Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 27.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 17
#3014680

Тундра, металл наоборот весь убрали, при капремонте дома, везде поставили металлопластиковые трубы. А они теперь в местах соединений начинают подтекать, когда нет давления. Поэтому сантехники сейчас и хотят поставить пластиковую трубу. Подходит ли такая труба для отопления?

arymafyv, не силен в терминологии... Имеется ввиду кран на перемычке? Если его, то да. Его и поставили после обнаружения этой проблемы, но ничего не изменилось.

Регистрация: 06.01.2012 Ивано-Франковск Сообщений: 554

а краник на байпасе пробовали перекрывать?

Сантехники правильно предлагают, диаганальное подключение- то что доктор прописАл ))) Либо при боковом, как у Вас, внутрь радиатора установить удлинитель потока

Металлопласт лучше заменить на металл.

Регистрация: 27.03.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Подскажите профи, как быть?

Имеется вот такое подключение радиатора

Сам радиатор

В радиаторе прогреваются первые две секции, и верхняя часть. Дальше температура снижается, правый нижний угол еле теплый.

Сантехники из ЖЭКа предлагают сделать вот так

Решит ли это проблему?

Плюс в этом месте, когда отключают отопление, начинает капать

Сделать по новой схеме они хотят пластиковой трубой, на спайках. Правильно ли это?