабелем, который будет идти до счетчика? И какое сечение выбрать этого кабеля?
drdollar написал :
от магистрального кабеля сделать ответвление.
я так думал, что на площадке будет установлен автомат 2п С25 (?) и кабель будет от него идти, ну а автомат орехами и проводом ПВ-1 6-10квадрат. что-то я не рассмотрел проводов стояка на фото.
Почему ПВ-3: я когда ПВ-1 тянул заземление - все маты вспомнил - ну не гнется он хоть убей, а подергать вперед/назад - вообще без вариантов.
Кроме того, "подсматриваю/подслушиваю" работы авмала - он как раз о ПВ-3 упоминал. Кроме того, если пустить ПВ-3 в трубе, то в дальнейшем если и придется ввод перетягивать - можно с большей вероятностью успеха поиграть в игру "потяни за конец провода".
ИМХО:
почистить ту "коробку" (щит или как оно там).
поставить туда маленький симпатичный щиточек.
поставить туда диф 25(20)/0,3 (а то и счетчик АББ сингл)
все там сделать ПВ-3
Так как это последний этаж, то стояк можно немного откромсать (если приходит конец), чтобы подключиться к "неокисленному" алюминию.
ну так щиток же будет - неужели у вас выламывают? У нас лет 10 назад была беда - крали счетчики, но уже тьфу-тьфу. Что касается проекта... сбыт будет против?