Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3006545

А что делать если к одному автомату в щиток приходят несколько проводов от нескольких потребителей?
Как лучше объединить провода? Зажать несколько проводов в одну клемму автомата? Обжать несколько проводов в один наконечник? Поставить клеммники в щиток?

andron01 написал :
Зажать несколько проводов в одну клемму автомата?

  • только не более двух, причем одинакового сечения.

andron01 написал :
Обжать несколько проводов в один наконечник?

  • можно, но только если они многожильные. Возможны проблемы с будущей перекоммутацией.

andron01 написал :
Поставить клеммники в щиток?

  • пожалуй, самое универсальное, если предыдущие 2 варианта не соблюдаются. Но клеммник надо изолированный - чай не нулевая колодка...

alexposter написал :

  • можно, но только если они многожильные. Возможны проблемы с будущей перекоммутацией.

Я думаю правильнее говорить многопроволочные. Так вот некоторые говорят, что они в один наконечник обжимают несколько цельных (не многопроволочных) жил.

andron01 написал :
Я думаю правильнее говорить многопроволочные.

  • спасибо за уточнение. Именно это имелось ввиду.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

alexposter написал :
не более двух

ну есть автоматы типа S200, там можно 4 провода зажать

alexposter написал :
можно, но только если они многожильные

вполне возможно пучок моножил обжать, подобрав подходящий наконечник и добив при необходимости куском моножилы до требуемой наполненности

загнать все в ГМЛ с спрессовать в "монолит"?

есть ещё клеммники на дин рейку и если есть место небольшой кросс модуль...