#3021212

Доброго времени суток! Долго думал и пришел к выводу поставить нормальный девайс, лучше меньше - да лучше. Пока исходя из имеющихся денег. В будующем хочу после счетчика дифф.автомат в подъезде и дифф. на эл.плиту в квартире поставить! Прошу посмотреть схему и прояснить следующий вопрос: такое УЗО будет же реагировать как на переменный, так и на постоянный (выпрямленный) дифференциальный ток? Вот здесь написано, что ориентировано на защиту цепей постоянного тока. Ерунда? Точно все правильно выбрал? Замучил уже наверно Вас!!!
Кстати розетки и выключатели будут из серии Дуэт Schneider Electric, монтажные коробки (установочные и разветвительные) Hegel, вот здесь в Новосибирском филиале, а УЗМ-50 здесь Итого на 7800 руб., а остальное на кабель пущю!

Заранее всем спасибо!


  1. ПВ-1 10 мм.кв.... Иллюша, муромец ты наш: так ты - не легенда? (гнуть будет ну "очень весело").
  2. Что розетка С/У делает на линии освещения, да ещё и с кабелем 1,5 мм.?
  3. Я бы на варочную ставил С25 ИМХО. Раз она у Вас такая прожорливая, то оставив всего 8А на остальную квартиру, при одновременном использовании всех блинов (ну или большинства) есть вероятность обесточить всю квартиру.

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

drdollar написал :

  1. ПВ-1 10 мм.кв.... Иллюша, муромец ты наш: так ты - не легенда? (гнуть будет ну "очень весело").
  2. Что розетка С/У делает на линии освещения, да ещё и с кабелем 1,5 мм.?
  3. Я бы на варочную ставил С25 ИМХО. Раз она у Вас такая прожорливая, то оставив всего 8А на остальную квартиру, при одновременном использовании всех блинов (ну или большинства) есть вероятность обесточить всю квартиру.
  1. На 6 мм.кв. нормально?
  2. Иногда бритва, машинка для стрижки волос, фен и т.п. Можно так?
  3. На 25А поставлю.

Ну а так в принципе как, с возможностью апгрейда в будующем? И по поводу УЗО что?

  1. оставляйте 10 мм.кв., но провод не ПВ-1, а ПВ-3 + НШВИ
  2. или отдельную линию (что лучше) или в ну супер-экономном варианте - цепляйте розетку не на освещение, а на соседнюю (в спальне/коридоре/где там ближе) розетку шлейфом.

  3. Ну а что там апгрейдить - докупили и перекоммутировали, главное щиток нормальный купите по размерам. Ну а УЗО... оно есть

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

drdollar написал :

  1. оставляйте 10 мм.кв., но провод не ПВ-1, а ПВ-3 + НШВИ
  1. Заменил на провод установочный ПВ3 (ПуГВ) 1x10 + наконечник штыревой втулочный НШвИ 10,0-18 или с длиной втулки 12, какой лучше, чтобы потом не обрезать длину? Пресс-клещи ПК-10 подойдут или нет?

drdollar написал :

  1. или отдельную линию (что лучше) или в ну супер-экономном варианте - цепляйте розетку не на освещение, а на соседнюю (в спальне/коридоре/где там ближе) розетку шлейфом.
  1. Решил все освещение под один автомат, розетку в ванной к менее нагруженной линии на кухню перенес. Знаю, что не практично, но бюджет скромный (в таком виде на 8400, без кабеля).

  2. Занулять корпус эл.плиты или нет?

drdollar написал :
ПВ-1 10 мм.кв.... Иллюша, муромец ты наш: так ты - не легенда?

Не вводите ТС в заблуждение. Вы сами ПВ1-10 мм.кв. отдельно взятую квартиру в эт. щите монтировали хоть раз?
1 – ПВ-1 - 4 мм.кв. в эт. щите – просто в элементе гнется.
2 – ПВ-1 - 6 мм.кв. в эт. щите – просто гнется в элементе.
3 – ПВ-1 – 10 мм.кв. в эт. щите – просто гнется.

В данном эт щите внутренняя разводка ПВ-1 – 6 мм.кв. До счетчика 2 полюсный АВ (как по схеме) со временем его и меняем на ДИФ 100 мА. S. А вот в квартиру закладываем кабель 10 мм.кв.

gzi написал :
Занулять корпус эл.плиты или нет?

Если проектно предусмотрено зануление, да.
Но по фото в эт. щите не все так гладко. Нужна дополнительная информация. С подключением ЖЭКа для наведения порядка. Например, как будет выглядеть, в предыдущей теме фото выложил.

Bladiclab написал :
Вы сами ПВ1-10 мм.кв. отдельно взятую квартиру в эт. щите монтировали хоть раз?

как раз да - потому и плююсь. Я его с радиусом сантиметров 30-40 еле выгнул, а как 3-5 см гнуть??? Тем более, что ни разу не встречал на форуме рекомендаций ПВ-1 ставить в щитке

drdollar написал :
Я его с радиусом сантиметров 30-40 еле выгнул, а как 3-5 см гнуть???

Вам случайно не 16 мм.кв. пришлось гнуть (и то можно).
А чем мы с Вами говорим. В магазине подходим к бухте провода. Берем и пробуем.

gzi написал :
ПуГВ

не знаю такого

gzi написал :
Пресс-клещи ПК-10 подойдут или нет?

Bladiclab, ПВ-1 10 мм. кв. Одесскабель - заземление тянул им от ГЗШ до щитка

ПВ1, в электромонтаже. Вам не то подсунули.

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

Господа! Все-таки в подъездном и внутриквартирном эл.щитах разводку как делать и каким сечением?

  1. провод установочный медный ПВ1 1x6 или ПВ1 1x10?
  2. провод установочный ПВ3 (ПуГВ) 1x6 (ПВ3 6) или ПВ3 (ПуГВ) 1x10 (ПВ3 10) + наконечники штыревые втулочные изолированные НШвИ 6,0-12 + пресс-клещи ST-16 (КВТ)?

Что делать? Не забывайте, в моем случае надо дешево и сердито.

По поводу ПуГВ прочитал здесь

ГОСТ 6323 на ПВ 3 отменен с 01.01.2011. Вместо него ТУ 16-705.501-2010. ПуВГ – аналог ПВ 3, только класс жилы – 5 (более гибкий). С каждым днем предложений на ПуВГ будет все больше и больше, т.к. производители официально изготавливать провод ПВ 3 уже не могут – распродают остатки.

В эт. щите ПВ1-6мм.кв.
Ввод в квартиру –Кабель 3х10мм.кв. (прямо в счетчик)
В квартирном ПВ-3-6мм.кв. (если сможете то ПВ1-6мм.кв. и клещи покупать не надо)

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

Bladiclab написал :
В квартирном ПВ-3-6мм.кв. (если сможете то ПВ1-6мм.кв. и клещи покупать не надо)

А может ПВ3 1x6 попробовать аккуратно пропаять? Нежелательны конечно лишние расходы на пресс-клещи, но с другой стороны удобно с ними будет и в будующем, если что.

Bladiclab написал :
До счетчика 2 полюсный АВ (как по схеме) со временем его и меняем на ДИФ 100 мА. S.

Такой потом дифф. автомат ставить: 40А, 300мА или 100мА, тип S (селективный), тип А или AC, 1P+N или 2P, кривая отключения C, отключающая способность 6000А???

На эл.плиту со временем тоже, какой дифф. ставить???

gzi написал :
А может ПВ3 1x6 попробовать аккуратно пропаять? Нежелательны конечно лишние расходы на пресс-клещи, но с другой стороны удобно с ними будет и в будующем, если что.

Возьмите такие. И зачищать будите и НШВИ опрессуете.

gzi написал :
На эл.плиту со временем тоже, какой дифф. ставить???

Все зависит.
1-качество монтажа.
2-отделочные работы (не повредить проводку)
3-проверка сопротивления изоляции при вводе в работу.
4-культурная эксплуатация (не коротить, за шнуры вилки не выдергивать, всякое г---о в розетки не тыкать и т.д.)
5-наличие схемы под рукой.
6-бирки на провода в самом кв. щите.
7- и т.д.
Вам нужен бюджет вот и монтируйте по схеме. Не забивайте себе голову. Главное, когда разбогатеете чтобы в кв. щите места хватило на апгрейд. И эт. щит предварительно нужно окучить (порядок навести).

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

Bladiclab написал :
Возьмите такие. И зачищать будите и НШВИ опрессуете.

Какая конкретно марка и где можно купить и почем?

В Подмосковье на любом строительном рынке 800р.

WS-04A от КВТ поищите, мне они больше проскита понравились, место где купить - гуглите, наверняка у вас есть какой-нибудь магазин