WS-04A от КВТ поищите, мне они больше проскита понравились, место где купить - гуглите, наверняка у вас есть какой-нибудь магазин

В Подмосковье на любом строительном рынке 800р.

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

Bladiclab написал :
Возьмите такие. И зачищать будите и НШВИ опрессуете.

Какая конкретно марка и где можно купить и почем?

gzi написал :
На эл.плиту со временем тоже, какой дифф. ставить???

Все зависит.
1-качество монтажа.
2-отделочные работы (не повредить проводку)
3-проверка сопротивления изоляции при вводе в работу.
4-культурная эксплуатация (не коротить, за шнуры вилки не выдергивать, всякое г---о в розетки не тыкать и т.д.)
5-наличие схемы под рукой.
6-бирки на провода в самом кв. щите.
7- и т.д.
Вам нужен бюджет вот и монтируйте по схеме. Не забивайте себе голову. Главное, когда разбогатеете чтобы в кв. щите места хватило на апгрейд. И эт. щит предварительно нужно окучить (порядок навести).

gzi написал :
А может ПВ3 1x6 попробовать аккуратно пропаять? Нежелательны конечно лишние расходы на пресс-клещи, но с другой стороны удобно с ними будет и в будующем, если что.

Возьмите такие. И зачищать будите и НШВИ опрессуете.

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

Bladiclab написал :
В квартирном ПВ-3-6мм.кв. (если сможете то ПВ1-6мм.кв. и клещи покупать не надо)

А может ПВ3 1x6 попробовать аккуратно пропаять? Нежелательны конечно лишние расходы на пресс-клещи, но с другой стороны удобно с ними будет и в будующем, если что.

Bladiclab написал :
До счетчика 2 полюсный АВ (как по схеме) со временем его и меняем на ДИФ 100 мА. S.

Такой потом дифф. автомат ставить: 40А, 300мА или 100мА, тип S (селективный), тип А или AC, 1P+N или 2P, кривая отключения C, отключающая способность 6000А???

На эл.плиту со временем тоже, какой дифф. ставить???

В эт. щите ПВ1-6мм.кв.
Ввод в квартиру –Кабель 3х10мм.кв. (прямо в счетчик)
В квартирном ПВ-3-6мм.кв. (если сможете то ПВ1-6мм.кв. и клещи покупать не надо)

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

Господа! Все-таки в подъездном и внутриквартирном эл.щитах разводку как делать и каким сечением?

  1. провод установочный медный ПВ1 1x6 или ПВ1 1x10?
  2. провод установочный ПВ3 (ПуГВ) 1x6 (ПВ3 6) или ПВ3 (ПуГВ) 1x10 (ПВ3 10) + наконечники штыревые втулочные изолированные НШвИ 6,0-12 + пресс-клещи ST-16 (КВТ)?

Что делать? Не забывайте, в моем случае надо дешево и сердито.

По поводу ПуГВ прочитал здесь

ГОСТ 6323 на ПВ 3 отменен с 01.01.2011. Вместо него ТУ 16-705.501-2010. ПуВГ – аналог ПВ 3, только класс жилы – 5 (более гибкий). С каждым днем предложений на ПуВГ будет все больше и больше, т.к. производители официально изготавливать провод ПВ 3 уже не могут – распродают остатки.

ПВ1, в электромонтаже. Вам не то подсунули.

Bladiclab, ПВ-1 10 мм. кв. Одесскабель - заземление тянул им от ГЗШ до щитка

gzi написал :
ПуГВ

не знаю такого

gzi написал :
Пресс-клещи ПК-10 подойдут или нет?

drdollar написал :
Я его с радиусом сантиметров 30-40 еле выгнул, а как 3-5 см гнуть???

Вам случайно не 16 мм.кв. пришлось гнуть (и то можно).
А чем мы с Вами говорим. В магазине подходим к бухте провода. Берем и пробуем.

Bladiclab написал :
Вы сами ПВ1-10 мм.кв. отдельно взятую квартиру в эт. щите монтировали хоть раз?

как раз да - потому и плююсь. Я его с радиусом сантиметров 30-40 еле выгнул, а как 3-5 см гнуть??? Тем более, что ни разу не встречал на форуме рекомендаций ПВ-1 ставить в щитке

drdollar написал :
ПВ-1 10 мм.кв.... Иллюша, муромец ты наш: так ты - не легенда?

Не вводите ТС в заблуждение. Вы сами ПВ1-10 мм.кв. отдельно взятую квартиру в эт. щите монтировали хоть раз?
1 – ПВ-1 - 4 мм.кв. в эт. щите – просто в элементе гнется.
2 – ПВ-1 - 6 мм.кв. в эт. щите – просто гнется в элементе.
3 – ПВ-1 – 10 мм.кв. в эт. щите – просто гнется.

В данном эт щите внутренняя разводка ПВ-1 – 6 мм.кв. До счетчика 2 полюсный АВ (как по схеме) со временем его и меняем на ДИФ 100 мА. S. А вот в квартиру закладываем кабель 10 мм.кв.

gzi написал :
Занулять корпус эл.плиты или нет?

Если проектно предусмотрено зануление, да.
Но по фото в эт. щите не все так гладко. Нужна дополнительная информация. С подключением ЖЭКа для наведения порядка. Например, как будет выглядеть, в предыдущей теме фото выложил.

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

drdollar написал :

  1. оставляйте 10 мм.кв., но провод не ПВ-1, а ПВ-3 + НШВИ
  1. Заменил на провод установочный ПВ3 (ПуГВ) 1x10 + наконечник штыревой втулочный НШвИ 10,0-18 или с длиной втулки 12, какой лучше, чтобы потом не обрезать длину? Пресс-клещи ПК-10 подойдут или нет?

drdollar написал :

  1. или отдельную линию (что лучше) или в ну супер-экономном варианте - цепляйте розетку не на освещение, а на соседнюю (в спальне/коридоре/где там ближе) розетку шлейфом.
  1. Решил все освещение под один автомат, розетку в ванной к менее нагруженной линии на кухню перенес. Знаю, что не практично, но бюджет скромный (в таком виде на 8400, без кабеля).

  2. Занулять корпус эл.плиты или нет?

  1. оставляйте 10 мм.кв., но провод не ПВ-1, а ПВ-3 + НШВИ
  2. или отдельную линию (что лучше) или в ну супер-экономном варианте - цепляйте розетку не на освещение, а на соседнюю (в спальне/коридоре/где там ближе) розетку шлейфом.

  3. Ну а что там апгрейдить - докупили и перекоммутировали, главное щиток нормальный купите по размерам. Ну а УЗО... оно есть

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

drdollar написал :

  1. ПВ-1 10 мм.кв.... Иллюша, муромец ты наш: так ты - не легенда? (гнуть будет ну "очень весело").
  2. Что розетка С/У делает на линии освещения, да ещё и с кабелем 1,5 мм.?
  3. Я бы на варочную ставил С25 ИМХО. Раз она у Вас такая прожорливая, то оставив всего 8А на остальную квартиру, при одновременном использовании всех блинов (ну или большинства) есть вероятность обесточить всю квартиру.
  1. На 6 мм.кв. нормально?
  2. Иногда бритва, машинка для стрижки волос, фен и т.п. Можно так?
  3. На 25А поставлю.

Ну а так в принципе как, с возможностью апгрейда в будующем? И по поводу УЗО что?

  1. ПВ-1 10 мм.кв.... Иллюша, муромец ты наш: так ты - не легенда? (гнуть будет ну "очень весело").
  2. Что розетка С/У делает на линии освещения, да ещё и с кабелем 1,5 мм.?
  3. Я бы на варочную ставил С25 ИМХО. Раз она у Вас такая прожорливая, то оставив всего 8А на остальную квартиру, при одновременном использовании всех блинов (ну или большинства) есть вероятность обесточить всю квартиру.

Регистрация: 30.03.2012 Новосибирск Сообщений: 61

Доброго времени суток! Долго думал и пришел к выводу поставить нормальный девайс, лучше меньше - да лучше. Пока исходя из имеющихся денег. В будующем хочу после счетчика дифф.автомат в подъезде и дифф. на эл.плиту в квартире поставить! Прошу посмотреть схему и прояснить следующий вопрос: такое УЗО будет же реагировать как на переменный, так и на постоянный (выпрямленный) дифференциальный ток? Вот здесь написано, что ориентировано на защиту цепей постоянного тока. Ерунда? Точно все правильно выбрал? Замучил уже наверно Вас!!!
Кстати розетки и выключатели будут из серии Дуэт Schneider Electric, монтажные коробки (установочные и разветвительные) Hegel, вот здесь в Новосибирском филиале, а УЗМ-50 здесь Итого на 7800 руб., а остальное на кабель пущю!

Заранее всем спасибо!